    Hồi còn đi học, khi tính bù, mình chỉ quan tâm đến dung lượng cần bù, bây giờ xin hỏi các bác cái này : điện áp có ảnh hưởng gì đến dung lượng bù không?, thí dụ : tôi có giàn tụ bù 9MVAr, hệ thống vận hành ở cấp 15kV, vậy khi hệ thống vận hành ở cấp 22kV thì như thế nào?
  2. billabongboy

    billabongboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    MÁY MP3 CỦA EM TRÓT FORMAT GIỜ KO THỂ NGHE NHẠC DC. CHẮC LÀ FORMAT ĐÃ LÀM MẤT LUN TÍNH NĂNG NGHE NHẠC. VẬY CÓ AI BIT CÁCH SỬA HAY CHỖ SỬA CHỈ GIÙM EM VỚI.
    XIN CẢM ƠN
  3. beodom

    beodom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ ko ai đem nó vận hành ở cấp 22kV đâu vì cách điện sẽ ko chịu nổi, còn điện áp thì đương nhiên là có ảnh hưởng đến dung lượng bù theo công thức: Qbù= C*U^2.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một số nơi tuy vận hành ở cấp điện áp 15kV nhưng mua thiết bị có cấp cách điện tới 24kV (dùng cho cấp 22kV do tính đến tương lai phải nâng cấp điện áp để giảm dòng tải), do đó trong trường hợp này thì không có vấn đề gì.
    Thứ nữa, điện áp chẳng ảnh hưởng gì đến dung lượng bù (Mvar). Dĩ nhiên ở mỗi cấp điện áp người ta sử dụng gam bù khác nhau.
  5. anhtuan95

    anhtuan95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    gam bù là gì vậy bạn? bạn có thể nói rõ hơn không?
  6. kieuvulinh

    kieuvulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    2
    Hệ thống tụ bù trung áp (15, 22KV) hoặc cao áp (110KV) thường do rất nhiều đơn vị tụ ghép hỗn hợp (vừa song song vừa nối tiếp) tạo thành. Do đó ở đây có 2 trường hợp xảy ra:
    - Nếu thay đổi cấp điện áp làm việc cho tụ (giả sử tụ vẫn làm việc được) mà không thay đổi đấu nối thì dung lượng tụ chắc chắn thay đổi.
    - Nếu thay đổi cấp điện áp kết hợp đấu nối lại giàn tụ cho phù hợp với cấp điện áp đó thì dung lượng hầu như không thay đổi.
  7. beodom

    beodom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    chính xác
  8. dengyueyung

    dengyueyung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nghe có lý, nhưng để thay đổi cách đấu nối trong các dàn tụ khá khó. Nhưng tụ của bạn có điện áp định mức là 22kV rồi thì gía trị bù vẫn là 9MVAr cần j phải hỏi!
  9. anhtuan95

    anhtuan95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Không, ý tui muốn hỏi là : giả sử tôi tính được dung lượng cần bù là 9MVAr, về lâu dài sẽ vận hành ở cấp điện áp 22kV, nhưng trước mắt vận hành ở cấp 15kV (do điện áp ở khu vực hiện chỉ có cấp 15kV) thì có ảnh hưởng gì đến dung lượng cần bù không? dung lượng 9MVAr là thiếu hay dư, hay đủ?
  10. xingyu

    xingyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Về nguyên tắc, nếu dùng 9MVAr đã tính toán cho lưới 22kV mà chỉ dùng với lưới 15kV thì dung lượng bù sẽ phải tăng thêm gần 1.5 lần mới đảm bảo yêu cầu theo tính toán ban đầu.
    Thêm nữa, việc bù công suất còn phải tính đến dung lượng của từng băng tụ, số cấp bù, chế độ bù (bằng tay hay tự động) cũng như tính chất lưới (cách ly hay nối đất) để đưa ra cách ghép nối tụ hợp lý. Và một điều nữa cũng hết sức quan trọng là chọn thiết bị đóng cắt nó.