1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ở khoa Điện thì vào giúp tớ với!

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Jetpious, 14/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jetpious

    Jetpious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ai ở khoa Điện thì vào giúp tớ với!

    Tình hình tớ đang làm đồ án tốt nghiệp môn Nhà máy điện nhưng có một chỗ mà khi đọc bài làm của các khoá trước tớ ko thể hiểu đc nên viết lên đây mong mọi người giúp đỡ

    Khi tớ làm đến chương 2: Chọn phương án tối ưu thì tớ tính đến đoạn sự cố một MBA bên trung (Phương án này của tớ là 3 MBA bên cao và 1 MBA bên trung)

    Xét sự cố MBA bên trung (B4) thì tớ thấy ghi là S cao TG = ... MVA mà theo tớ đoán là công suất trên thanh góp cao áp. Nhưng tớ ko hiểu phải tính giá trị này như thế nào cả?

    Có ai biết ko?

    Tớ gửi link phần chương 2 này. Phần tớ ko hiểu thì tớ bôi màu đỏ.

    http://download.yousen***.com/FEF6634C506010C6

    Mong các bạn giúp đỡ. Tớ đang cần gấp!
  2. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    để tính được công suất trên các thanh góp thì phải ở chương trước rồi chứ nhỉ.
    Dựa vào biểu đồ phụ tải của các lộ đường dây theo từng giờ rồi lấy tổng thì sẽ ra công suất trên thanh góp thôi.
    Vẽ các biểu đồ Pi theo giờ, Qi theo giờ rồi cộng lại. Nếu cùng cos(phi) thì lấy luôn tổng Si.
    Nói chung có thể hiểu đơn giản là trên thanhgóp có bao nhiêu lộ ra thì tổng công suất các lộ chính là công suất trên thanh góp.
    Xét sự cố thì xét trường hợp nặng nề đó là ở thời điểm phụ tải lớn nhất
    Khi tớ làm đến chương 2: Chọn phương án tối ưu thì tớ tính đến đoạn sự cố một MBA bên trung (Phương án này của tớ là 3 MBA bên cao và 1 MBA bên trung)
    Bạn hiểu thế này là sai. Đâu phải 3 MBA bên cao, 1 MBA bên trung. MBA liên lạc mang đúng nghĩa của nó là liên lạc. Nó có thể phát điện cả lên cao lẫn trung hoặc truyền công suất giữa 2 bên. Nó là của cả cao lẫn trung đấy chứ
    Thêm nữa là sơ đồ chưa chính xác. 2 MBA nối với MBA LL cần có máy cắt đầu cực.
    Được duongquangvinh sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 14/12/2007
  3. Jetpious

    Jetpious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn bạn! Nhưng tớ mới chỉ hơi hiểu ý của bạn, (bạn thông cảm, tớ ko giỏi môn NMĐ này lắm T___T)
    Bây giờ tớ sẽ viết thông số ra và chúng ta cùng thảo luận nhé:
    - Đề bài của tớ cho biết - Phụ tải điện áp máy phát
    - Phụ tải điện áp trung 110kV
    - Phụ tải điện áp cao 220kV
    - Phụ tải toàn nhà máy
    Nhưng riêng phần phụ tải điện áp cao 220kV thì thầy ko cho biết thông số gì cả, tất cả đều để trống.
    Tớ tính ra là khi xét sự cố nặng nề ở thời điểm phụ tải lớn nhất thì:
    - Ở điện áp 110kV có P = 120 MW, S = 139,7 MVA với cos phi = 0,87
    - Ở điện áp máy phát có P = 9 MW, S = 10,5 MVA với cos phi = 0,86
    - Phụ tải toàn nhà máy: P = 252 MW, S = 315 MVA với cos phi = 0,8
    Đây là giá trị ở thời điểm phụ tải cực đại.
    Vậy bạn thử tính giúp tớ xem S thanh góp là bao nhiêu?
    Cảm ơn bạn lần nữa!
  4. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Không phải loằng ngoằng thế đâu.S thanh góp chính là công suất mà thanh góp phải truyền tải.
    Ở bên 220kV thì S TG = S về hệ thống + S UC (CS phụ tải bên cao)
    Còn bên 110 thì S thanh góp chính là S UT
  5. Jetpious

    Jetpious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Phần ấy thì tớ đã hiểu rồi nhưng bây giờ khi làm đến phần tính toán sự cố bên trung thì lại có chuyện xảy ra. Đó là về phần công thức:
    Tớ đọc thì có 2 công thức như sau:
    - CT 1:
    S cao hạ = 1/2 (3xSdmF - Suf - 3/4xS tự dùng max)
    - CT 2 :
    S cao hạ = SdmF - 1/2xSuf - 1/4xS tự dùng max
    Trong đó
    SdmF : là công suất định mức máy phát
    Suf : là công suất phụ tải máy phát
    Tớ đã tính theo cả 2 cách nhưng về sau thì thế này:
    - Nếu theo cách 1 thì S cao hạ khá cao và sau đó khi tớ so sánh nó với anfa. Sdm tự ngẫu thì nó ko thỏa mãn.
    - Còn nếu tớ theo cách 2 thì sau khi tính S cao hạ tớ tính đến S cao trung = 1/2 S trung max và S cao cao = S cao hạ - S cao trung thì lại ra số âm, tức là S cao hạ lại nhỏ hơn S cao trung.
    Các bạn bảo tớ phải tính thế nào là đúng? Và cách khắc phục chúng như thế nào?
  6. levy696

    levy696 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhờ chủ đề này giúp mình luôn nha, cho mình hỏi có chỗ nào hàn mạch điện tử bằng máy với giá tốt tốt chút hông. Mình cần làm một số mạch điện tử nhưng mà nhỏ quá, mắt mình không thấy nên hàn khó lắm. Xin chỉ giúp mình với!

Chia sẻ trang này