    Mấy ổng ko trả lời thì thôi lại phá, dây nối đất bạn làm dây trung tính luôn, thường thì các thiết bị điện có công suất lơn dùng 3 dây pha là được
  2. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trước khì bạn nối dây bạn cần phải hiểu mục đích của những dây này.
    Ví dụ mỗi dây pha là 380V, nếu bạn đo điện áp giữa 2 dây pha, nó sẽ là 380V. Nếu bạn đo giữa dây pha và dây trung tính nó sẽ là 220V (380 / ^s3 = 220V). Họ dẫn dây trung tính dến để bạn có thể dùng cho dụng cụ cần điện 220V. Điều quan trọng ở đây là khi bạn dùng 220V, bạn chỉ cần 1 cái CB đon cực (single pole) ở dây pha để ngắt mạch điện. Tuy nhiên nếu bạn có dụng cụ cần 380V, cái CB phải là loại double pole, có nghĩa là khi có ngắn mạch hoặc quá tải xẩy ra, CB phải ngắt cả 2 pha.
    Bây giờ trở lại câu hỏi của bạn. Có 2 trường hợp:
    Trường hợp thứ nhất và có lẽ đây là trường hợp của bạn:
    Trung tính của nguồn đã được nối xuống đất. Như vậy dây trung tính bạn đang có đã được nối đất rồi. trong trường hợp này, tủ điện của bạn cần phải có 2 terminals riêng biệt, một cho dây đất và 1 cho dây trung tính. Điểm quan trọng là đất (ground) và trung tính không được chạm nhau ở đây. Terminal cho trung tính phải được isolated, có nghĩa là không được chạm vào thành của tủ điện trong khi ground thì được nối vào thành của tủ điện.
    Giả sử bây gìờ bạn có 1 bóng đèn 220V, bạn sẽ nối 1 cực của bóng này vào 1 dây pha, cực kia nối và terminal trung tính, dĩ nhiên dây pha phải có 1 single pole CB.
    Tại sao dây đất và trung tính không được chạm nhau ở đây? Lý do giản dị là vì 2 dây này đã được nối ở nguồn rồi, bây giờ nếu bạn nối ở tủ điện làn nữa nó sẽ trở thành 2 sợi trung tính song song chứ không còn là 1 dây đất và 1 dây trung tính nữa.
    Bạn sẽ hỏi dây trung tính khác với dây đất như thế nào/ Xin trả lời, dây trung tính là dây dẫn điện về nguồn, dây đất chỉ dẫn điện khi có sự cố như ngắn mạch xẩy ra.
    Trường hợp thứ 2 là khi trung tính ở nguồn chưa được nối xuống đất, nhưng tôi không nghĩ đây là trường hợp của bạn.
    Trong trường hợp này, trung tính và ground sẽ được nối với nhau tại tủ điện (bonding), và tại đây ground sẽ được nối xuống cọc đất.
  3. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Một điều tôi quên nói là nếu bạn có dụng cụ dùng 3 pha 380 V, bạn cần phải có 3 pole CB để nó có thể ngắt cả 3 pha cùng lúc.
    Điều thứ 2 là ground của dụng cụ phải được nối về ground ở tủ điện.