1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac ban oi giup minh voi.

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi ngochoang2, 30/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochoang2

    ngochoang2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Minh dang rap 1 bo dieu khien may bom nuoc hoat dong trong dieu kien sau:
    May bom chi hoat dong khi nhiet do trong phong tu 25 do C tro len. duoi nhiet do nay may tu tat.
    Bom lien tuc trong khoang 90 sec, se ngung khoang 15 phut roi lai bom tiep.
    Minh da dung LM555 de rap phan dieu khien ve thoi gian bom va ngung, nhung den phan kiem soat nhiet do thi bi

    Mong cac ban giup minh nhé.
    ngocchoang
    vinavit-tech@hcm.fpt.vn
  2. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ở điện kỹ nghệ, thông thường pump được điều khiển bởi PLC, PLC tính toán thời gian, kiểm soát mọi an toàn trước khi đóng công tắc (discret output) cho máy bơm chạy. Đôi khi người ta cộng thêm nhiều điều kiện khác trước khi cho máy chạy bằng cách nối nối tiếp 1 công tắc của level switch để đo mức cao thấp của chất lỏng, hoặc thermostat để đo nhiệt độ.
    Người ta có thể dùng RTD hoặc thermocouple để đo nhiệt độ, sau đó gửi tín hiệu (analog input) về PLC để PLC tính toán trước khi đóng công tắc (discret output) cho máy bơm chạy.
    Trong trường hợp của bạn, tôi nghĩ bạn không có PLC. Cách giản dị nhất theo tôi nghĩ là nên dùng thermostat và Time delay relay thay vì 555 timer. 555 cần phải có điện 1 chiều và cần interface devices để điều khiển dòng điện AC.