    Các cao thủ điện vào giúp em với!

    Lại có việc nhờ các bác tư vấn cho em: Bên nhà máy em rất hay mất điện, mỗi lần mất điện thì fải chạy máy phát để sản xuất, Máy phát điện có công suất 800 kW ( 1000 kVA), tải tiêu thụ khoảng xấp xỉ 650 kW, tuy nhiên, bên em sử dụng 2 máy nén khí loại 75kW, mỗi lần máy nén khởi động là điện áp lại bị sụt ( mà máy nén khí lại thường xuyên khởi động do khí tiêu thụ ít). Mỗi lần sụt áp như thế, nhẹ thì toàn bộ đèn điện trong cty tối đi, làm nhân viên làm việc mất tập trung, nặng thì rơle bảo vệ thấp áp của tủ phân phối tác động, áp tô mát cắt luôn điện. Em có nghĩ đến vài phương án như lắp cho máy nén khí biến tần hoặc bộ khởi động mềm hay tụ điện để giảm dòng khởi động nhưng cũng không thể đánh giá trước được mức độ cải thiện như thế nào, hay là có cách nào để làm cho máy phát điện đáp ứng với sự tăng tải tiêu thụ nhanh hơn ko? ( đừng khuyên em nên mua thêm máy phát điện) có bác nào có cao kiến hay biết cty nào có khả năng giải quyết vấn đề trên thì giúp em với nhá, nhanh lên, bên em sắp xem xét tăng lương rồi
  2. baocong72

    baocong72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của bác sẽ không cải thiện gì được.
    Thứ nhất : Khi máy nén khí khởi động đã làm quá tải máy phát điện. Tuy nhiên, do chỉ quá tải nhất thời ( trong thời gian khởi động của động cơ ) nên vẫn chưa có sự cố gì đáng tiếc, chỉ làm tác động relay thấp áp thôi.
    Thứ hai : Tình hình tải của bác cũng khá là full rồi. Bác không thể cứ căn cứ vào chỉ số công suất của máy phát mà nói được (800KW). Bởi vì hệ số công suất luôn biến động và có thể thấp hơn điều kiện lý tưởng đấy.
    Vấn đề có thể giải quyết tạm thời như sau : tìm đơn vị chuyên về điện của máy phát điện. Thay thế bộ kích từ hiện hữu sang loại kích từ bằng thyristor có thể điều chỉnh. Khi đó, điều chỉnh điện áp hạ thế ra của máy phát ngay tại đầu cực cao hơn trị số danh định một ít. Ví dụ : khoảng 235-240V (điện áp pha). Lúc máy nén khí khởi động sẽ làm tụt áp nhưng có thể sẽ không làm tác động đến relay thấp áp nữa. Đồng thời do bộ kích từ máy phát bằng thyristor có thời gian đáp ứng cao nên tạm thời giải quyết yêu cầu của bác.
    Giải pháp dùng biến tần hay khởi động mềm cho máy nén khí có vẻ không hợp lắm trong điều kiện này. Mình nghĩ thế, không biết có đúng không mong được chỉ giáo thêm.