Các cao thủ điện vào giúp em với!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thanhtuantvc, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ điện vào giúp em với!

    Lại có việc nhờ các bác tư vấn cho em: Bên nhà máy em rất hay mất điện, mỗi lần mất điện thì fải chạy máy phát để sản xuất, Máy phát điện có công suất 800 kW ( 1000 kVA), tải tiêu thụ khoảng xấp xỉ 650 kW, tuy nhiên, bên em sử dụng 2 máy nén khí loại 75kW, mỗi lần máy nén khởi động là điện áp lại bị sụt ( mà máy nén khí lại thường xuyên khởi động do khí tiêu thụ ít). Mỗi lần sụt áp như thế, nhẹ thì toàn bộ đèn điện trong cty tối đi, làm nhân viên làm việc mất tập trung, nặng thì rơle bảo vệ thấp áp của tủ phân phối tác động, áp tô mát cắt luôn điện. Em có nghĩ đến vài phương án như lắp cho máy nén khí biến tần hoặc bộ khởi động mềm hay tụ điện để giảm dòng khởi động nhưng cũng không thể đánh giá trước được mức độ cải thiện như thế nào, hay là có cách nào để làm cho máy phát điện đáp ứng với sự tăng tải tiêu thụ nhanh hơn ko? ( đừng khuyên em nên mua thêm máy phát điện) có bác nào có cao kiến hay biết cty nào có khả năng giải quyết vấn đề trên thì giúp em với nhá, nhanh lên, bên em sắp xem xét tăng lương rồi
  2. busoco2006

    busoco2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cho khởi động lần lượt từng chú một.
    Mà khí tiêu thụ ít thì đặt ngưỡng áp suất chạy lại giảm xuống.
    Máy phát tuỳ loại cũng có hệ số quá tải 10%, phải chỉnh tham số bộ điều áp xem thế nào, tăng tải tạm thời cũng giải quyết được chút ít. Còn thêm biến tần hay khởi động mềm cũng như bù cosphi thì phải tính toán tỉ mỉ. Chứ không thì nướng máy nén như chơi. Ngày trước, chỗ tôi có các đồng chí XYZ quảng cáo tiết kiêm điện, mắc mấy con biến tần cho 3 quạt gió, thế là cháy mất 2 cái động cơ 90kw. Tiết kiệm đâu chả thấy, dĩ nhiên là tính toán các tham số vận hành và bảo vệ chưa chính xác thôi, với lại động cơ cũ, cái cách điện giảm. Thôi đồng chí cứ thử đi đã, từng nhát một, nhát một...
  3. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Biến tần ko giải quyết gì được vì máy chạy ko đủ lâu.
    Tốt nhất là khởi động mềm qua kiểm soát Scada.
  4. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Nếu lượng khí nén tiêu thụ ít, sao bác không thử ngắt bớt một máy?
  5. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một máy khởi động thôi đấy bác ạ, khi nó khởi động, dòng khởi động vọt lên mấy trăm ampere, nên mới có chuyện sụt áp tức thời như thế, qua vài giây khởi động của máy nén thì áp lại trở lại bình thường.
  6. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đặt ngưỡng áp suất chạy của máy nén giảm xuống thì cũng chỉ giảm được số lần sụt áp thôi chứ ko dứt điểm được bác nhỉ? Em chỉ cần có cách nào đó để giảm dòng khởi động của máy nén thôi, hoặc cho nó tăng dần lên đến dòng làm việc thì càng tốt, nếu không thì tăng khả năng đáp ứng tải của máy phát. Bên maker máy nén khí nó cũng ko mặn mà với chuyện này, mình em làm cũng thấy hơi ớn.
  7. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Vậy thì theo ý bác này : khởi động mềm - soft starter
  8. busoco2006

    busoco2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    kéo dài thời gian chạy lại của máy nén để hạ nhiệt trong đầu mọi người ( theo thuyết tăng nhiệt ), đùa tí.
    -xem trên nameplate dòng khởi động của nó cho bao nhiêu?
    -có van đầu vào máy nén không, thử đóng lại rồi khởi động không tải xem có giảm dòng tí nào không? Nếu giảm được-> thay van tay bằng van điện.
    -dùng đổi nối sao-tam giác( nếu động cơ cho phép), kết hợp van chặn đầu vào; dùng soft starter cũng được, nhưng cái 75 Kw này cũng hơi lớn đấy, biến tần đắt hơn nhiều mà lại không có yêu cầu điều chỉnh tốc độ, chỉ cần khởi động.
  9. kieuvulinh

    kieuvulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    2
    Máy nén khí khởi động dòng cao là vì khi khởi động nó mang đầy tải luôn. Vì vậy để giảm dòng khởi động ngoài việc đổi nối sao/ tam giác còn cắt tải cho nó nữa bằng cách dùng van 1 chiều chặn khí từ bình chứa và mở cái van điện để xả khí nén ra ngoài. Khi khởi động được ít giây thì đóng van điện lại để khí đi vào bình chứa.
    Còn 1 cách khác để tránh sụt áp là tăng cường kích từ. Khi điện áp sụt xuống bao nhiêu phần trăm thì đóng bộ kích từ cường kích vào để đẩy điện áp lên bình thường.
  10. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Giảm tải ko phải xả ra ngoài mà là đẩy khí từ buống nén qua ngay buồng hút, ko đi vào hệ thống .
    Điều khiển tự động tác động vào unload solenoid valve, khống chế bằng timer khoảng 5-10 sec thì chuyển qua tải.
    Nhưng phải kết hợp với khởi động mềm- scada.
    Tớ nghĩ cái này ở VN các KS rành quá rồi ấy chứ.