1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại bể tự hoại

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi nguyenthanhtung80, 13/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenthanhtung80

    nguyenthanhtung80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Các loại bể tự hoại

    Tài liệu trong bài tốt nghiệp của tui và người bạn. Để lâu quá sợ bị thiu nên share cho các bạn tham khảo.
    Do hồi xưa đánh bằng kiểu VNI và có cả hình nên ko post trực tiếp được. Vì vậy chỉ gửi file thôi nhé...... Các bạn đọc và cho biết ý kiến.
  2. nguyenthanhtung80

    nguyenthanhtung80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nguyenthanhtung80 sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 14/11/2005
  3. nguyenthanhtung80

    nguyenthanhtung80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Còn có file thiết kế bể tư hoại dòng chảy ngược bằng auto-cad nhưng ko biết làm sao post lên đây
    [​IMG]
  4. mar_venus7

    mar_venus7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    @ nguyenthanhtung80 : bạn có thể cho mình file nay được chứ Ym mar_venus77@ yahoo.com
    thanks
  5. ndff

    ndff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  6. mattroiphuongbac

    mattroiphuongbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mình không rõ nguồn tài liệu về hiệu quả xử lý các loại bể tự hoại bạn thu thập ở đâu nhưng có vẻ hơi cao và có lẽ chỉ trong lý thuyết vì nếu bể tự hoại HRT=7h thì quá lớn. Giả dụ 1 hộ gia đình dùng trung bình 1m3/ngđ thì cần xây bể có thể tích hữu dụng tới 7m3, có lẽ không hợp lý.
    Hiện nay đã có một loại bể tự hoại cải tiến (đã được giới thiệu trong sách "Các công trình xử lý quy mô vừa và nhỏ"), dùng nguyên tắc dòng chảy ngược. Bể có 5 ngăn thay vì 2 hoặc 3 ngăn như loại bể truyền thống, hai ngăn cuối có thể bổ sung vật liệu lọc (như xỉ than đập vỡ, rửa sạch chẳng hạn). Thời gian lưu nước 2 ngày (thể tích xây dựng tối thiểu 2,5 m3 cho 1 hộ gia đình 4 người). Đặc điểm loại bể này là nước thải được tiếp xúc với lớp bùn cặn tập trung dưới đáy nhưng quan trọng hơn là tách được hai pha axit và bazơ trong quá trình xử lý (trong bể tự hoại truyền thống thì hai pha này diễn biến trong cùng một không gian và kìm hãm lẫn nhau làm giảm hiêu quả xử lý)
    Mong các bạn góp ý thêm
  7. nguyenthanhtung80

    nguyenthanhtung80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Tài liệu trên là quá trình nghiên cứu thôi mà bác. So sánh khả năng xử lý của các loại bể. Nhưng em nhận thấy HRT = 7 ngày cũng có thể hợp lý chứ ko cao lắm đâu.
    150l/ngày x 4 =600 --> 7ngày = 4.2 m3. Đó là tiêu chuẩn dùng nước ở mức cao đấy nhé. Vậy suy ra trong thực tế trung bình chỉ bằng 2/3 lưu lượng thôi. 7 ngày là hợp lý nhé.
    Tui thiết kế thực tế thì chỉ có chứa-lắng-lọc-(rút) thôi và sử dụng bể tự hoại cổ điển, bởi vì chẳng ai quan tâm đến công nghệ cả.
    Em sẽ post hình lên sau.
  8. mattroiphuongbac

    mattroiphuongbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bể tự hoại là một công trình xử lý sơ bộ rất quan trọng đặc biệt là với một nước mà việc xây dựng những trạm xử lý tập trung có quy mô và vận hành cho ngon lành còn là một viễn cảnh. Cũng rất nên khuyến khích sử dụng các loại bể tự hoại theo công nghệ mới vì dù có đắt hơn một chút nhưng hiệu quả cao hơn hẳn, kể cả khi sau này có trạm xử lý tập trung cho thành phố thì hộ gia đình (hay một nhóm hộ) có thể sử dụng những công trình như vậy sẽ làm giảm tải lượng chất bẩn cần xử lý (tiết kiệm chi phí cho trạm xử lý), cũng là một cách nhà nước và nhân dân cùng làm.
    Bể tự hoại cải tiến (BASTAF) 5 ngăn như nói ở trên có thể xử lý nước thải với quy mô từ 2-100 m3/ngđ, rất thích hợp cho những khu vực áp dụng sơ đồ thoát nước chung đó.
    Nếu các bạn quan tâm mình sẽ gửi file thiết kế loại bể này cho cấc bạn tham khảo
  9. nguyenthanhtung80

    nguyenthanhtung80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này