1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách chọn dây dẫn điện theo NEC 2005

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi epower, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cách chọn dây dẫn điện theo NEC 2005

    Khi chọn một dây dẫn điện bạn phải tính đến những vấn đề sau đây:
    1) Tiết diện của dây dẫn điện (conductor size).
    2) Khả năng tải điện của dây dẫn điện (conductor rated ampacity).
    3) Nhiệt độ của lớp cách điện ( conductor insulation temperature rating)
    4) Nhiệt độ giới hạn (permissible connector device conductor temperature limits).
    Khi nhin vao bang 310.16 NEC 2005 ban se thay nhu sau:

    Bảng dưới đây dùng cho trừơng hợp nhiệt độ chung quanh la 30 độ C

    60 deg. C 75 deg. C 90 deg. C
    Tiết diện AWG
    14 20A 20A 25A
    12 25A 25A 30A
    10 30A 35A 40A
    8 40A 50A 55A
    6 55A 65A 75A
    4 70A 85A 95A
    3 85A 100A 110A
    ???..

    Nếu nhiệt độ chung quanh trên hoặc dứơi 30 độ C, bạn phải nhân với correction factor trong bảng dưới đây:

    Correction factor
    Nhiệt độ
    21-25 1.08 1.05 1.04
    26-30 1.00 1.00 1.00
    31-35 0.91 0.94 0.96
    36-40 0.82 0.88 0.91
    41-45 0.71 0.82 0.87
    ?????

    Ví dụ bạn muốn tính tiết diện dây dẫn điện cho một mạch điện 60A, nhiệt độ chung quanh 45 độ C. Một đầu dây nối vào một terminal c ó nhiệt độ giới hạn là 60 độ C, đầu kia nối vào một terminal khác c ó nhiệt độ giới hạn là 75 độ C. Làm thế nào để bạn chọn cho đúng?

    Đ ầu ti ên b ạn nh ận th ấy 1 đ ầu l à 60 đ ộ, đ ầu kia l à 75 đ ộ, v ì th ế b ạn ph ải ch ọn c ái th ấp nh ất t ức l à 60 đ ộ. Nh ìn ở b ảng tr ên , b ạn s ẽ th ấy c ần d ây c ó ti ết di ện 4 AWG, ch ịu đ ự ơc 70A ở 60 đ ộ C


    KH ÔNG BI ẾT T ẠI SAO C ÁI FONT N ÀY N Ó NH Ư V ÂY. B ẠN N ÀO BI ẾT SUA CH Ỉ GI ÙM
    Tuy nhien, vi nhiet do chung quanh la 45 do C, day dan dien cua ban chi co kha nang chiu duoc: 70A x 0.71 = 49.7(xem bang correction factor o nhiet do 41-45). Nhu vay muon cho dung ban phai chon day 3AWG o 60 do. (85 x 0.71 = 60.35A.).

    Ban co the thay 3 AWG bang 4 AWG o 90 do. Theo bang o tren, 4 AWG o 90 do co the chiu duoc 95A, neu ban lay 95A x 0.87 (correction factor) ban se co 82.65A (tuc la tren 60A).

    Mot cau hoi duoc dat ra la ban co the dung day 6 AWG o 90 do C khong? Vi theo bang tren 75A x 0.87 = 65.25A, tren muc doi hoi 60A.

    Cau tra loi se la khong, boi vi day dien 6 AWG khong du dong (copper) de day hoi nong ra tu hai dau terminals va vi the khong the thay the day 4 AWG. Day dien o nhiet do cao chi de dung cho truong hop ?oderating? ma thoi.

    Neu trong truong hop ban chay qua 3 day dien chung nhau, kha nang chiu dung cua day dien se bi giam xuong va can duoc tinh theo bang duoi day:

    So day %
    4-6 80
    7-9 70
    10-20 50
    21-30 45
    31-40 40
    41 & nhieu hon 35
  2. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, tại vì tôi viết ở Word rồi copy qua nên mấy cái bảng nó sai tùm lum hết chưa co giờ sửa.
  3. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Như vậy phải luôn luôn chọn dây 60 độ C. Chỉ được chọn dây 75 hay 90 độ C khi cần derating (trong cùng một môi trường giống nhau)??
  4. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, Cái này áp dụng cho điện DC hay AC, ngoài trời hay trong nhà ? AWG = ? mm2
  5. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tra loi ban Chout Dong
    O dien DC, am tu (electron) di chuyen rat deu o trong day dien, o dien AC, am tu co khuynh huong di chuyen ra phia ngoai khi tan so (frequency) tang. O 60hz, hon 63% am tu di chuyen trong vong 0,85 cm phia ngoai day dien dong (copper) va 1 cm phia ngoai day nhom (Aluminum). Su kien nay goi la skin effect. Day la ly do tai sao o he thong co nhieu Harmonic tan so cao, nguoi ta dung vai giay nho de thay cho mot giay lon.
    De tra loi, ban co the dung cach tinh o tren cho ca DC va AC o tan so thap (duoi 1000hz).
    Dung duoc trong nha hay ngoai troi tuy thuoc cao lop vo cach dien. Khi mua day dien, nha san suat se cho ban biet day do duoc dung trong moi truong nao. Trong nha, ngoai troi, chon duoi dat, chong chay (fire resistant), chong dau (oil resistance), harzadous area......
    Mot dieu nen nho la ban dung noi hai day dong va nhom voi nhau (copper & Aluminum), boi vi khi noi nhu vay, day Al se bi set, tao ra â?ohot spotâ? rat de gay hoa hoan.
    22AWG = 0,4 mm2
    18AWG = 0,75 mm2
    16AWG = 1,5 mm2
    14AWG = 2,5 mm2
    12AWG = 4mm2
    10 AWG = 6 mm2
    8 AWG = 10 mm2
    2 AWG = 35 mm2
    Tra loi ban Chava,
    Xin nhan manh la 60, 75, 90 do C la rating cua terminal, co nghia la rating cua cho noi day dien. Neu 2 dau noi cua ban la 75 do C thi ban co the dung Amp o 75 do C rating, nhung neu mot dau la 60 dau kia la 75 thi ban phai dung cai thap hon (worse case).
  6. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tớ xem lại NEC Table 310.16 tưởng 60, 75, 90C là rating của dây dẫn chứ?
  7. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bạn là 60, 75, 90 ở table 310.16 là của day dẫn điện. Tuy nhiên termination cũng co temperature rating và có lẽ điều này tôi nói không rõ làm bạn hiểu lầm. Tôi xin dịch rõ Article 110.14 C để bạn có thể hiểu rõ hơn:
    "Temperature rating liên hệ với khả năng dẫn điện của dây điện nên được chọn lựa và phối hợp để nó không cao hơn temperature rating thấp nhất của chỗ nối. (connected termination, conductor, or device).
    Dây dẫn điện có temperature rating cao hơn nhiệt độ chỗ nối, được phép dùng để điều chỉnh cường độ (ampacity adjustment, correction, or both). Đây là trường hợp "derating" tôi đã nói trước đây.
    Hy vọng pần này sẽ giúp bạn làm sáng tỏ vấn đề. Nếu chưa hiểu rõ xin bạn cứ hỏi.
    Bạn có biết tiếng Việt "rating" "Arc", "harmonic" dịch là gì không?
  8. kehanhhuong

    kehanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    rating: định mức (current rating hoặc rated current: dòng định mức)
    arc: hồ quang
    harmonic: sóng hài.
  9. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Kehanhhuong,
    Như vậy bạn gọi third hoặc fifth harmonic là gì? Sóng hài bậc 3, bậc 5?
    Tôi có vài chử dùng hoài mà không biết dịch ra như thế nào nhờ bạn chỉ giùm:
    Zero sequence, Negative sequence & Positive sequence.
    Symmetric component., matrix, inverse matrix, induction motor, synchronous generator, real power, reactive power & apparent power.
    Cám ơn.
  10. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tò mò một tí. Bạn làm ở đâu mà được dùng hoài mấy chữ trong sách vở lý thuyết này?

Chia sẻ trang này