    zero sequence: (điện áp, dòng điện) thứ tự không
    negative sequence: (điện áp, dòng điện) thứ tự nghịch
    positive sequence: (điện áp, dòng điện) thứ tự thuận
    Symetric component: Thành phần đối xứng
    induction motor: motơ cảm ứng
    synchronous generator: Máy phát đồng bộ
    Real, reactive & apparent power: Công suất tác dụng, công suất phản kháng và công suất biểu kiến
  2. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kehanhhuong rất nhiều.
    Bạn Chava,
    Tôi là Lead Electrical engineer cho General Electric chuyên design nhà máy phát điện từ 18MW đến 100MW. Bạn có thể vào evn.com.vn, đánh "LMS100" vào chỗ tìm kiếm để biết về sản phẩm này. Hoặc có thể vào thẳng yahoo để tìm kiếm.
  3. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ có một máy biến áp 75kVA, 600V-600Y/347 V. Dòng điện sơ cấp là 90A (thêm 125% ) vậy phải dùng dây 2 AWG (60C) không được dùng dây 3 AWG (75C), đúng không? Các bạn cho ý kiến, cảm ơn.
  4. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc đã trả lời bạn hơi trễ.
    Bạn nói đúng, nếu máy biến áp của bạn không nói rõ định mức nhiệt độ, bạn có thể dùng theo Article 110.14 (C) (1) như sau:
    1) Dùng 60 độ C cho mạch điện dưới 100A hoặc dây dẫn điện từ 14AWG to 1 AWG.
    2) Dùng 75 độ C cho mạch điện trên 100A hoặc dây dẫn điện lớn hơn 1 AWG.
    Bạn Chuotdong,
    Lần trước tôi có nói là bạn có thể dùng cách tính trên cho cả điện DC lẫn AC nếu điện AC có tần số dưới 1000 herts; tôi xin đính chính là dưới 10000 hz tức là 10 KZ. chứ không phải là 1000 HZ. Nếu có dịp tôi sẽ bàn về hiện tượng Skin Effect ảnh hưởng như thế nào đối với dây dẫn điện ở tần số cao.
  5. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có bạn vừa hỏi về cách tính cho 3 pha và 1 pha nhưng tôi không rõ câu hỏi cho lắm.
    Công suất biểu kiến của điện 3 pha là: S = (1.732) (E)(I)
    Của điện 1 pha là: S=EI
    Vì thế nếu bạn có 1 máy biến áp 3 pha 45KVA , 480V thì cường độ sẽ là:
    45.000KVA / (480Vx1.732) = 54A.
    Nếu là tải liên tục (continuous load), bạn phải nhân cho 1,25
    54A x 1,25 = 68A. Dùng 68A để tính cho dây điện và cầu chì. Trường hợp cho mạch điện mô tơ, cầu chì được tính cách khác.
  6. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nếu dùng dây 4 AWG thì chạy tối đa được bao nhiêu metres?
  7. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi vấn đề này liên quan đến voltage drop. Dây điện chạy xa sẽ bị giảm điện thế vì điện trở ở trong dây điện. Voltage drop cần phải bàn đến chi tiết hơn vì nó liên quan đến điện trở DC & AC . Thông thường bạn phải tính để điện thế không bị giảm dưới 3 đến 5%. Công thức dưới đây dùng để tính cho mạch điện có 2 dây DC hoặc hoặc 2 dây AC, hoặc 3 dây AC, 1 pha; tất cả đề có 100% power factor, và không có điện kháng.
    VD = (2xLxRxI)/1000
    VD = Điện thế bị mất (tính theo dây điện 75 độ C)
    L=chiều dài dây điện (1 chiều)
    R=điện trở (ohm/1000 ft, table 8, NEC 2005)
    I = cường độ dòng điên
    Cho mạch điện 3 pha, bạn lấy kết quả bên trên nhân với 0,866.
    Cách tính trên đây sẽ không chính xác cho lắm nếu tải của bạn có power factor nhỏ hơn 100%. Trong trường hợp này bạn phải dùng table 9, Table 9 hơi khó dùng nếu bạn muốn, tôi sẽ trình bày vào dịp khác.
    Ngay cả table 9 cũng bị giới hạn, muốn thật chính xác bạn phải dùng cách tính của Neher-McGrath. Hy vọng table 8 & 9 đủ dùng cho bạn.
  8. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hình như cách tính mất điện trong hệ thống đèn chiếu sáng 3 pha (balanced và không balanced) hơi khác với moteur?
    Nếu bạn có tài liệu nào chỉ dẫn chi tiêt (mình chỉ biết sơ sơ thôi) cách tính xin bạn post lên, cảm ơn nhiều.
  9. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Khi mô tơ cảm ứng khởi động, dòng điện (inrush current) tăng lên gấp 6 hoặc 7 lần dòng điện đầy tải trong 1 thời gian rất ngắn. Vì cường độ tăng nên voltage bị giảm. Voltage giảm qúa thấp sẽ khiến mô tơ không đủ torque để quay. Vì thế bạn phải biết voltage thấp nhất mô tơ đòi hỏi để có thể khỏi dộng, từ đó bạn sẽ tính đừng để voltage xuống thấp hơn mức đó bằng cách dùng dây điện lớn hơn hoặc dùng nhiều phương pháp khởi động khác nhau.
    Vì mô tơ có inrush current nên cách bảo vệ mô tơ (ngắn mạch và đầy tải) cũng khác với các mạch điện khác.
  10. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lần trước tôi có nói Inrush current là nguyên nhân gây ra voltage drop. Thật ra nguyên nhân chính là vì khoảng cách xa, điện trở trong dây điện tăng nên gây ra voltage drop; vì voltage bị xuống qúa thấp nên mô tơ không đủ torque để khởi động. Inrush current xẩy ra qúa ngắn nên ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ như cầu chì hoặc CB nhiều hơn. Xin cáo lỗi cho sai sót.