1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách kiểm tra tụ điện hạ thế

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Dongdongshun, 21/03/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dongdongshun

    Dongdongshun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tủ điện hạ thế là một đồ vật được sử dụng hơi phổ quát ở các trang bị điện. Không những thế, quá trình dùng tụ bù gặp khá phổ thông khó khăn, gây ra các ảnh hưởng to to, bởi thế bạn cần kiểm tra tụ bù hạ thế 1 bí quyết tỷ mỉ, tránh các trường hợp đáng tiếc sở hữu thể xảy ra.



    [​IMG]

    Dưới đây là cách thức kiểm tra tụ bù hạ vậy mà bạn cần phải biết:

    a. Rà soát tủ bảng điện:

    - rà soát chiếc điện cả 3 pha đều nhau và bằng cái định mức ghi trên nhãn: Tụ rẻ. Ngoài ra, sau 1 thời gian vận hành dòng điện sở hữu thể nhỏ hơn.

    Thông thường: Tụ 10 kVAr - 440V: chiếc điện chạy qua là 13,1A

    Tụ 15 kVAr - 440V: cái điện chạy qua là 19,7A

    Tụ 20 kVAr - 440V: cái điện chạy qua là 26,2 A

    Tụ 30 kVAr - 440V: loại điện chạy qua là 39,4 A



    rà soát tụ điện của tụ bù hạ thế

    - Bạn sở hữu thể tiêu dùng đồng hồ vạn năng KYORITSU 1009 để đo dung lượng tụ bù hạ thế bằng cách: Nối tắt hai pha, đo pha còn lại mang 2 pha nối tắt, giá trị mà độc giả được chia đôi thì được dung lượng 1 pha ghi trên nhãn. Tiếp diễn lần lượt những cặp cực còn lại để được dung lượng 3 pha.

    Thông thường: Tụ 10 kVAr - 440V: dung lượng một pha là 164 µF

    Tụ 15 kVAr - 440V: dung lượng 1 pha là 246,6 µF

    Tụ 20 kVAr - 440V: dung lượng 1 pha là 328,8 µF

    Tụ 30 kVAr - 440V: dung lượng 1 pha là 493,2 µF



    kiểm tra rơ le và công tắc tơ của tụ điện hạ thế

    b. Kiểm tra rơ le và công tắc tơ:

    - rà soát những thông số cài đặt của rơ le theo đúng yêu cầu vận hành.

    - Trên rơ le, bạn chuyển sang chế độ vận hành bằng tay (MANUAL) để kiểm tra đóng cắt lần lượt những công tắc tơ. Đèn báo trên rơ le và trên tủ tương ứng sở hữu những tụ.

    tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý, lúc mới cắt tụ bù hạ thế đang vận hành ra khỏi lưới thì trên đầu cực tụ vẫn còn điện tích dư, phải chờ 1 thời gian để tụ tự xả điện tích. Nếu cần thì bạn có thể phóng điện tích dư của tụ điện qua điện trở hạn chế, sau Đó mới phóng trực tiếp xuống đất để giảm thiểu hư hỏng tụ.

Chia sẻ trang này