cách tính điện kháng ngắn mạch máy biến áp.

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi duongquangvinh, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    cách tính điện kháng ngắn mạch máy biến áp.

    Theo công thức tính điện kháng ngắn mạch máy biến áp, X = UN%.Scb/Sdm, tuy nhiên với máy biến áp có công suất các cuộn khác nhau thì S** lấy thế nào, nhất là máy biến áp tự ngẫu, cuộn hạ có S** = (1/2 - 1/3) S**, không hiểu phải lấy Sdm của cả máy hay lấy công suất của cuộn dây thôi. Bác này tư vấn giúp em với.
    Nhất là trở về ngọn nguồn lạch sông. Khi đo điện áp ngắn mạch, người ta ngắn mạch một phía và tăng điện áp phía còn lại đến khi nào dòng điện đạt định mức. Tuy nhiên ở máy biến áp tự ngẫu, không hiểu là có làm như thế không?
    ví dụ, với thí nghiệm UN cao hạ, ngắn mạch phía hạ, tăng U phía cao. vậy kết quả được ghi luôn vào thông số máy hay được nhân tỷ lệ với công suất từng phía.
    Các bác hay tính ngắn mạch cũng như thí nghiệm máy biến áp tư vấn giúp em với nhé.
    Các thầy đang cãi nhau về chuyện lấy S** của máy hay S** của từng phía, em sắp chết rồi.
  2. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    trời, em tưởng cái này nhiều người phải tính, sao không ai trả lời vậy cà
  3. kehanhhuong

    kehanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của Vinh mình cũng đã gặp hồi làm tốt nghiệp, và không có câu trả lời. Cuối cùng mình chọn giải pháp coi tất cả các thông số là tính theo công suất máy (của cuộn cao áp), như vậy là cả U_CH, U_CT, U_TH đều tính theo dòng định mức của cuộn cao áp. Từ đó tính ra điện kháng X_C, X_H, X_T (ba điện kháng nối với nút giả tưởng). Giá trị tính được có thể âm vì chúng không có ý nghĩa vật lý.
  4. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Bác nói thế là chết em rồi, em đang bị thế ngàn cân treo sợi tóc. Theo một thầy có uy tín cao thì nói là lấy S** cuộn dây, còn nhiều thấy khác thì nói lấy Sdm biến áp. Em lại nghe ông kia, bây h mà bắt tình lại coi như làm lại từ đầu. K0 vớt vát được chút nào.
  5. phuongbau80AIT

    phuongbau80AIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng gặp phải vấn đề này khi tính toán ngắn mạch cho TBA 500kV Sóc Sơn (MBA 900MVA - 500/220/35kV). Nếu lựa chọn công suất cuộn cân bằng (phía 35kV) theo cs** MBA thi dòng ngắn mach cao khủng khiếp (63kA). Nễu chỉ lây theo công suất cuộn dây thì dòng ngắn mạch chỉ còn 25kA. Do vậy, tôi nghĩ nên lựa chọn theo công suất cuộn dây thì kết quả chính xác hơn. Thường các thầy hay "khuyên" dùng theo cs** MBA thì lãng phí quá!
  6. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là ở đây có khúc mắc. Vì Un của máy tự ngẫu thường là: Uc-t : 11%, Uc-h:32%, Ut-h:20%. Uc-t thì không vấn đề gì, còn hai cái còn lại rất cao, làm gì có chuyện Un cao như thế, ở đây có thể là người ta khi thí nghiệm ngắn mạch đã nhân tỷ lệ với công suất các phía. Nếu như thế thì phải sử dụng Sdm của máy biến áp mới đúng. Tuy nhiên trong tài liệu em có thì cuộn hạ được nối tiếp với một cuộn kháng lõi thép với lõi théo riêng không trùng với lõi thép máy biến áp để hạn chế dòng ngắn mạch các phía. Nếu như vậy, khi thí nghiệm ngắn mạch thì Uc-h và Ut-h có vẻ hợp lý. Cách nào đúng, các bác phán xét giúp em.
    Tuy nhiên càn phải tìm về ngọn nguồn lạch sông. Đó là khi thí nghiệm, người ta làm thế nào, bác nào có tài liệu không cho em với. Mấy anh chàng khổng lồ này VN chưa sản xuất được nên hỏi khó quá à. Tài liệu chế tạo thì không thể search được.
    Mong các bác giúp đỡ em nhé. Cảm ơn các bác!
  7. kehanhhuong

    kehanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không phải lựa chọn công suất theo máy hay theo cuộn dây, mà phải biết số liệu mình có đuợc xác định tương ứng với cs của máy hay của cuộn dây. Mặt khác, dòng ngắn mạch cao là hoàn toàn bình thường nếu TBA gần nguồn phát. Có lẽ vì thế nên mới cần các cuộn kháng giảm dòng ngắn mạch?
    Về thí nghiệm đo điện áp ngắn mạch, mình tìm được cái này trên eng-tip:
    The impedance test is done at full load current, yes that is true, but it is not done at rated voltage. Typically the low side of the transformer will be shorted and a reduced voltage applied to the high side such that rated load current flows in the secondary windings (or, in a minor variation, rated load current flows in the primary windings). Power supply is typically a gen set with voltage control on manual.
    http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=147658&page=6