    Chào các bạn,
    Mình đang có nhiệm vụ thiết kế trạm xử lý nước thải khu công nghiệp , chỉ mới biết quy mô là 5 000 m3/ng.đ , chưa có số liệu cụ thể về thành phần nước thải . Vậy mô hình ưu việt nhất là gì ?
    Các bạn giúp mình với .
    huytrankiem@gmail.com

    YIM: huy_trankiem
  2. khongaibiet2000

    khongaibiet2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần xem lại các quy định của VN về vấn đề này, thực ra thiết kế mô hình trạm xử lý nước thải khu công nghiệp không cần thiết phải biết chi tiết thành phần chất lượng nước đầu vào vì theo quy định, tất cả các cơ sở trong khu công nghiệp đã phải tự xử lý đạt chất lượng nước loại B theo TCVN; trạm xử lý chung của khu chỉ cần xử lý nốt để đưa nước thải từ loại B lên loại A.
    Như vậy nếu với đề bài của bạn, bạn chỉ cần quan tâm đến lưu lượng nước thải là đủ. Tuy nhiên cần xem xét kỹ khía cạnh là trong khu công nghiệp giả định đó, các nhà máy sản xuất gì. Khi đó mới biết được là trạm xử lý sẽ như thế nào. Vì nếu không có chế biến thực phẩm thì BOD trong nước thải sẽ rất thấp, khi đó không thể dùng Aer trong hệ thống được.
  3. khongaibiet2000

    khongaibiet2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đây là mô hình trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội
    [​IMG]
    Đặc điểm riêng của hệ thống này là bể hiếu khí không sử dụng hệ thống sục khí mà dùng bơm 2 tầng cánh đặt ở trung tâm của bể (hình vuông) để đảo trộn nước và đồng thời cung cấp oxy. Phương pháp này khá hay nhưng chỉ phù hợp với những dòng thải ít chất hữu cơ vì sẽ làm tan bông căn sinh học gây khó khăn cho quá trình lắng phía sau.
    Trong hệ thống này, người ta sử dụng bể lắng tròn.
    Qua khảo sát nhận thấy hiệu quả xử lý đạt khá tốt, nước thải sau khi lắng rất trong. Lượng bùn tạo thành không lớn (do đặc điểm khu này không có nhà máy chế biến thực phẩm, hữu cơ trong nước thải chủ yếu do sinh hoạt của công nhân).
  4. huytrankiem

    huytrankiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã chỉ giáo,
    Bể hiếu khí không cần bể lắng lần 1 à?
    Bể lăng tròn là bể kiểu lắng đứng hay ngang vậy bạn..
    bạn có thể giải thích được giúp mình với
  5. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của bể lắng 1 là để tách các tạp chất có kích thước lớn và giảm tải lượng cho bể hiếu khí (như BOD chẳng hạn). Nếu như chất lượng nước thải đầu vào đã có BOD thấp rồi thì không nên dùng bể lắng cấp 1 nữa vì khi nếu sử dụng thì BOD sẽ quá thấp và không đủ thức ăn cho vi sinh vật trong bể hiếu khí nữa, dẫn đến bể hiếu khí làm việc không hiệu quả. Vì vậy, việc quyết định có nên sử dụng bể lắng 1 hay không sẽ phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào của bạn
    Bể lắng tròn thường là bể lắng đứng. Nước đầu vào đi qua ống trung tâm từ dưới đáy lên
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Mình không làm môi trường, nhưng có sửa chữa một WWTP có thiết kế như sau:
    Xem URL: http://www3.ttvnol.com/kysu/484918/trang-4.ttvn
    ------------------------------------------------------------------------------
    SEGHERS ENGINEERING WATER NV ®
    CONSTRUCTION OF A UNITANK®
    WASTE WATER TREATMENT PLANT CIVIL WORKS
    PRELIMINARY DESIGN
    ------------------------------------------------------------------------------​
    A. PRELIMINARY DESIGN
    A.I. PRESENTATION OF THE PROJECT

    For the INDUSTRIAL ZONE of BIENHOA 2 a CENTRAL WASTE WATER TREAMENT (CWWTP) will be build, treating the waste water of the factories in this industial zone (about eighty factories).
    Every factory will be equiped with its proper waste water pretreatment.
    The waste water will then be collected and send to this CWWTP by SONADEZI. Before entering the waste water treatement, the flow of about 4 waste water streams will be measured and registred.
    This document contains the DESIGN WORK for the construction of the Central Waste Water Treatment Plant of the Industrial Zone of BIENHOA 2.
    This waste water treatment will exist of three major parts:
    * Mechanical treatment (sieves)
    * Fysico chemical treament (coagulation, floculation and sedimentation)
    * Biological activated sludge waste water treament
    The biological system, proposed by SEGHERS ENGINEERING WATER and choosen by SONADEZI (corporation for the development of BIENHOA Industrial Zone) and approved by the Vietnamese autorities, is the UNITANK® - system.
    The most striking advantage of this system is the very compact construction method. All basins are rectangular, which offers several benefits. Compared to the conventional round basins, the use of common walls is possible and less concrete is needed. The result is a compact, modular and space-saving design, realized in a tailor made installation.
    Moreover, the UNITANK ® is synonym for advanced treatment, expressed by a stable and controlled process, high treatment efficiences and advanced equipment and instrumentation. This is made possible by an adaptive and intelligent process control and a simple and flexible operation.
    In comparison with the conventional activated sludge system, there is no distinct sedimentation and less moving parts are needed.
    These advantages are translated are translated in a reduced and operational cost.
    Many years of research and the feed-back of several full scale plants resulted in a very attractive waste water treatment installation, with an exeptional all-in design, modular, compact and unobstrusive, providing top purification performance in the most efficient and cost-effective way.
    The UNITANK ® - system proposed for the Project is the UNITANK ® single stage aerobic system, specially designed for this type of waste water, consisting of three square basins, where the waste waters flows alternatively in both directions.
    ------------------------------------------------------------------------------
    B. PROCESS ENGINEERING
    B.I. DESIGN CHARACTERISTICS

    (phase 1)
    B.I.I. Influent characteristics of phase 1
    The waste water of every factory in the INDUSTRIAL ZONE of BIENHOA 2 will be equiped with its proper waste water treatment.
    The combination of these waste waters will result in the influent of the CWWTP (the Central Waste Water Treatment Plant) of BIENHOA 2.
    The (maximum) characteristics of this influent waste water are:
    Flowrate Average m3/d 4000
    During days/week 7
    Peak flow m3/h 670
    BOD mg/l 500
    COD mg/l 800
    Suspended Solids mg/l 300
    Animal and vegetable grease/fat/oil mg/l 15
    Mineral oil/fat mg/l 0
    Total Nitrogen mg/l 30
    Ammonia mg/l 0.1
    Total Phosphorus mg/l 4
    Organic Phosphorus mg/l 0.2
    Chlorides mg/l 5
    pH min ?" max 5-9
    Temperature maximum °c 45
    ------------------------------------------------------------------------------
    Others (metals, aromatics...)
    As mg/l 0.05
    Cd mg/l 0.01
    Pb mg/l 0.1
    Cr mg/l 0.25
    Cu mg/l 0.2
    Zn mg/l 1
    Mn mg/l 0.2
    Ni mg/l 0.2
    Fe mg/l 1
    Sn mg/l 0.2
    Hg mg/l 0.005
    F mg/l 1
    S mg/l 0.2
    CN mg/l 0.05
    Phenol mg/l 0.001
    Tricloetylen mg/l 0.05
    Tetracloetylen mg/l 0.02
    ------------------------------------------------------------------------------
    B.1.2. Design parameters
    The waste water treatment will be dimensioned following the next (maximum values) parameters:
    Flowrate
    Average flow m3/d 4000
    Peak flow m3/h 670
    (For the dimensioning of the WWTP, the peakfiow is estimated to be 2h in the morning and 2h in the afternoon)
    BOD load kg/day 2000
    COD load kg/day 3200
    BOD/COD > 0.625
    Suspended Solids load kg/day 1200
    Nitrogen load kg/day 120
    Phosphorus load kg/day 16
    pH range 5-9
    Temperature
    maximum °C 45
    ------------------------------------------------------------------------------
    B.1.3. Effluent quality
    Guarantee (1)
    BOD mg/l 20
    COD mg/l 50
    Suspended Solids mg/l 50
    Grease/fat/oil. mg/l 5
    Total nitrogen. mg/l 30
    Total phosphorus. mg/l 4
    (1): These figures are only guaranteed, when all influent characteristics correspond to the figures in B.I .1 and B.I .2 and after the execution of biodegradation tests
    ------------------------------------------------------------------------------
    Design engineer: SEGHERS ENGINEERING WATER NV
    Address : Grote Baan 63 3150 WESPELAAR BELGIUM
    Tel.No 00-32-16-60.82.11
    Fax No 00-32-16-60.61.64
    Responsible persons:
    Mr. Johan DE ROUCK Project Engineer
    Mr. Werner VAN HUNSEL Civil Engineer
    ------------------------------------------------------------------------------

    Xem URL: http://www3.ttvnol.com/kysu/484918/trang-4.ttvn
  7. votinh2005

    votinh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình hiện đang thực tập tại KCN Tân Tạo về quảng lý hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN nếu bạn cần mình có thể chuyển qua cho bạn phần sơ đồ dây chuyền công nghệ cũng như bản thiết kế các bản vẽ. nhưng do bài dài và bản vẽ lơn quá nên không thể gởi lên trên trang web này được bạn có thể cho mình địa chỉ mail mình se chuyển qua cho bạn ok?
  8. huytrankiem

    huytrankiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã giúp mình,
    email mình là: huytrankiem@gmail.com
    Chúc bạn mạnh khoẻ va hạnh phúc
  9. khongaibiet2000

    khongaibiet2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    1 ví dụ về hệ thống xử lý nước thải bằng PP hoá học:
    [​IMG]
  10. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Bác KAB ơi, cái trạm XLýnước thải như thế này ở VN đã có chưa??? Nếu như trong khu công nghiệp thì chi phí vận hành và xử lý thì ai chịu đây??? Liệu làm việc có lãi không?? Hay là nhà nước vẫn phải bù lỗ.??? Vì giá thành một trạm Xlý nước thải đắt tiền hơn so với nước cấp và chi phí vận hành cao hơn nhiều, không hiểu là lấy đâu ra tiền để hoạt động đây????