1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn áp tô mát cho Điều hòa ?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Chuotdong, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chọn áp tô mát cho Điều hòa ?

    Các bạn cho tôi hỏi, phòng thiết bị của tôi sử dụng 5 điều hòa 18.000Btu/h vậy chọn CB có dòng định mức bao nhiêu cho mỗi cái, và CB có dòng cắt bao nhiêu KA ? là vừa phải.

    Điều hòa có dòng khởi động lớn hơn bao nhiêu lần dòng làm việc (ĐHKK 18KBTU có dòng làm việc khoảng 10A ?) ? Điều hòa không khí có là loại thiết bị có hệ số cosphi < 1 hay không ? Nếu 5 cái cùng khởi động 1 lúc thì có thể chọn dây có tiết diện bao nhiêu mm2 ?
  2. vldhero

    vldhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vào nghề nên cũng xin góp ý thế này :
    Chọn MCB cho điều hoà thì chọn theo dòng định mức điều hoà ấy vì đó là chọn cho rơ le nhiệt của MCB mà. Điều hoà của bạn có dòng làm việc khoảng 10A thì chọn MCB có I rate=10A
    còn chọn dòng cắt thì mình cũng chưa rõ vì liên quan đến tính toán ngắn mạch (Ở đây chắc là chọn theo kinh nghiệm, mình cũng đang cần hỏi)
    chọn dây dẫn thì chọn và kiểm tra theo điều kiện phát nóng ấy. Ban. thử đọc các quyển sách về lựa chọn thiết bị điện nó có hướng dẫn rất rõ mà.
  3. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    trước hết nên mua 1 cái ampe kềm (sau này sài nhiều lắm ..mua loại 100 ngàn là được rồi)
    đo máy lạnh xem bao nhiêu ampe rồi mua áp tô mát sau 5A hay 10A
  4. saykhuot

    saykhuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    máy điêu hoà của bác là 18000btu thì dòng làm việc khoảng 4A Nhưng dòng khởi động là hơn 7A tuỳ loịa máy. Vì thế nên chọn loại 10A thì vừa, nhưng có thể máy quá date lên >10A thì tốt nhất là 15A cho máy 18000BTU. Bác nhân cho 5 máy để dùng 1 CB tổng, tốt nhất bác dùng 1CB cho 1 máy để tiện sửa chữa sau này
  5. vldhero

    vldhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác thì thời gian khởi động của điều hoà có lớn không ?
    Mình nghĩ là chọn át cho điều hoà thì chọn theo dòng làm việc thông thường chứ vì MCB bảo vệ theo đặc tính đường cong mà( tức là có trễ ấy)
    dòng 4A thì chọn át 6A là ok, nếu có loại 5A thì chọn lun loại 5A.
  6. saykhuot

    saykhuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    bác chọ như thế thì máy chưa kịp chạy thì CB đã nhảy rồi
  7. vanphuocqn

    vanphuocqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    CB nhánh dùng cho một máy 15A, CB tổng cho 5 máy 60A
    Dây dẫn cho một máy 2.5 mm2; dây cáp trong tủ dùng cho 5 máy là 16mm2

Chia sẻ trang này