    Em dốt tiếng Anh cũng đoán ra ý bác Lê, sảnh hút thuốc ai để đấy.
    Sảnh ấy của Lê làm để làm vì lừa các bác PCCC thì phải vì nó bé quá, mình nhớ mang máng là tối thiểu cũng phải 6m2. Cái sảnh ấy là "công nghệ" khá cổ xưa rồi, bây giờ mà đủ diện tích thì làm cũng tốt. Xưa nữa còn để cái sảnh đó chạy qua 1 cái ban công rồi mới vào thang, khỏi cần quạt hút.
    Bây giờ công nghệ điều áp cho phép không cần sảnh đó, người ta điều áp cả buống thang luôn. Thế nên bên cạnh loại thang đóng thế này cần có 2 cái lỗ kích thước khoảng 800x800 tùy chiều cao tầng, một cái hút gió ra 1 cái thổi gió vào buồng thang để tăng áp buống thang không để khói xâm nhập và hút khói ra. Dĩ nhiên các loại quạt này phải có nguồn điện riêng khi cháy nhà vẫn có điện để chạy. Loại thang này đăt tiền nên VN ít dùng, chỉ dành cho các tòa nhà tiêu chuẩn cao. Nhưng nếu mà thiết kế loại thang này thì rất nhục khi bảo vệ trước các bạn PCCC, Luật PCCC và tiêu chuẩn tk nhà cao tầng đều chưa update công nghệ nên cứ khuyến cáo là thang thoát hiểm phải có 1 mặt tiếp xúc với ngoài trời. Mà bọn duyệt thiết kế ở Sở QHKT và bọn PCCC thì cực máy móc, nó cứ theo tiêu chuẩn mà duyệt. TCTK nhà cao tầng của mình còn nhiều cái lởm lắm.
    Cái chung cư của Úc vì bị cái vỏ ép nên nhiều căn hộ thiết kế xấu bỏ mẹ, méo mó trong khi diện tích lại chật, bếp thì nằm chung với phòng khách, mấy căn 1 phòng ngủ trông ghê chết. Nói chung về cách chia mặt bằng thì không có gì ghê gớm, vỏ thì trông cũng hay, VN đếch dám làm vỏ kiểu ấy.
  2. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Các vent điều áp cho thang gọi là Stair Pressure.
    Ở Úc ít có thiết kế "giấu bếp" lắm mà thường là không gian chung. Kiểu "giấu bếp" thường thấy ở châu Á thôi. Layout một số phòng ngủ bị ép thật, vẫn còn đang phải chỉnh sửa.
  3. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Bếp lộ thì cũng chả sao nhưng mà cũng nên có 1 khoang riêng, không nên đứng nấu ăn ngay cạnh chỗ tiếp khách. Tiêu chuẩn Úc điều áp cả phòng ngủ hả HH? Có mấy phòng ngủ bị tịt đấy, lại thêm mấy phòng ngủ nữa áp vào thang máy, chả biết chống ồn kiểu gì?
  4. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Lê vẽ lại cái Restroom Male đi, 2 thằng đứng đái đập mông vào nhau, mấy thằng rửa tay cũng thế. Nên quẳng 2 cái rửa vào chỗ cái hốc (cửa đi bây giờ) chuyển cửa vào chỗ rửa bây giờ, để 3 cái tiểu nam thẳng hàng, dịch ra ngoài chút, ngoài cùng đậy cái vách vào cho đứng đái đỡ lộ. Nếu không thì bỏ bớt 1 tiểu nam rồi nhét vào cái hốc, cho 3 cái rửa thẳng hàng cùng với cửa. Để kiểu vuông góc như giờ dùng bất tiện lắm, hay tiêu chuẩn UK mí US nó thế?!
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái WC của anh Lê hơi bị hèn thật, tiêu chuẩn UK với cả US là VVC phải hai lớp cửa, lớp ngoài thì PUSH, lớp trong thì PULL, chứ ai lại làm cái WC y như cái WC hồi bé em học ở tiểu học cho nhà cao tầng to thế này.
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì CÔNG NGHỆ ĐIỀU ÁP
    Điều áp thang thoát hiểm phải đảm bảo áp suất trong khoang đệm ngoài thang phải đạt 2Kg/m2.
    Khi có tín hiệu cháy, Van hút khói tự động tại tầng bị cháy mở, quạt hút khói hoạt động, khói được hút thải ra ngoài trời. Đồng thời quạt cấp gió vào phòng đệm phải vận hành cấp gió tạo áp, tránh sự xâm nhập của khói vào khoang thang thoát hiểm.
    Thông thường quạt hút khói dạng hướng trục có lưu lượng khoản 15.000-20.000m3/h, Cột áp khoản 600-800Pa. Quạt cấp gió tạo áp loại hướng trục có lưu lượng khoản 20.000-30.000m3/h, Cột áp 600-800Pa ( Tuỳ theo chiều cao của toà nhà).
    Được arcvubale sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 13/09/2007
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhìn đầy đủ MB chỗ đấy đâu mà nói phét hả em?
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Cạnh HAU
    [​IMG]
  9. khongaihet00

    khongaihet00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cái này đến giai đoạn Technical chưa vậy? hai cái nét xám xám trong buồng thang máy là vách BTCT hay gì? Chọn tốc độ & tải trọng thang chưa? loại => 4m/s là nó ko thích cái buồng thang đơn chiếc bị bịt kín 3 cạnh như thế. Khi vận hành nó tạo "hiệu ứng Pitông" --> ồn + rung + chậm cabin quái quỉ gì đó
    Phối cảnh có vẻ đang thiếu "ngọn" nhỉ (cái này lên thì quá nổi trên cả trục Nguyễn Trãi rồi, đi từ phía HAU về à)
    Cái Toa-lét thế đứng đái trạm mông, rửa mặt oánh tay vào nhau cà?. Vách chia làm tấm vách ngăn cho nhẹ lại đẹp, thi công nhanh.
    P/s: nhờ VBL đổi tên chủ đề thành "Chuyên đề về nhà cao tầng ( từ high-rise building đến skycraper )"để fù hạp hơn,
    thank!
    mình làm ko giỏi nhưng giỏi...góp í lắm
    Được khongaihet00 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 13/09/2007
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hatch thế chắc phải biết giai đoạn nào chứ nhỉ . Cái pốt lên là minh hoạ về lõi thang , lúc đấy là concept , hiện giờ đã xong Basic , chuẩn bị sang Technical.