Có mấy mạch "đèn cầu thang"

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nguyentrongnhan1972, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vây mới đố được mấy ông chứ
  2. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    mạch đèn cầu thang trong sách giáo khoa về điện, có một sai lầm chết người về mặt an toàn khi sửa chữa ...đó là gì......
    [​IMG]
  3. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    như vầy thì khi sửa bạn rút cầu chì ra trên lầu đó
    n là dây nguội thì không giật
    nếu sợ thì thêm phía dưới 1 cầu chì nữa
  4. tudohanhphuc

    tudohanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu anh Nhân noí ra sao , mạch này chỉ việc gỡ cầu chì ra thì tha hồ sửa chứ có nguy hiểm gì đâu nào ???
  5. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    du?ng công tắc đê?u nên bị thế . Mi?nh cufng thay câ?u chi? va?i lâ?n rô?i, tức quá thay công tắc xịn du?ng mafi chă?ng thấy sao ma? lượng dây tiết kiệm được co?n khá hơn la? tiê?n pha?i bo? ra đê? du?ng công tắc xịn.
  6. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    mạch 2 khi phát triển lên 5 nơi tắt mở thì như vầy
    nhưng rắc rối xảy ra ở công tắc 6 chấu
    khi chuyển vị trí thì... 2 tiếp điểm lại không di chuyển 1một lúc
    mà có cảnh "kẻ trước người sau" nên nó sẻ như hình nhỏ bên dưới

    kết quả nổ "te tua"
    còn với mạch tắt mở 5 nơi lúc đầu
    dù các tiếp điểm có "người sau kẻ trước" củng chẳng có bị gì cả
    hơn nữa nếu "dính tiếp điểm" cũng không nổ
    "dính tiếp điểm" rất phổ biến trong ngành "điện công nghiệp"
    và nữa nếu vì lý do gì đấy 6 tiếp điểm có chạm lại củng chẳng sao cả (mạch tắt mở 5 nơi lúc đầu đó)
  8. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    ví dụ ai đó nhờ bạn sửa một thiết bị khác trên lầu (không phải là đèn cầu thang)
    bạn lên lầu kéo cầu dao xuống rồi sửa điện chứ bạn đâu có biết là nhà người này có mạch đèn cầu thang hay không(để mà hỏi ,để mà rút cầu chì mà củng chẳng biết cầu chì nó nằm ở đâu)
    với mạch mà tôi nói :thì nếu dưới đất đấu vào N (dây trung tính) thì chẳng sao cả
    khỏi rút cầu chì củng được nếu bạn thích
    Được nguyentrongnhan1972 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 14/12/2005
  9. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    mạch này là tếu nhất
    đang sửa tự nhiên bị giật mà chả biêt tại sao
    nhỏ em gái... thằng bạn muốn lên gác lấy đồ đi tắm đó..nó mở công tắc ở dưới đất làm giật té rách cái quần..sửa điện hổng lấy tiền mà còn tốn tiền mua cái quần .....tếu thật
  10. what_happen

    what_happen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi được học có ba sơ đồ cầu thang và biết khá rõ về ưu nhược điểm của nó nữa. AH cho tôi hỏi một câu hơi ngoài lề bác nguyentrongnhan học ở trường nào vậy. Tôi thấy kiến thức của bác hơi bị rộng đấy. Vậy bác có biết nhiều về lĩnh vực mới PLC không.