1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dàn tụ trong lưới truyền tải

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi 3inst3in, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3inst3in

    3inst3in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Dàn tụ trong lưới truyền tải

    Giúp mình tí nhé các bác!!!

    Số là Thanh cái trạm mình có 1 dàn tụ 50MVA, nhưng khi tính toán theo kic-chop không biết nên + dòng dàn tụ hay trừ ra, vì như thế nào thì cũng không khớp... Mong các bác chỉ giáo.

    Thanks alots
  2. cricket23

    cricket23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Về nguyên tắc khi bạn lấy một vector (ví dụ điện áp thanh cái) làm chuẩn, bạn kẹp vector tât cả các dòng vào ra và cộng (vector or phức) lại thì nó sẽ bằng zero. Tuy nhiên, thực tế thì luôn có sai số do các TI không hoàn toàn giống nhau, sai số đo đạc ... nhưng sai số này rất bé, mình đã từng đo và thấy sai số rất bé. Nếu sai số quá lớn thì bạn nên kiểm tra lại, luôn đảm bảo duy nhất 1 véc tơ làm chuẩn.
    Nhớ cộng thêm dòng chạy qua ngăn lộ liên lạc nếu bạn đang đo cho 1 trong 2 thanh cái vận hành song song!
  3. 3inst3in

    3inst3in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác cricket23 ui đúng là như vậy !
    Nhưng tình huống của mình là như thế này: mình tổng các dòng vào, tổng các dòng ra, riêng dàn tụ nối vào thanh cái mình không biết phải cộng dòng của nó vào phần nào ? (mình đã xem xét dòng qua máy cắt liên lạc)
  4. cricket23

    cricket23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Bạn cộng "tổng dòng vào", "tổng dòng ra" như thế nào, cộng vector với cùng 1 chuẩn điện áp không? Thường thì nếu bạn lấy điện áp thanh cái làm chuẩn thì các lộ ra (cấp csuât cho phụ tải) thưuờng có góc cỡ 20-30 độ (tuỳ thuộc vào tải) và các lộ vào thường có góc gần ngược pha (200-210) độ, còn giàn tụ sẽ có góc + 90 độ (do Ic nhanh pha hơn U) (thực tế mình đo thì góc này cũng gần 90 độ), do vậy nên không thể nói là cộng dòng tụ vào "dòng vào" hay "dòng ra". mà fải cộng theo vector hoặc đại lượng phức. Khi đã cộng theo đại lượng phức thì bạn cộng vào đâu cũng đc, tổng của cả họ hàng nhà chúng sẽ bằng zero!
    Nếu có thể bạn ghi tất cả các dòng (phức số) của tất cả các lộ nối vào thanh cái đó lên đây thì hy vọng vấn đề sẽ sáng tỏ
    Cheers
    Được cricket23 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 23/03/2008
  5. 3inst3in

    3inst3in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, mình đã hiểu vấn đề rồi !!!

Chia sẻ trang này