    Điện áp chênh lệch giữa dây trung tính và đất lớn hơn mức cho phép ?

    Các bạn cho tôi hỏi là điện áp giữa dây trung tính và đất của thiết bị viễn thông qui định bao nhiêu là tối đa, nếu lớn hơn sẽ ảnh hưởng gì đến thiết bị khi hoạt động ?
    Có cách nào giảm chênh áp giữa dây trung tính và đất (giảm điện trở tổ cọc đất, điều chỉnh phụ tải ......
  2. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tăng cường "nối đất lặp lại" hihihi
  3. chientq

    chientq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nên có 2 hệ thống nối đất riêng bạn ạ.
  4. tanlapdaica

    tanlapdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng gặp trường hợp như bạn, nên mình cần biết cách bạn kiểm tra như thế nào, hệ thống nối đất ntn để có thể trả lời bạn được thân
  5. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    Mình nhớ ko nhầm thì điện trở nối đất của cậu thiết kế theo sơ đồ lưới sẽ giảm giá trị R rất nhiều (mức cho phép là 4 ôm), hoặc cậu nối song song các điện trở => giảm là cái chắc R= R1*R2/(R1+R2) mà
    Cậu nên tham khảo giáo trình an toàn điện của thầy Nguyễn Đình Thắng - bán đầy ở các hiệu sách chính thống cũng như in lậu