    Trả lời bạn Dương Quang Vinh:
    Rất tiếc tôi không biết cách bỏ pdf file lên đây, bạn có thể chỉ tôi cách load lên không, bận quá nên không có giờ tìm hiểu.
    Sau đây là cách nối, rất tiếc là không có hình nên hơi khó hiểu:
    Delta ?" Delta :
    H2 của máy A nối với H1 của máy B, H2 của máy B nối với H1 của máy C.
    H1 của máy A nối với H2 của máy C.
    Pha A, B, C nối vào H1 của mỗi máy
    Phía hạ thế, X1 và X2 cũng nối tương tự.
    Delta ?" Y
    Phía Y nối tất cả X2 lại với nhau tạo thành 1 trung tính.
    Y-Y
    Khi nối Y-Y, bạn phải nối trung tính của primary side với trung tính của nguồn để tránh distortion. Thông thường người ta nối xuống đất nếu trung tính của nguồn cũng xuống đất.
    Open Delta
    Nối giống như Delta ?" Delta nhưng bỏ đi 1 máy.
    Nếu bạn có 2 máy 50KVA, bạn sẽ không có được 100KVA nếu nối open Delta. Bạn sẽ chỉ còn 86,6KVA thôi.
    Giả sử bạn có 2 máy 150KVA, 7200V/600V
    Dòng ở secondary sẽ là:
    I = 150KVA / 600V = 250A
    Vì thế dòng sẽ không được quá 250A, kết quả là KVA tối đa của máy sẽ là:
    S = 1.73 x 600 x 250 259 500 VA = 259,5 KVA (86% của 300KVA).
  2. anhtuan95

    anhtuan95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy Nhà máy điện Hòa Bình như bạn duongquangvinh nói chỉ là thiểu số thôi, thực ra thì tui cũng kô bít nhiều cho lắm (vì tui ở trong miền nam mà, nhưng nếu có cơ hội bạn hãy đi thực tế tại các trạm 110, 220 (ít nhất là ở miền nam, tui kô dám nói là cả EVN), bạn sẽ thấy rõ ràng là người ta sử dụng MBA 3p, rất gọn so với 3 MBA 1p. còn nữa, trong các tiêu chuẩn kỹ thuật của Công ty Điện lực 2, hoặc Cty ĐL TPHCM, người ta chỉ sử dụng MBA 1p có dung lượng cao nhất là 3x37.5kVA thôi, còn lớn hơn người ta đều dùng các MBA 3p hết bạn ơi. Ở đây tui ko nói tới lý thuyết, thực tế áp dụng, vận hành, bảo dưỡng... đã chứng minh là sử dụng MBA 3p vẫn hơn 3 MBA 1p, có như vậy thì các đơn vị quản lý, vận hành mới sử dụng đại trà như vậy chứ.
  3. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    úi, tui có nói là người ta thường dùng tổ hợp máy 1 pha đâu. Dĩ nhiên là đa phần sử dụng máy biến áp 3 pha rồi.
    Tuy nhiên ở Hoà Bình đặt máy trong hầm, làm thế nào mà đưa cả cái máy to uỳnh hơn 300 MVA vào được đây. Đến máy 1 pha còn phải rút lõi mới đưa được vào hầm. Giá mà đào đường hầm to vừa cái máy 3 pha chắc người ta cũng đặt. hì hì
    Còn trạm 500 kV máy biết áp có công suất 450 MVA, làm 1 máy pha e k0 ổn lắm. Sử dụng 3 máy 150 MVA 1 pha ngon lành hơn.
    Còn trên lưới dĩ nhiên là toàn máy 3 pha rồi.
    Trong tương lai ở Việt Nam sẽ có những tổ hợp máy phát 600 MW k0 hiểu sẽ dùng máy biến áp tăng áp như thế nào nhỉ.??
    Trên thế giới có những tổ hợp máy phát 1000 MW, ở Tam Hiệp - Trung Quốc sử dụng nhiều tổ máy 1000 MW k0 hiểu họ dùng MBA gì, bác nào biết nói giúp em với.
  4. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    người ta chỉ sử dụng MBA 1p có dung lượng cao nhất là 3x37.5kVA thôi .........bạn chưa nói là điện áp nào ạ
    nếu là ở lưới trung thế thì....sai vì máy biến áp 1p có công suất lớn nhất là ...180 KvA.......hihi
  5. 7604

    7604 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác,
    Lâu quá không vào mà lại sắp tới giờ về nên chỉ có thể viết vài câu.
    Trên lý thuyết có thể đưa ra một vài ưu và khuyết của cả hai loại nhưng trên thực tế không đơn giản chỉ dựa vào một vài ưu khuyết mà quyết định sử dụng loại nào. Ngoài ra MBA trên 100MW thường là các loại thiết kế đặt biệt nên không thể dùng những tiêu chuẩn thông thường để quyết định.
    Tuy nhiên trên cơ bản, máy biến áp 3 pha được hình thành từ 3 máy 1 pha ít được sử dụng và thường ở dạng công xuất nhỏ. Tất nhiên là có thể lên tới 1MVA, 4MVA hay 7.5MVA và cả 10MVA chứ không nhất định phải nhỏ dưới 1MVA. Nói đến MBA phải nói đến thông số ở Nameplate vì nó quyết định vận hành của máy. Thường thì một MBA có 3 thông số được ghi trên nameplate tùy thuộc vào sự hổ trợ của hệ thống làm mát. Theo một số sách của IEEE thì thường sử dụng thông số đầu tiên là 100% Nameplate. Dựa vào hệ thống làm mát thì các thông số sau thường là 130% và 150% Nameplate. Tuy nhiên trong vận hành thông số sau cùng lại được xem là 100% Nameplate có nghĩa khả năng vận hành tối đa theo tiêu chuẩn của máy với toàn bộ sự hổ trợ từ hệ thống làm mát.
    Giá trị này chính là yếu tố quan trọng nhất của MBA trong con nghệ truyền tải điện. Nhắc lại máy 3 pha được tạo từ 3 máy 1 pha. Điều đầu tiên ta nhận ra là số lượng dây đồng và dầu sẽ cao hơn so với máy 3 pha cùng công suất. Cái bất lợi đưa đến một ưu điểm trong vận hành là khi máy 3 pha chỉ có thể hoạt động đến 100% operational MVA thì máy 3 máy một pha có thể hoạt động đến 150% hay 180% khả năng tối đa của tổng 3 máy trong một thời gian nhất định, nhờ vào lượng dầu vào lượng dây quấn. Đối với máy 3 pha thì 3 giá trị "Max_MVA", "Norm_MVA" và "Emerg_MVA" đều chỉ dừng lại ở 100% nameplate MVA.
    Những Auto tranformer trên 400MVA thường có chế độ vận hành riêng dựa vào thông số kỷ thuật và thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành. Hiện tại đa số các MBA lớn trên 100MVA thường được sản xuất đặt biệt và thời gian đặt hàng thường không dưới 1 năm. Chi phí vận chuyển và lắp ráp rất lớn nên khả năng dự trữ thường gần như là con số không. Trên thực tế vận hành của máy biến áp không lệ thuộc vào mức MVA mà thông số dùng để theo dõi là nhiệt độ của dây dẫn và nhiệt độ dầu. Trung bình thì mỗi 2-10 giây tính hiệu sẽ được chuyển về trung tâm để quan sát. Có thể có sự thay đổi lớn về MVA trong thời gian ngắn nhưng gần như sự thay đổi về nhiệt độ thường lại khá dài. Chính vì vậy mà trước đây các ground switch được sử dụng để send signal to clear the bus. Tuy nhiên ngày nay với sự đa dạng và phức tạp của vận hành cũng như sự phát triển của kỷ thuật online monitoring nên đa số sử dụng FIC để có thể lập tức ngắt sự cố bảo vệ biến thế ngay lập tức
    Nhìn chung MBA có thể được xem như một thiết bị đắt tiền nhất trên hệ thống truyền tải nhưng sự vận hành của nó còn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế cao hơn giá trị của nó. Việc chọn lựa một MBA trong hệ thống không chỉ dựa vào một vài thông số đơng giản.
    =====================================
  6. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất ok ,nhưng câu hỏi của tôi thì chưa thấy ai trả lời được...tôi thấy ....chưa có ai trả lời được .....thì hơi khó hiểu...có lẽ họ........ko muốn trả lời
  7. anhtrucxinh

    anhtrucxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ đơn giản có lẽ ở nơi đâu mà dùng được MBA 3 P thì dùng chứ tội gì phải dùng tới 3 MBA 1 P cho ...vất vả (Tất nhiên nếu có thừa $ và cả đất nữa thì vẫn dùng tốt)
    Ko biết trên TG họ chế tạo được MBA 3P > 500MVA chưa nhỉ ???? Hay lại nghĩ ra kiểu MBA khác Trâu hơn , có lẽ phải chờ bác Duongquangvinh .
    Túm lại thì bây giờ dùng MBA kiểu gì thì phải phụ thuộc mấy anh Tư vấn thôi.Các bác chọn máy nào thì bọn em phải dùng máy đấy, đâu có bưng đi đổi cái khác được .
    Chết thật, đi đâu cũng phải tính đến chuyện $, ngại quá
    Được anhtrucxinh sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 16/11/2006
  8. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Khi MBA vận hành mà có phụ tải ko đối xứng ,ví dụ pha1 là 100A, pha2 150A ,pha3 200A ...thì mba 3pha rất nóng
    nguyên nhân là do dòng điện "xoáy" ( dòng Phu cô) trong lỏi thép(chung) của 3 cuộn dây làm cho lỏi thép nóng lên rất nhiều ...muốn khắc phục thì có cách là đi "cân pha" hay "chia tải"
    có những nơi không thể cân được thậm chí 1 tháng mà cân tới cân lui 3 đến 4 lần làm điện lực cũng nhức đầu
    các bạn biết người dân họ gắn đồng hồ 3pha ...sau đó trong nhà họ, họ thích xài pha nào cũng được ,hay vui lên họ xài một pha cũng được (khi mất 1 pha họ chỉ cần đổi pha) còn nếu họ chia đều cho 3 pha thì tốt cho cả đôi bên ..nhưng nếu mất pha thì phòng có điện, phòng thì ko ,hay lầu 1 có, lầu 2 thì không ,cũng bất tiện cho họ khi sửa chữa ...và đây cũng là quyền của họ (trước điện kế thì điện lực quản lý ,còn sau điện kế thì người dân quản lý)
    Còn với MBA 1 pha do có lỏi thép riêng cho từng máy nên ......vô tư .......phụ tải không đối xứng ....kệ anh ......."phụ tải của máy pha nào máy đó lo " hay có câu "đèn nhà ai nấy sáng" ...hihi
    Đây chính là ưu điểm mà máy biến áp 3 pha không bao giờ có được.............xin chào tất cả mọi người

  9. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    việc phát nóng do từ thông móc vòng qua dầu và qua vỏ máy khi từ thông ba pha k0 bằng nhau.
    Chuyện nạy có thể giải quyết được bằng MBA 3 pha 4 trụ hoặc 3 pha 5 trụ.
    Tuy nhiên máy biến áp lực ít gặp loại này. Chỉ những máy biến áp cực lớn mới làm theo kiểu này nhằm giảm chiều cao của MBA.
    Còn chuyện chia pha k0 đều đúng là nguy hiểm thật. Em cũng k0 hiểu chia bằng cách nào cho chính xác. Hộ tiêu thụ dùng điện thay đổi rất nhiều theo giờ. Lấy dữ liệu nào để cân pha nhỉ