    Độ chịu nén ,dãn của pêtông ?

    Giả sử ta có một khối pêtông hình trụ dài được đúc bằng xi măng loại thông dụng trên thị trường và không có lỏi thép bên trong,ta dựng nó lên thì nó sẻ tạo nên một áp lực dưới chân cột .Xin hỏi cái cột có thể chịu được một độ cao khoảng bao nhiêu mà nó vẩn vững chắc không bị vở chổ nào cả?
    Ta có thể tính được lực nén tối đa (kg/cm2)mà pêtông chịu đưọc không.Lực kéo tối đa tỉ lệ thế nào với lực nén .Lưu ý là pêtông ở đây không có lỏi thép
  2. utbinh

    utbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trời, đại ca, hỏi cái gì mà ngộ dzậy?không có mác bêtông, không có kích thước tiét diện cột, hỏi khơi khơi như vậy làm sao mà trả lời?
  3. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé ,bạn biết gì về độ chịu lực của petông thì cho tôi biết với !
  4. utbinh

    utbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    thôi được rồi, cứ tạm tính toán như thế này. Cho là bạn đang sử dụng bêtông mác 200, cột có tiết diện 1mx1m,và cao 1m.Như vậy cột có khối lượng là 1mx1mx1mx2.5T/m3=2.5Tấn, và diện tích cột là 1m2.Cột sẽ chịu một lực nén dưới chân cột là 2.5T/1m2=2.5T/m2.Lực nén này nhỏ hơn rất nhiều so với cường độ chịu nén của bêtông mác 200 là 200kg/cm2=200T/m2.Cột sẽ bị vỡ chỉ khi nào lực nén lớn hơn 200T/m2.Còn về khả năng chịu kéo của bêtông thì rất kém, chẳng có ai quan tâm đến nó làm gì.Nói gì thì nói, mấy thằng cha nhà thầu dạo này làm ăn ẩu tả lắm, mác bêtông 200 mà mấy ổng cứ cho nó xuống còn khoảng 150 ah.Vì vậy nhớ cẩn thận nếu có nhờ vả đến mấy thằng cha đó.
    Chúc may mắn.Có gì cần thì cứ hỏi tiếp.
  5. eBit

    eBit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đặt ra câu hỏi vớ vẩn, dớ dẩn thế nhỉ? Không biết có phải là dân kỹ thuật không đây!
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Khi tính toán, thì cường độ của BT sẽ đuợc lấy hơi khác một chút...cụ thể là dựa trên Mác bê tông nhân với hệ số điều kiện làm việc....
    VD : BT mác 200 thì cường độ tiêu chuẩn là :
    - R nén = 112 kG/cm2
    - R kéo = 11.5 kG/cm2
  7. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Ông bạn này sai kiến thức trầm trọng, với bêtông 200#, cường độ tính toán là
    - R nén = 90 kG/cm2
    - R kéo = 7,5kG/cm2
    Thậm chí với bêtông 250# R nén tính toán cũng chỉ đạt 110 kG/cm2
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    đây là cường độ tính toán gốc, không phải là cường độ tiêu chuẩn......liếc lại bên trên nhé.....
  9. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Cái giề, nếu là cường độ tiêu chuẩn thì Bêtông mác bao nhiêu thì cường độ chịu nén phải >= giá trị của mác bêtông, ví dụ BT 250# Thì R nén >= 250 KG/cm2 (-->xem lại tiêu chuẩn đi)
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên trong đời thấy có người phát biểu câu này.....
    Đây, TCVN 5574 : 91 đây....
    Chơi luôn cả bảng nhé :
    Bảng 3.Cường độ tiêu chuẩn của BT
    Cường độ tiêu chuẩn ứng với mác thiết kế về nén .(kG/cm2)
    M150 - Rn = 85, Rk = 9.5
    M200 - Rn = 112, Rk = 11.5
    M250 - Rn = 140, Rk = 13
    M300 - Rn = 167, Rk = 15
    M350 - Rn = 193, Rk = 16.5
    M400 - Rn = 220, Rk = 18
    M500 - Rn = 260, Rk = 20
    M600 - Rn = 310, Rk = 22
    Bảng 4. Cường độ tính toán gốc của BT
    Giá trị cường độ (kG/cm2) theo mác BT về nén
    M150 - Rn =65, Rk =6
    M200 - Rn = 90, Rk = 7.5
    M250 - Rn = 110, Rk = 8.8
    M300 - Rn = 130, Rk = 10
    M350 - Rn = 155, Rk = 11
    M400 - Rn = 170, Rk = 12
    M500 - Rn = 215, Rk = 13.4
    M600 - Rn = 250, Rk = 14.5