    Khi mất điện một pha hoặc các pha không cân bằng, cuộn dây mô tơ sẽ bị quá nhiệt do negative-sequence current, nặng thì cháy mô tơ, nhẹ thì giảm tuổi thọ mô tơ.
    Nếu mất một pha xảy ra trong khi mô tơ đang quay thì sẽ xuất hiện một điện áp cảm ứng trên pha bị mất, điện áp này gần bằng với điện áp pha bình thường. Do đó nếu dùng phương pháp dò điện áp để biết mất pha thì thường không hiệu quả.
    Ngoài ra khi mất một pha thì sẽ có một dòng điện dây tăng lên khoảng 173% đến 200% so với dòng điện khi hoạt động bình thường. Dòng quá tải này sẽ làm chảy cầu chì bảo vệ quá tải. Nhưng nếu mô tơ đã được nối đất trung tính thì sao nhỉ ?
    Kết hợp dò mức điện áp với dò thứ tự pha thì hiệu quả hơn.
  2. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thế khi mắc tải tam giác thì sao hả các bác. Làm sao để phát hiện mất pha?????
  3. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    nguồn điện vào nhà bạn sẽ có 3 vec tơ như vậy
    còn động cơ đấu sao hay tam giác đâu quan trọng
    mạch này nó chỉ "dò" ở nguồn thôi
    nếu mất 1 pha nó "bụp" liền
    vậy nhé
  4. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Các cậu có một nhược điểm hiểu biết sâu quá nên quên mất những điều đơn giản. Tớ vẫn dùng mạch chỉ gồm mỗi 2 rơ-le trung gian. 1 cái (RL1) pha L1-N có thì hút, 1 cái (RL2) L2-N có thì hút, sau đó L3 cho đi nối tiếp với các tiếp điểm của RL1, RL2
    để cấp nguồn cho mạch điều khiển động cơ. Tớ dùng kiểu này từ hơn 10 năm nay, bây h nó bán bộ bảo vệ chống mất pha, lệch pha... nên ít dùng hơn.
  5. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Ừ, cách này hay, hoạt động tin cậy thật. Đầu tư cũng hơi nhiều nhưng chấp nhận được. Chỉ có điều nếu dùng với thiết bị điện tử và đưa vào vi xử lý thì không thoả đáng vì nó quá cồng kềnh và tốn năng lượng nhiều. Thay các rơle trung gian bằng các linh kiện bán dẫn sẽ tốt hơn nhiều.