    Đo U,I,P,f của lưới điện 3 pha???

    Có cao thủ nào có thể thiết kế một mạch cho việc đo lường các giá trị điện áp, dòng điện, công suất, tần số của lưới điện 3 pha đang vận hành được ko dzạy ? các giá trị này có thể xuất thẳng ra led 7 đoạn hoặc xuất thẳng đến monitor của máy tính? Xin thỉnh giáo các cao thủ
  2. nguyennn

    nguyennn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cái mạch này có lẽ khó xơi quá nên chẳng có cao nhân nào chịu lên tiếng vây? Hic...hic...hic
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng! làm gì em biết ko? ko?????? hic..hic
  3. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Chào Nguyennn, những gì tôi viết sau đây là giả thiết bạn đã có Background về ADC, ghép nối máy tính hoặc MCU... rồi.
    - Để đo U hiệu dụng, bạn dùng: U=Sigma (Ut x dt)/Sigma(dt)
    - Để đo I hiệu dụng, bạn dùng: I=Sigma(It x dt)/Sigma(dt)
    - Công suất biểu kiến: Q=U x I
    - Công suất tác dụng: P=Sigma(Ut x It) (phép nhân vô hướng)
    - CosPhi = P/Q
    - Các cái khác tự bạn tính nốt.
    Trong đó Sigma là tổng tính trên nửa chu kỳ (giả thiết là chu kỳ đối xứng)
    Ut, It là giá trị tức thời của điện áp và dòng điện (của 1 lần Sampling)
    dt là khoảng thời gian giữa 2 lần Sampling
    Vấn đề ở đây là bạn phải chọn được 1 bộ ADC đủ nhanh để có thể lấy mẫu khoảng 50 lần/nửa chu kỳ.
    Về chi tiết mạch điện thì tôi chịu vì khối lượng công việc không nhỏ.
    BGĐK.
  4. nguyennn

    nguyennn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trên lưới điện hiện giờ thì để xử lý được các công viẹc như đo lường và điều khiển thì tất cả các tham số trên đều đựoc qui về một chuẩn vd: áp lưới qui về 100V, I lưới qui về 5A...vấn đề là gải quyết tất cả các thông số trên về một mức điện áp nào đó để giải quyết vấn đề chẳng hạn như mức điện áp 5v chẳng hạn và mức điện áp 5v này sẽ tỉ lệ với sự thay đổi của lưới điện , tất nhiên là ta phải có giao tiếp ADC để chuyển đổi tín hiệu này.
    tớ thấy chủ đề này cũng hay đấy chứ sao ít người tham gia quá chắc là phải chuyển sang cái Box SCADA của bác kehanhhuong quá?
    hic...hic..hic
  5. 7604

    7604 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    1
    Điện là một ngành rất lớn nên bạn có thể học được căn bản gần như mọi thứ nhưng để chuyên sâu về từng vấn đề thì lại là vấn đề khác. Ở đây bạn đang nói đến instrument design và electronic ứng dụng cho mạng điện 3 pha. Vấn đề này khá rộng, nên tùy theo câu hỏi mà bạn sẽ có câu trả lời khác nhau.
    Trước hết nói về lưới điện 3 pha. Đa số mạng 3 pha do 3 transformers 1 pha hợp lại mà thành. Trong trường học thường thì sử dụng 2 đồng hồ để đo mạng 3 pha nhưng thực tế thì mỗi pha có một transducer hay một meter riêng hoặc chỉ có một transducer được đo rồi nhân lên cho 3 pha. Những điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nhưng ở đây cho thấy thay vì bạn phải đo điện 3 pha thì hãy bắt đầu từ 1 pha trước.
    Đo điện có nhiều cách thức khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là muốn biết cường độ dòng điện thì phải đặc dụng cụ nối tiếp vào mạng và hạn chế sự tiêu hao của dụng cụ đến mức tối thiểu. Ngược lại với hiệu điện thế thì đặc song song. Bạn có thể có có dụng cụ khác nhau nhưng căn bản của PT (potental trans) và CT (current trans) vẫn là ứng dụng lý thuyết của transformer. Khi nói đến máy biến thế thường ta nghĩ đến các đường dây, trạm điện nhưng trên thực tế nó có mặc khắp mọi nơi từ bóng đèn, tivi...hầu hết trong các thiết bị điện. Tất nhiên những thiết bị digital cũng có thể chuyển đổi dòng điện nhưng để chế tạo thiết bị đo lường thì nó còn nhiều hạn chế so với transformer.
    Cái chuẩn mà bạn nhắc đến như 100V, 5A và câu hỏi mà bạn nêu lên liên quan đến scaling factor và multiplier. Cường độ trên các lưới điện thường lên đến vài trăm Amps nhưng dụng cụ đo lường thường rất nhỏ so với mạng điện nên để bảo đảm an toàn đầu ra của nó luôn được trả về 5A. Tỉ lệ chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra tạo ra scaling factor nên muốn biết số liệu chính xác của dòng điện thì hệ thống SCADA ngoài việc thu tính hiệu trên đường truyền còn phải biết scaling factor để trả dữ liệu ra màn hình cho đúng. Với hiệu điện thế thì multiplier cũng phiền phức như scaling factor vậy.
    Bạn nhắc đến ADC có phải Analog to Digital convertor? Các meter có sử dụng ADC để chuyển đổi tính hiệu tuy nhiên nếu bạn muốn thiết kế thiết bị, dụng cụ cho mạng điện công nghiệp thì cần hiểu về bản chất của mạng điện công nghiệp. Thế giới điện tử thì dùng các con số nhỏ bé còn thế giới điện công nghiệp là những con số khổng lồ. Để hai thế giới này hoà với nhau là một vấn đề quan trọng không kém gì những hiểu biết căn bản về 1 phía.
    Thiết kế dụng cụ đo lường điện năng thì đã có nhiều. Nếu bạn muốn nhảy vào lĩnh vực này thì nên nghiên cứu dụng cụ đo lường nhiệt. Cái mảnh đất đó vẫn còn bỏ ngỏ không chỉ trong nước mà cả thế giới cũng chỉ trong giai đoạn đầu. Phần lớn các thiết bị này rất đắt tiền nhưng ngược lại có thể hoàn toàn thiết kế được những sensor rất rẻ cũng làm được công việc trên. Nhiệt gần như có mặt khắp mọi nơi và là tác nhân trực tiếp hủy hoại động cơ, máy móc, thiết bị. Ảnh hưởng của nó rất lớn với rất nhạy đến đường truyền tải nhưng lại khó dự đoán vì nó liên quan đến môi trường và các qui luật trong tự nhiên.
    =================
  6. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Công thức tính thì bạn theo như của Bà chị đau khổ, và nhờ 1 vi điều khiển, thường dùng PIC là phù hợp nhất, nhưng sử dụng 8051 ghép nối máy tính dễ hơn.
    Để đo dòng, áp bạn dùng 3 cảm biến từ cho AC, gọi là CT, dùng rất phổ biến trong các tủ điện. Tín hiệu từ CT bạn qua 1 mạch khuếch đại + và đưa vào 1 con ADC. Hiện nay, người ta có sẵn các mạch đo dòng và xuất ra LED 7 đoạn sử dụng ICL 7106/7107.
    Bạn cũng nên mua mấy bộ đo của Omron.
    Tham khảo tại Application Notes của www.microchip.com
    Có 1 cách để đối phó, bạn mua cái đồng đo của Trung quốc, hay loại xịn cũng được, tháo cái mạch ra , rồi hàn dây vào các chân của switch.
  7. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ...và nhờ 1 vi điều khiển, thường dùng PIC là phù hợp nhất, nhưng sử dụng 8051 ghép nối máy tính dễ hơn.
    Để đo dòng, áp bạn dùng 3 cảm biến từ cho AC, gọi là CT, dùng rất phổ biến trong các tủ điện. Tín hiệu từ CT bạn qua 1 mạch khuếch đại + và đưa vào 1 con ADC. Hiện nay, người ta có sẵn các mạch đo dòng và xuất ra LED 7 đoạn sử dụng ICL 7106/7107...
    Ấy chết, con 7106/7107 chỉ sampling được tối đa 7 lần/s thôi nên không dùng để đo f và cosphi được. Tuy nhiên vẫn có thể dùng con này để đo U, I, S(đơn vị là VA) nhưng với điều kiện là dạng sóng phải biết trước (sine, tam giác, chữ nhật...). Cách làm là dùng mạch tích phân Analog (nếu là sine có thể dùng mạch nắn dòng bình thường) để lấy giá trị hiệu dụng của đại lượng cần đo. Các giá trị hiệu dụng này là tín hiệu 1 chiều rồi nên có thể đưa vào 7106/7 để đo bình thường.
    Về vi điều khiển họ PIC, vấn đề cũng tương tự vì ACD của nó thuộc loại cực "chậm".
    Còn 8051 thì mới chỉ là CPU thôi nên cần kết hợp với memory, ADC... ngoài mới đủ chức năng của 1 vi điều khiển.
  8. kehanhhuong

    kehanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chắc không có ai từng làm về chế tạo dụng cụ đo điện, nhất là lại cho ngành điện lực. Bác nguyennn muốn tìm hiểu kỹ về mạch thì tốt nhất tìm quyển sách về kỹ thuật đo lường để tham khảo. Nguyên lý đo cũng không quá khó.
    Một điều bác cũng cần nhớ (bác 7604 cũng đã nói đến), là thiết bị của bác phải cho phép người sử dụng nhập tỉ số máy biến dòng hoặc biến áp (CT hay VT), bởi vì giá trị đo được phải quy đổi về phía sơ cấp
  9. ngovankhoi

    ngovankhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hay vao trang web cua hang Atmel, tim mua hoac xin con AT73550, hoac vao analog web xin con AD.... quen roi. No chuyen de do dien 1 phase, 3 phase. No tuyet lam do!!!!
  10. ck79

    ck79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bà con tính công thức này công thức kia kinh quá. Một cách đơn giản để do điện áp xoay chiều là nắn nó về một chiều rồi đo giá trì điện áp một chiều này. Để đo giá trị một chiều này thì chỉ cần 1 con 7135 là đủ. Tuy nhiên giá trị nắn về sẽ không chính xác tuyệt đối. Để giải quyết vấn đề này thì có thể gắn thêm một bộ 80C51 vào rồi dùng nó để đọc giá trị về và hiển thị ra led hoặc truyền về máy tính thì tuỳ. Nhưng đấy không phải là chức năng chính của con 51 này mà chức năng chính của nó là thực hiện nội suy tuyến tính giá trị đo về.