    Em định nối dài con acquy cho 3 nhà dùng chung, nhưng ko biết suy hao thế nào, các bác tư vấn giúp với.
    Thanks!
  2. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi này hay!, và thực tê!...mình sẽ trả lời giúp bạn!...Tuy nhiên dữ liệu bạn cung cấp còn thiếu nhiều quá!, bạn cho mình biết điện trở của tải mà bạn sử dụng có giá trị bao nhiêu được nữa và đồng thời acquy của bạn có một giá trị nội trở (điện trở trong, cái này chỉ có tra Catalogue ra mới có được) thì câu hỏi của bạn sẽ có câu trả lời thỏa đáng, tuy nhiên mình sẽ gợi ý để bạn tự xác định được nhé!...
    Dây dẫn bản thân có điện trở (siêu dẫn là nó không có điện trở đó là lý tưởng), với nguồn 1chiều 12V DC, dây của bác là loại 2Core x 1.0mm2 (Cu\PVC\2Cx1.0mm2) thì em không biết dây của bác dùng hãng nào tuy nhiên nói chung hãng nào thì hãng chất lượng nó cũng same same nhau và có giá trị điện trở tính trên mỗi 1m dài xấp xỉ là 1.72*10^-2 Ohm/m (Ôm/1 mét).
    Bác tưởng tượng là nguồn Acquy của bác và dây dẫn cùng với tải (Load) của bác được nối thành một mạch kín và bằng mô hình tương đương là Nguồn cấp cho mạch gồm điện trở trong r(ohm) mắc nối tiếp với điện trở tải Rt(Ohm) và mắc nối tiếp với điện trở dây Rw, do dây có chiều dài là 150m nhưng mà là 2Core nên ta tưởng tượng nó là một điện trở dây có giá trị là 2*150*1.72*10^-2 = 5.2Ohm, tuy nhiên nguồn Acquy hiện nay chất lượng khá cao do đó giá trị r(Ohm) khá nhỏ vì vậy ta có thể bỏ qua và coi như sức điện động giữa 2 đầu Acquy bằng với điện áp mạch ngoài là 12V, và lúc đó điện áp giữa 2 đầu của tải còn lại là Ut = Rt * U/(Rw + Rt) = U * 1/(1+Rw/Rt) => Điện áp bị sụt (chính là điện áp rơi trên dây dẫn) là Delta U = U*1/(1+Rt/Rw). Như vậy ta nhận thấy nếu tải của bác mà có điện trở nhỏ (Rt nhỏ) thì điện áp sụt trên dây dẫn là rất lớn và ngược lại nếu điện trở của tải là lớn thì sụt áp rất nhỏ!... và điện trở của dây mà càng lớn (dây có tiết diện càng to) thì sụt áp rất nhỏ và ngược lại. Từ đây cho bác cơ sở để lựa chọn dây nhé!...
    Tuy nhiên theo kinh nghiệm và đúc rút từ các tiêu chuẩn thì khi dây dẫn kéo dài quá 100m thì điện áp không cho phép sụt quá 10% điện áp đầu nguồn bác ạ!...
    Giờ bác về bác đo cái điện trở tải của bác để xác định ra tiết diện dây cần thiết nhé!...
    Bài viết hơi dài và cũng có thể chưa có câu trả lời thỏa đáng cho bác được tuy nhiên vì lý do dữ liệu đầu vào thiếu nên khó tính chính xác cho bác được!...và theo lời khuyên của em thì bác cứ cho nó cái dây 1.5mm2 hoặc 2.5mm2 (hơi thừa quá) cho nó thoải mái, dây tiết diện nhỏ làm việc với dòng lớn nhanh phát nóng và có thể cháy đó!...nhiều vụ tai nạn bốc cháy xe máy hoặc oto là do nguyên nhân này...
    Tuy nhiên theo kinh nghiệm của em thì em đoán bác dùng để cấp điện đến các bộ kích điện để phòng khi mất điện nên dòng điện của tải cũng khá lớn,
  3. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    em cứ lấy dây điện nối văo ắc quy rồi chia làm 3 dây cho 3 nhà dùng thôi em, giông giống như bài mắc bóng đèn đc học hồi cấp 3 í, hình như là thế

    ngày xưa môn vật lý mình học siêu lắm nhé, nhất là phần Hạt Nhân, phần điện cũng học nhiều mà giờ quên mất
  4. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Nó có tổn hao khi dây dẫn quá dài mà!...quan trọng là tiết diện dây mình chọn phải đảm bảo 2 tiêu chí là: Dây đủ khả năng kéo được dòng điện là bao nhiêu A mà không bị cháy, bỉ chảy mất lớp cách điện... cái này thì cứ dùng kinh nghiệm chọn 10A/1mm2 là tạm ổn, tiêu chí thứ 2 là dây đủ to để điện trở của dây không quá lớn gây ra sụt áp (Điện áp tại 2 đầu phụ tải bị sụt không bằng được với giá trị yêu cầu, ví dụ yêu cầu là 12V mà nó sụt còn được có 8V thì hỏng hẳn rồi!).
    Giờ bác về bác liệt kê các thiết bị trong phụ tải mà bác sử dụng ra đây, liệt kê hết ra nhé!, ghi rõ công suất từng cái vào rồi mô tả qua tình trạng sử dụng (mức độ đồng thời) của các thiết bị nữa càng tốt!...Em sẽ tính ra cho!...
  5. thanhbn

    thanhbn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Dây Goldcup 2x1, 3 nhà, mỗi nhà tối đa dùng 3 quạt, 3 đèn 24w(một chiều, chắc tổng công suất khoảng 150wh/ nhà) acquy 12v-50A bác ạ.
    Cảm ơn bác!
  6. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Điện trở của dây dẫn là: 5.2 Ohm

    Điện trở của tải (với chế độ định mức 150W-12V DC) do đó điện trở là: Rt = U^2/P = 12^2/150 = 1Ohm.<TR style=[/IMG]
    Do đó dòng điện trong mạch nhánh là: I = U/(Rt+Rw) = 12/(5.2 + 1) = 2A.

    Điện áp trên 2 đầu phụ tải chỉ còn lại là: Ut = Rt * I = 1*2 = 2V.

    Như vậy ta thấy là điện áp bị sụt đi mất 10V!....


    Như vậy dây dẫn của bác đã chọn là dây Cu\PVC\2Cx1.0mm2 đã chọn thì đảm bảo là không bị chảy hay cháy gì đó nhưng mà sụt áp và tổn thất quá lớn!..tải của bác không thể làm việc được!...


    Và đây là phép tính để em chọn cho bác đây!...

    Cho phép điện áp sụt mất 10%, với khoảng cách xa là 150m thì điện áp trên 2 đầu tải phải là 0.9*12 = 10.8V.

    Do đó dòng điện chạy trong mạch chính là: 10.8/1 = 10.8A


    Điện áp rơi trên dây dẫn là: 1.2V, với dòng điện trong mạch là 10.8A nên điện trở của dây dẫn phải là: Rw = 1.2/10.8 = 0.12 Ohm., với chiều dài dây là 150m do đó điện trở tính trên 1m dài phải là 0.12/150 = 0.08*10^-2 Ohm/m. Ta có biểu thức của điện trở suất là:


    RÔ = R*S/L với R là điện trở đơn vị là Ohm và S là tiết diện tính theo đơn vị m2 còn L là chiều dài đơn vị m thì theo bảng số liệu có RÔ của Cu là: RÔ = 1.7*10^-8 Ohm.m do đó: R/L = RÔ/S. Vế trái của biểu thức trên chính là điện trở của dây trên 1m dài, và vế phải thì RÔ ta đã biết và ta dễ dàng xác định được tiết diện S là bao nhiêu m2 (mm2).


    Áp dụng vào có R/L = 0.08*10^-2 Ohm/m, có S = 1.7*10^-8/0.08*10^-2= 21.25*10^-6 m2 = 21.25mm2.

    Như vậy tiết diện dây dẫn của bác cũng phải tối thiểu là dây 25.0mm2 !!!.....bác thấy khủng khiếp chưa?!...Nhưng tính toán có cơ sở và hoàn toàn đùng đắn!, vì lý do đường dẫn của nguồn cấp của bác quá xa phụ tải và điện trở tải của bác cũng nhỏ quá nên vậy đấy!....


  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
  8. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Khi bác đi thi công thì bác sẽ nhận thấy là dây 25.0mm2 là hoành tráng lắm rồi đấy bác ạ!...không phải bình thường nữa đâu!...mà đơn gía của nó cũng phải tầm 80.000VNĐ/m (dây đơn) , vậy với 150m (300m dây đơn) thì bác mất bao nhiêu tiền rồi?!...sơ sơ cũng đã là 24,000,000VNĐ (24 triệu Đồng)...mà bác phục vụ được cho mỗi mấy cái đèn và cái quạt!....
    Em thì thấy đó không phải là con số có thể đùa được đâu ạ!..và khi thi công dây cáp 25.0mm2 thì cũng nhọc phết đấy chứ bác đừng đuà!....
    bác thấy cái số 5.6mm nó nhỏ chứ khi bác nhìn thấy nó thực tế thì bác cũng hãi luôn!...[r23)]
  9. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    uh, đúng rồi mình nhầm. Cứ tưởng 2 x 1 thì 1 là phi. :-w Chắc phải chuyển sang làm thi công một thời gian mới được.:-??
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.572
    Đã được thích:
    5.966
    Tiền dây đắt hơn tiền bình. Mua mỗi nhà một bình còn rẻ hơn.