1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gạch 170 - Đã đủ tiêu chuẩn xây tường bao che bên ngoài hay chưa?

Chủ đề trong 'Xây dựng' bởi -, 30/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrViet1011

    MrViet1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay trên thị trường gạch không nung BTCL có rất nhiều sản phẩm với các mẫu mã, kích thước khác nhau giúp các nhà thầu thi công, chủ đầu tư có thêm sự lựa chọn cho các công trình, tuy nhiên một câu hỏi lớn khác được đặt ra “ Vậy, kích thước gạch là bao nhiêu thì đủ tiêu chuẩn xây tường bao ngoài?”.

    Theo QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả quy định tường bao che phải có nhiệt trở Ro ≥ 0.56.

    Công thức tính:
    [​IMG]

    Trong đó: Ro là nhiệt trở của kết cấu bao che

    hN, hT - lần lượt là hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài và bề mặt trong của kết cấu bao che (W/m2.K)

    bi - bề dày của lớp vật liệu thứ i (m)

    ƛi- hệ số dẫn nhiệt của lớp vật liệu thứ i trong kết cấu bao che (W/m.K)

    n - số lượng các lớp vật liệu trong kết cấu bao che

    Ra - Nhiệt trở của lớp không khí bên trong kết cấu bao che, nếu có (m2.K/W)

    Áp dụng CT trên tính nhiệt trở Ro tường xây bao gồm 3 lớp: Vữa trát (15 mm) – gạch – vữa trát (15 mm)

    Theo QCVN 09:2013/BXD, ta có:

    + n = 3

    + Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài: hN = 25 (W/m2.K) - bảng 3 - phụ lục QCVN 09/2013/BXD

    + Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt trong: hT = 7.692 (W/m2.K) - bảng 3 - phụ lục QCVN 09/2013/BXD

    + Bề dày vữa trát: b = 0.015 (mm)

    + Bề dày gạch bgạch

    + Hệ số dẫn nhiệt của vữa trát: ƛ = 0.93 (W/m.K)

    + Hệ số dẫn nhiệt của gạch: ƛ =0.52 (W/m.K) - bảng 1 - phụ lục QCVN 09/2013/BXD

    + Ra = 0. Công thức tính:
    [​IMG]







    Thay vào công thức ta có:

    Ro = 1/25 + (0.015/0.93 + bgạch/0.52 + 0.015/0.93) + 1/7.692 ≥ 0.56

    0.202 + bgạch/0.52 ≥ 0.56

    bgạch ≥ 0.186 m.

    Vậy gạch 170 không đủ tiêu chuẩn xây tường bao ngoài. Theo quy định về sử dụng năng lượng hiệu quả tại các công trình tại QCVN 09:2013/BXD bề dày gạch tối thiểu là 186mm mới đảm bảo Ro ≥ 0.56 tức đảm bảo tiêu chí cách nhiệt cho công trình.

    Để biết thêm chi tiết về sản phẩm gạch không nung bê tông cốt liệu, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với phòng marketing công ty Cổ phần VLXD Toàn Cầu.

    ĐT: 04 62810037 (website : www.tapdoantoancau.com)

Chia sẻ trang này