    Giải pháp ổn định điện áp cho gia đình khi điện áp tăng giảm đột ngột

    Giả sử gia đình bạn dùng chung đường điện với bác thợ hàn của sắt bên cạnh, hậu qủa là điện áp cứ tăng giảm đột ngột khiến các thiết bị chiếu sáng, quạt điện, máy tính hoạt động không an toàn và khiến bạn rất khó chịu. Bạn cũgn đã nghĩ tới phương án dùng lioa và UPS nhưng vẫn chưa khắc phục được. Đơn giản vì lioa không thể đáp ứng được sự điều chỉnh điện áp tức thì vì nó cần có thời gian để motor điều khiển quay thanh quét đến vị trí thích hợp. Một số bác mua UPS nhưng cũng không khắc phục được vì mua loại Offline không có AVR, hoặc có AVR nhưng cũng không đảm bảo vì AVR trong UPS là kiểu ổn áp dạng đóng các rơ le cho cuộn biến áp để đưa ra điện áp phù hợp, tuy nhiên điện áp ra vẫn biến động lớn.
    Ví dụ:
    + Điện áp nguồn vào UPS là 190 - 240VAC: rơ le nối thông từ đầu vào đến đầu ra.
    + Điện áp từ 165 - 185VAC: rơ le chuyển đầu dây biến áp để nâng điện áp lên.
    + Điện áp > 245 VAC: rơ le chuyển sang cuộn hạ áp để hạ điện áp đầu ra.
    + Dưới 165VAC và trên 265VAC thì UPS chuyển qua chế độ backup ắc qui.

    Qua đó thấy rằng với UPS có AVR thì điện áp ra vẫn không thực sự ổn định khi UPS vận hành chế độ điện lưới.

    Giải pháp đưa ra klà dùng UPS Online, công nghệ biến đổi kép.

    Đây là sơ đồ khối của UPS Online:
    [​IMG]
    Với chế độ Online: nguồn điện 230VAC/50Hz sẽ được bộ PFC chuyển đổi sang tần số cao và được bộ Rectifier nắn thành nguồn điện 1 chiều và được lọc sạch rồi cung cấp cho bộ Inverter biến đổi sang dòng điện xoay chiều với điện áp và tần số do bộ vi xử lý điều khiển. Điện áp đầu ra của UPS online rất ổn định, sai số từ +- 2% đến +-3% tuỳ theo chất lượng UPS của tưng hãng sản xuất.

    Dưới đây là ngưỡng hoạt động của 1 loại UPS mà em hiện có:
    [​IMG]

    Ví dự ở mức tải từ 30 - 70% công suất của UPS thì điện áp vào của UPS có thể xuống đến 140VAC mà đầu ra vẫn ổn định là 230VAC. Khi điện áp vào nhở hơn 140VAC thì bộ PFC không cung cấp đủ nguồn điện một chiều cho bộ Inverter hoạt động, UPS sẽ chuyển sang chế độ backup và dùng năng lượng từ hệ thông ắc qui cung cấp cho bộ Inverter, đảm bảo nguồn điện ổn định cho thiết bị tải.
    Với mức tải <30% thì điện áp vào xuống đến 120VAC mà điện áp ra vẫn ổn định là 230VAC
    Với điện áp ngưỡng cao trên 276VAC thì UPS chuyển sang chế độ backup từ hệ thống ắc qui để tránh hư hỏng cho UPS.

    Tuy nhiên đầu tư 1 chiếc UPS cũng không hề rẻ chút nào, nếu hệ thông điện gia đình bạn không thực sự ổn định, bạn chỉ nên sử dụng UPS để cung cấp nguồn điện ổn định cho các thiết bị quan trọng: hệ thống đèn chiếu sáng, 1 số thiết bị điện tử, điều khiển... để tiết kiệm chi phí.


    Một vài hình ảnh về UPS Liebert :
    [​IMG]
  2. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    tớ thì tớ chơi ăn gian - nhờ các bác thợ điện chuyển nguồn nhà tớ sang pha khác. hí hí hí. Nói nhỏ thôi nhé không người ta bảo tớ gian