    Kết cấu tiêu biểu của một Hệ thống tăng áp hút khói


    hiện giờ, xuất hiện ngày càng rộng rãi những tòa nhà cao tầng và nhà máy với quy mô to. Việc sinh sống trong các Công trình đấy phát sinh vấn đề về việc đảm bảo an toàn cho con người trong các ví như với hỏa hoán vị xảy ra. một trong những giải pháp đảm bảo an toàn, đấy là lắp đặt và vận hành Hệ thống tăng áp hút khói cầu thang Hệ thống tăng áp hút khói, bao gồm Hệ thống hút khói hành lang, hút khói tầng hầm, hút khói sảnh. Hệ thống hút khỏi chỉ hoạt động hiệu quả, lúc nó được tích hợp với hệ thống chữa cháy, báo cháy, báo khói và phụ thuộc vào kết cấu của hệ thống hút.

    Quạt hút gió

    Cửa gió xả khói

    tuyến phố ống dẫn gió và phụ kiện

    Cửa hút gió

    Van gió chặn lửa

    Van gió 1 chiều

    lúc với hỏa hoán vị xảy ra, thời điểm bắt đầu đám cháy sẽ phát sinh khói và nhiệt. Hệ thống cảm biến nhiệt độ, cảm biến khói của hệ thống phòng cháy chữa cháy sẽ chuyển dấu hiệu đến Quạt hút gió, tức thì quạt hút gió hoạt động. Hệ thống ống dẫn gió chuyển hầu hết khói duyệt những cửa hút gió (thông thường là cửa gió một lớp nan bầu dục) về quạt và thải ra ngoài môi trường duyệt các cửa xả.

    đồng thời chuông báo kêu để cảnh báo những người đang hoạt động bên trong di chuyển ra hành lang để chạy vào các lối thang thoát hiểm. Về căn bản Hệ thống tăng áp hút khói chỉ mang công dụng vào mùa ban đầu của hỏa hoán vị, vì nó làm hành lang – tầng hầm – sảnh giảm khói, làm người thoát hiểm nhìn thấy các lối thoát hiểm. Áp suất ko khí ở những vị trí đó là áp suất âm (-).

    Đám cháy khi đã trở thành to, phát sinh nhiệt độ cao sẽ thúc đẩy tới van chặn lửa, làm cho cầu chì trong van nóng chảy và van chặn lửa đóng sập lại, ngăn người việc cháy và khói lan truyền sang những khu vực khác của Dự án.


    [​IMG]


    phương pháp tính lưu lượng Hệ thống tăng áp hút khói phải hút

    Theo tiêu chuẩn CP553 Hệ thống tăng áp hút khói cầu thang hành lang sẽ được tính bằng dung tích nhân mang mười lần bàn bạc trên giờ.

    Khu vực hành lang labo mang dung tích là 69 m2 cao độ è cổ là 3m vậy lưu lượng hút khói là: 69 x 3 x 10 = 2 100 m3/h.

    Khu vực hành lang siêu thị với dung tích là 360 m2 cao độ là 4m, vậy lưu lượng hút khói là: 360 x 4 x 10 = 14 400 m3/h.

    Khu vực lò bánh mì sẽ tính bằng 20 lần thảo luận trên giờ. diện tích phòng này là 140 m2 cao độ là năm.5m. Vậy lưu lượng hút khói là: 140 x năm.5 x 20 = 15 400 m3/h.

    Đối sở hữu khu vực nhà hàng

    Ta vận dụng tiêu chuẩn TCVN 5687 – 2010 phương pháp tính hút khói như sau

    G = 678,8Pf y1.5Ks

    Trong đó:

    G là lưu lượng khói (kg/h) thải ra trong khoảng không gian phòng cần được xác định theo chu vi đám cháy, lưu lượng khói đối với những phòng mang diện tích dưới 1600m2 hay đối sở hữu bể khói cho phòng có khoảng trống lớn hơn.

    Pf là chu vi vùng cháy trong thời đoạn đầu, m, nhận giá trị số lớn nhất của chu vi hậu sự chứa nhiên liệu hở hoặc không đóng kín, hoặc chỗ chứa nhiên liệu đặt trong vỏ bao từ vật liệu cháy.

    Đối với những phòng với thứ hệ thống phun nước chữa cháy (spinkler), thì lấy giá trị Pf = 12 m.

    A: là dung tích của gian phòng hay của bể đựng khói, tính bằng (m2).

    y: là khoảng phương pháp tính bằng m, từ mép dưới của vùng khói đến sàn nhà, đối mang gian phòng lấy bằng hai.5m, hoặc đo trong khoảng mép dưới của vách lửng hình thành bể đựng khói đi sàn nhà.

    Ks là hệ số lấy bằng 1; còn đối có hệ thống gió thải khói bằng hút tự nhiên kết hợp sở hữu chữa cháy bằng hệ phun nước spinkler thì lấy một.2.

    phương pháp tính lưu lượng quạt hút khói công nghiệp ở khu vực kho

    phương pháp tính toán theo tiêu chuẩn AS 1668.1-1998. Trong kho này đa phần sử dụng các cỗ ván bằng giấy để cất sản phầm. do đó lượng nhiệt tỏa ra cho đám cháy là qf = 2500 MJ/m2.

    Việc tính được lưu lượng Hệ thống hút khói sẽ giúp bạn chọn lựa được loại quạt nào thích hợp bảo đảm cho việc dùng an toàn cho hoạt động và của cải của con người hơn.

    Công ty Cơ Điện VIMAX luôn luôn đảm bảo đúng tiến độ sản xuất, là công ty duy nhất trên thị trường quạt công nghiệp hiện nay có kỹ sư tư vấn, thiết kế chính xác bất kỳ loại quạt công nghiệp nào, phù hợp nhất với công năng và nhu cầu sử dụng của khách hàng.

    CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI VIMAX

    Cơ sở 1: Tòa nhà FOMEX, ngõ 68 đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, TP Hà Nội

    Cơ sở 2: 79/3 Trần Xuân Soạn, Phương Tân Thuận Tây, Quận 7. Tp. HCM

    Hotline: 0976578989

    NHÀ MÁY SẢN XUẤT

    Địa chỉ: Lô 49G KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

    HotLine: 0913616338

Chia sẻ trang này