1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help Công tơ điện tử Vision

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi gratuan, 15/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gratuan

    gratuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Help Công tơ điện tử Vision

    Mình đang làm việc kinh doanh Cung cấp công tơ điện tử:
    Vừa rồi mình có mua công tơ loại Vision người mua nhờ mình đi thí nghiệm mình cũng mang đi khi thí nghiệm xong bên thí nghiệm đưa cho 1 bản thông số mà mình không hiểu như thế nào mong các bạn giúp(vì mình không thuộc lãnh vực điện tử)

    Công tơ loại 3 pha 3 dây? Công tơ loại 3 pha 4 dây?
    TU =23000/110V ? TI=1000/5A ?
    cuộn sơ cấp:
    Ia =21,7 A - Ib=21,8A Ic=21,6A
    Ua=132kV Ub=133kV Uc=132kV

    Mong các bạn bỏ chút thời gian giải thích vì mình đang cần gấp.
  2. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nói nôm na thế này:Trong HTĐ có 2 loại lưới: có trung tính và ko có trung tính.Loại 3 fa ko có trung tính thì chỉ có 3 dây(thường là cấp điện áp 22 hoặc 35kV) nên dùng công tơ 3 fa 3 dây.Còn lưới có trung tính thì có thêm dây trung tính nữa là 4 dây(điện áp>110kV) nên dùng công tơ 3 fa 4 dây.
    TU TI: Để tránh cho tbị điện tử phải làm việc trực tiếp với ĐA cao nên phải biến đổi xuống ĐA thấp hơn,mấy con số ở trên chính là tỷ số biến đổi của nó.Ví dụ khi bạn đưa ĐA 23000V vào 1 đầu thì đầu kia chỉ cho ra ĐA 110kV, ĐA này sẽ đc đưa vào đầu vào của công tơ.
    Còn mấy cái dòng và áp kia ko biết có ý nghĩa gì.Bác nào biết thì bổ sung nhé
  3. gratuan

    gratuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  4. gratuan

    gratuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều!
  5. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nhầm tý : Đưa vào 23000V thì chỉ cho ra 110V
  6. gratuan

    gratuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn vui vẻ, để có sức khỏe
    chỉ vẻ bà con
  7. thangtran1024

    thangtran1024 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Công tơ loại 3 pha 3 dây? Công tơ loại 3 pha 4 dây?
    * TU =23000/110V
    dung cho luoi dien 22kV, dien ap thu cap cho cong to la 110V
    * TI=1000/5A dong dien dinh muc la 1000A, tai tieu thu tu 0-1000A, qua bien dong xuong con la 0-5A.
    cuộn sơ cấp:
    Ia =21,7 A - Ib=21,8A Ic=21,6A day la dong dien cua cuon so cap cong to la 21A (cao aps 22kV) )ung voi tai teu thu la 1000A (ung voi dien ap tieuthu110V)
    Ua=132kV Ub=133kV Uc=132kV chac day là dien ap toi da cach dien của công to, nếu điện áp vào quá số trên nó sẽ bum 1 cái
    hiểu biết nông cạn, chỉ giáo thêm nha .
  8. ongkhoi1

    ongkhoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đó mình ko hiểu lắm, bạn nói rõ hơn chút nữa đc ko??
    Mà điện áp chịu đựng của cách điện thường ghi chung cho cả 3 pha chứ ko cần thiết ghi từng pha như vậy.
  9. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    12,3 kV là điện áp pha của lưới điện 22 kV (điện áp dây). Không tin bạn thử lấy 12,3*1,73 thì rõ.
    Công tơ điện tử có thể cài đặt hiển thị theo dòng sơ cấp hoặc dùng thứ cấp. Dòng sơ cấp là dòng điện của lưới cao áp, còn nếu cài đặt hiển thị dòng điện theo dòng thứ cấp là dòng điện sau khi đã qua TI.
    nếu hiện thị 21,7 A thì đó là dòng điện phía mạch điện cap áp rồi.
    Còn nói cách điện của côngtơ thì có 2 thông số.
    1 là điện áp làm việc. Thường từ 50 - 240 V
    2,. Điện áp thử nghiệm cách điện. Không quá đựoc 3 kV đâu.

Chia sẻ trang này