    Chao cac bac,
    Em dang tim tai lieu ve bảo vệ máy phát điện ( generator protection relay), nhung tim kho qua. Tim mai ma ko dc.
    Cac bac co biet link nao hoac cac bac cho em xin voi !

    Xin da ta!
  2. mancuder

    mancuder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    http://www.areva-td.com/static/html/TDE-AGF_ProductLine-ProductLine_Detailv2_1079943326752.html?
    chuc vui
  3. Ute

    Ute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    *************************************
    Cam on bac rat nhieu ! Em da tim dc tai lieu can tim ! Chuc bac cuoi tuan vui ve !
  4. Ute

    Ute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    Chào cac bác,
    Cac bác có link nào về tài liệu generator protection relay của ABB hoac siemens ko? em vào web cua họ tìm mãi mà không đươc.
    Em cam on cac bac nhieu !
  5. mancuder

    mancuder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    http://www.abb.com/product/us/9AAC710376.aspx?country=AU
    https://www.energy-portal.siemens.com/irj/portal/ptd/public/en/global-04/home
    Chuc vui
  6. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại tôi đang dùng loại digital protection relay của Beckwith Electric. Loại này nhỏ gọn và có đủ loại protection cho generator. Bạn có thể vào Yahoo để tìm. Model tôi dùng là M-3425A. Đây là loại mới nhất, ngoài mấy chục loại relay nó còn có thêm Dead bus và synch check function.
    Bạn cũng có thể tìm trong Yahoo Basler hoăc GE Multin.
    Synch check cho phép bạn so sánh 2 phía của CB trước khi gửi tín hiệu đóng CB. Bạn sẽ không đóng được CB nếu 2 bên của CB không có cùng tần số, voltage, phase sequence và phase rotation. Dead bus cho phép bạn gửi tín hiệu để đóng CB trong trường hợp 1 bên của CB có điện và bên kia không.
  7. Ute

    Ute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    +++++++++++++++++++
    Cam o7n bac epower that nhieu ! Thong tin cua bac rat bo ich cho em !
  8. ecviva

    ecviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào web: siprotec.com là có tất cả các loại relay của Siemens.
    Thân.

Chia sẻ trang này