1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi chi tiết về cách sử dụng tụ bù

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi bianconeri194, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Hỏi chi tiết về cách sử dụng tụ bù

    Xin hỏi ở đây có bác nào thật là rành về tụ bù không ạ? có thể chỉ ra phương cách xác định bù ngang hay dọc cho 1 xí nghiệp cụ thể nào đó, dựa trên các yếu tố về tải, hệ số cos phi, cách tính toán hợp lí chẳng hạn... Xin đa tạ
  2. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Không có ai giúp tớ sao?
  3. 7604

    7604 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    1
    Từ các số liệu tải và cos phi bạn có thể tính được Q hiện tại.
    Dựa theo luật của hãng điện bạn có thể biết được power factor (cos phi) cần phải đạt từ đó tính được Q cần thiết. Hiệu số của Qct-Qht sẽ cho bạn số liệu cần phải bù. Thường thì có tụ bù có thông số KVAR nên cứ theo đó mua tụ thích hợp.
    S*S = P*P + Q*Q (triangle power factor)
    p.f = P/S = cos phi
    P: real power tính trên Watt không đổi trước và sau tụ bù.
    Q: inductive power tính trên VAR cần cải tạo.
    ======================

  4. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Hình như hầu hết các Xí Nghiệp đều xài tụ bù để tránh bớt tổn thất cho MBA , vậy tụ bù ở đây được tính toán dựa trên cơ sở nào, có phải thông qua các nhánh nối liên thông của 1 tủ động lực hay qua 1 tủ phân phối không?
  5. sadboy1079

    sadboy1079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chao ban.
    Tôi có thể gợi ý cho bạn một số điều về tụ bù như sau:
    Tủ bù thường đc lắp trong buồng hạ thế, ngay tại đầu nguồn biến thế.
    Để tính toàn công suất bù, trước hết bạn phải tính đc công suất tải toàn bộ của xí nghiệp( cả P và Q ), sau dó bạn tính cos phi của xí nghiệp đó, nếu < 0.85( hoặc 0.9 ) thi bạn bắt buộc phải bù. Công suất bù bạn có thể tính toán sao cho sau khi bù thì hệ số cos phi nằm tronh khoảng 0.95-0.98 là đạt yêu cầu. Bạn tính xem càn bù bao nhiêu( đơn vị KVAR ) thì ra chợ mua Tụ đáp ứng đc nhu cầu đó. Thường thì người ta bù theo nhiều tầng, đóng cắt tụ theo hệ số có phi của tải.Bạn có thể dễ dàng mua dc bộ Power factor controller ngoài chợ.
    Chúc bạn thành công!