1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về cách nối ground ( nối đất ) của các thiết bịi đo kiểm tra

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi daynghebacninh, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daynghebacninh

    daynghebacninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về cách nối ground ( nối đất ) của các thiết bịi đo kiểm tra

    Mình muón tìm hiểu về cách nối đất các thiết bị đo. Hiện nay cong ty minh có rất nhiều thiết bị đo kiểm tra hoạt động của mạch điẹn thoại. Nhưng nhiều khi không hiểu hết về cách nối đất. zvì nhièu thiết bị được nối cùng với nhau. cái dùng 110v cái dùng 220v. Ai có kinh nghiệm tư vấn giúp. Xin cảm ơn
  2. tanlapdaica

    tanlapdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ tiến hành đóng cọc tiếp địa (nếu chưa có) sau đó đưa đầu dây tiếp điện vào 1 cái domino ( thanh dẫn bằng đồng có chân nhựa cách điện với nơi đặt domino), rồi tiến hành câu dây tiếp địa cho các thiết bị nhánh.
    Thân
  3. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết, nối đất cho các thiết bị đo là rất quan trọng, nhằm để giảm nhiễu và hạn chế sai số + bảo vệ mạch điện tử. Thông thường mỗi một máy sẽ có 1 hệ thống tiếp địa riêng ( < 10 ôm ). Chú ý, không nối vào hệ thống tiếp địa chung vì có thể có hiện tượng dòng điện chạy vòng trong các thiết bị với nhau cũng như tránh xung dòng sự cố của lưới.
    Đây là kinh nghiệm của mình làm về các máy đo lường lớn và các thiết bị có yêu cầu bảo vệ mạch điện tử. Máy nhỏ thì mình ko rõ.
  4. daynghebacninh

    daynghebacninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Trưóc hết tôi xin cảm ơn mọi người dã trao đổi. Cung mong bạn nào có kinh nghiệm nhiều trong nối đất các thiết bị đo lường trong các bản mạch điện tử thì chỉ bảo thêm.
    ==========================
    Bạn nói mỗi thiết bị đo cần có điện trở <10ohm. Cái này bạn lâý tài liệu từ đâu? Có cở sở không để mình còn tham khảo.
    Xin cảm ơn
  5. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử tham khảo tài liệu " Thiết kế hệ thống điện theo t/c IEC ", phần phụ lục thì phải ( lâu rồi nên ko nhớ có đúng tên sách ko nữa ). Còn tiêu chuẩn điện trở đất < 10 ôm là tiêu huẩn chung cho các hệ thống tiếp địa mà ( nhiều chỗ còn y/c thấp hơn nữa đấy )

Chia sẻ trang này