Hỏi về: Tại sao điện áp trong tổng đài lại là điện áp âm và là -48V????

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi 0903888xxx, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0903888xxx

    0903888xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về: Tại sao điện áp trong tổng đài lại là điện áp âm và là -48V????

    Chào TTVN!!!!
    Cho mình hỏi các bác một điều: Tại sao điện áp trong tổng đài hoặc BTS, BSC lại là điện áp âm và là -48V????
    Mặc dù điều này rất cơ bản, nhưng thử tìm hiểu xem. Mình hỏi rất nhiều người nhưng chưa ai trả lời là thuyết phục cả. Mong cả nhà cùng trao đổi nha!
  2. xxfone

    xxfone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hình như do lịch sử để lại.
    Các tổng đài ĐT cố định cũng dùng -48 V
    và do ảnh hưởng của điện cực accu thời trước ?!
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.197
    Đã được thích:
    5.603
    1/- Dưới ngưỡng điện áp DC an toàn cho người.
    2/- Bằng số nguyên lần các ắc quy 12V.
    3/- Chống ăn mòn cáp đồng.
  4. phamyhuyen19832xbc

    phamyhuyen19832xbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng điện áp DC an toàn cho người là.... 0V hử đại ca?
    Theo em bít, trong tổng đài chỉ có thể xử lý được giá trị dương của tín hiệu, làm sao mà điện áp âm được?
  5. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Theo mình được biết, đó là tiêu chuẩn của IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.), quy định điện áp làm việc cho các IC và thiết bị số là 5V (4.5V-5.5V), 10V, 12V, 24V?.và mass (đất) quy định là 0V.
    Vì thế họ cung cấp nguồn 48V là nguồn chuẩn. Đó là điện áp dương, 1 chiều nên nguy hiểm cho tính mạng con người. Thêm nữa, khi truyền điện áp dương, dễ bị suy hao nhiều vì điện áp của các nguồn nhiều chủ yếu là điện áp dương (phần âm đã bị trung hòa bởi mass).
    Do đó, người ta chuyển qua điện áp âm -48V, khi đó giá trị tuyệt đối của giá trị điện áp vẫn đảm bảo là | -48V | = 48V. Ở đầu thu, chỉ cần đảo ngược Mass là có thể nhận được điện áp 48V.
    Còn chuyện ăn mòn vỏ máy và chuyện ắc-quy mà các bác nói đến là chuyện nhỏ!
    Tất cả các tổng đài đều dùng -48V còn các BTS thì có loại dùng -24V, có loại dùng -48V.
    Khi đo bằng đồng hồ vạn năng thì giá trị -48V thường không được chính xác, nhiều khi là -53V, -55V?
    Một nguồn DC vào một tủ máy thiết bị Viễn thông thường có 3 dây: dây đen (hoặc đỏ) là GND (0V)-dương nguồn, dây blue (-48V)-âm nguồn và dây vàng-xanh lá cây PGND (0V)-đất vỏ máy. Xem hình vẽ dưới:
    ========================
    Nguyên lý:
    [​IMG]
    ========================
    Thực tế:
    [​IMG]
    ========================
    Mong được trao đổi thêm. Bạn nào có thể nói về chuyện ăn mòn ở đây được không?
    Được boybibabibo sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 29/05/2006
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.197
    Đã được thích:
    5.603
    Ai bảo điện áp âm là không giật hả, thân thể con người cũng giống như con diode biết nhận diện chiều dòng điện chắc? Nói về ngưỡng an toàn DC thì chỉ nói tới trị tuyệt đối thôi, thế nhé.
    Điện áp DC ngưỡng an toàn hình như khoảng 100V thì phải, còn ngưỡng AC thì thấp hơn khoảng 70-80V gì đó. Cái điện áp chuông 25Hz 70VAC chuẩn cho tổng đài public cũng là dưới mức an toàn (nhưng nếu vẫn điện áp đó mà chơi ở 50Hz thì hình như ngấp nghé ngưỡng rồi đó). Thân thể con người giống như cái tụ điện vậy, dòng điện tần số càng cao càng dễ đi qua.
    Muốn biết tại sao điện áp âm chống được ăn mòn thì về học lại hóa lớp 11 phần điện phân. Trong bình điện phân điện cực kim loại thì thường cực dương bị ăn mòn.
    Ăn mòn cáp đồng chứ ko phải ăn mòn vỏ máy, nhớ nhé. Vỏ máy muốn không ăn mòn thì cứ sơn Nippon ịn vào .
  7. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bro werty98 đã trao đổi.
    Bro werty98 ơi, nhưng em đã nắm cả bàn tay vào cái thanh -48V to vật mừ có bị giật đâu? He he
    Còn cái vụ ăn mòn, học lớp 11 lâu quá rùi nên em? quên mất, em kể chuyện này cho thằng con giai nhớn nhà em nghe, nó phán: Thế mà bố cũng tin! (just kidding).
    Boy cũng đã may mắn được chứng kiến 2 tổng đài cố định thuộc BĐ thành phố Hà nội bị ăn mòn vỏ thiết bị, ban đầu anh em thi nhau đoán gìa đoán non là có thể thiết bị được nhiệt đới hóa không tốt. (he he, thực ra tổng đài luôn được lắp trong phòng điều hòa và lau chùi như một cục cưng, cho nên giả thiết này bị bác bỏ.).
    Sau đó nhà cung cấp thiết bị phải cử hẳn cả 2 chuyên gia mũi lõ thuộc trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) sang cùng với 1 thằng lính đánh thuê từ một công ty hóa chất.
    Sau một tuần hì hục test, debug, test..., các bác í kết luận gọn gẽ: Nguồn DC -48V của chúng mày như chym í!. Sau đó họ đã có cách khắc phục.
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.197
    Đã được thích:
    5.603
    Thế tớ mới bẩu là điện áp 48V thì dưới ngưỡng an toàn DC cho con người, sờ vào làm sao giật được. Muốn bị giật ở 48V thì lấy 2 sợi dây đồng nối vào nguồn, sau đó chích 2 đầu dây vô lưỡi, bảo đảm có cảm giác khác lạ.
    Nguồn âm là để chống ăn mòn điện hóa cáp đồng. Vỏ máy bị ăn mòn còn sơn lại được chứ cáp đồng mà ăn mòn thì đào tung hết vỉa hè nhà các đồng chí ra.
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.197
    Đã được thích:
    5.603
    Tớ trước làm R&D cũng đã có dịp đi bảo hành tổng đài cho khách hàng rồi. Kỹ sư R&D đi bảo hành thì nhìn rau gắp thịt là chuyện thường, miễn sao làm cho thiết bị chạy là được rồi, khách hàng tốt nhất đừng để ý xem họ phán cái gì
  10. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hi bro,
    Em cũng là R&D nhưng mà là.... Remove & Destroy hehhe, chứ không phải là Research & Development.
    R&D ở đây chắc là mấy ông về phần cứng gì gì đó, có khi là R&D về cái vụ ăn mòn í cũng nên, chứ làm R&D về soft thì em ko nói ở đây!
    Đó là chuyện của 1 Vendor khác chứ kô phải chuyện của cái-thằng-Vendor-trả-lương cho em!