Hỏi về: Tại sao điện áp trong tổng đài lại là điện áp âm và là -48V????

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi 0903888xxx, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0903888xxx

    0903888xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác lắm lắm!
  2. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hay. Nhưng hết nick để vote tặng bác này rồi.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.197
    Đã được thích:
    5.603
    Tớ làm R&D hardware mới dám đi phán lung tung với khách hàng chứ còn làm software thì biết phán cái gì bây giờ
  4. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
  5. gsmroses

    gsmroses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi? Điện áp DC dùng cho tổng đài là điện áp âm bởi các lẽ sau đây.
    - Để tránh ăn mòn các cực đấu nối và cực của bình accu dự phòng.
    - Điện áp âm thấp hơn rất nhiều với 0V (mass) nên sẽ tránh được các xung sét.
    - Khi đấu nối ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều đường dây bằng cách là cọc dương bình accu đấu nối mass (0v) còn cọc âm bình accu kéo về dấu vào thiết bị, chổ thiết bị dấu thêm cực mass (ov) nữa là OK.
    một vài ý kiến của tớ đóng góp
    cảm ơn
  6. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    1. Ắc qui nó có hiểu là đấu âm hay dương đâu mà tránh được ăn mòn! Theo các bác khác thì chống ăn mòn điện hoá của các thiết bị, dây trong môi trường thì có thể đúng.
    2. Xung sét trực tiếp thì nối đất vẫn chết như thường. Xung lan truyền thì cũng vài KV thì 48V của ông ăn thua gì?
    3. Nếu ta đấu "+48V" thì cũng mất ngần đấy dây thôi! Không thể tiết kiệm dây theo cách đấu "ngược-xuôi" được!
  7. hanibal

    hanibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0

    Được hanibal sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 06/06/2006
  8. hanibal

    hanibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
  9. chienhuu

    chienhuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1

    Các bác ơi? Điện áp DC dùng cho tổng đài là điện áp âm bởi các lẽ sau đây.
    - Để tránh ăn mòn các cực đấu nối và cực của bình accu dự phòng.
    - Điện áp âm thấp hơn rất nhiều với 0V (mass) nên sẽ tránh được các xung sét.- Khi đấu nối ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều đường dây bằng cách là cọc dương bình accu đấu nối mass (0v) còn cọc âm bình accu kéo về dấu vào thiết bị, chổ thiết bị dấu thêm cực mass (ov) nữa là OK.
    một vài ý kiến của tớ đóng gópcảm ơn

    Hi các bác!
    Theo tui nguồn -48 V được sử dụng là do chống ăn mòn điện hoá mà thôi.
    Còn chống sét thì he..he xin thưa với các Bác: Sét mà đánh 10 lần vào hệ thống chống sét cho thiết bị thì 9,5 lần nhặt thiết bị đi sửa hoặc bỏ. Các hệ thống chống sét cho thiết bị viễn thông nói chung hệ số an toàn không được cao cho lắm. Nhất là thiết bị chống sét lan truyền cho đường nguồn. Ngoài ra hệ thống tiếp đất chống sét ở VN nhà ta nhiều khi bớt xén vật tư nên các thông số hệ thống không đạt, do đó trời mà đánh các chú chắc chết.
    các bác thấy sao?
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.197
    Đã được thích:
    5.603
    Tớ hay nói với khách hàng câu này: Sét đánh thì đến người còn chết nữa là máy móc