1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn sử dụng máy lạnh Water Chiller

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi suongngo93, 02/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suongngo93

    suongngo93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2015
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hướng dẫn sử dụng máy lạnh Water Chiller


    Quy trình vận hành máy làm lạnh nước CHILLER:

    1. QUY ĐỊNH CHUNG

    - Người không có trách nhiệm không được vào phòng máy.

    - Không mang các chất dễ cháy, nổ vào phòng máy.

    - Người vận hành phải nắm vững các quy trình về vận hành, các quy định về an toàn điện, cơ khí, phòng chống cháy nổ.

    - Người vận hành phải thường xuyên kiểm tra tình trạng máy.

    - Phòng máy phải sạch gọn, không có chướng ngại vật.

    2. CHUẨN BỊ VẬN HÀNH

    - Kiểm tra điện áp nguồn, các thiết bị ở tủ điện và tiếp đất.

    - Kiểm tra hệ thống tuần hoàn nước, các van và bơm.

    - Kiểm tra quạt giải nhiệt của tháp giải nhiệt.

    - Kiểm tra mức dầu cảu máy nén tác nhân lạnh

    - Kiểm tra đồng hồ áp suất gas.

    - Đọc kỹ nhật ký vận hành.

    - Đọc kỹ nhật ký vận hành.

    3.TRÌNH TỰ KHỎI ĐỘNG HỆ THỐNG

    - Khởi động mơ tơ quạt của tháp giải nhiệt.

    - Khởi động bơm nước giải nhiệt.

    - Khởi động bơm nước nước lạnh.

    - Khởi động máy nén.

    4. TRÌNH TỰ DỪNG HỆ THỐNG

    - Dừng máy nén.

    - Dừng bơm nước lạnh của hệ thống làm lạnh nước – water chiller (Sau khi dừng máy 05 phút).

    - Dừng bơm nước giải nhiệt của tháp giải nhiệt(Sauk hi dừng máy 05 phút).

    - Dừng motor quạt tháp giải nhiệt.

    5. CHÚ Ý TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH

    - Lắng nghe các tiếng động bất thường, độ ồn chấn động

    - Kiểm tra đường hút có đông đá không

    - Kiểm tra bơm họat động bình thường và đúng chiều.

    - Kiểm tra quạt tháp họat động bình thường và đúng chiều

    - Kiểm tra chất lượng và mức dầu trong carte.

    - Theo dõi các thông số kỹ thuật.

    - Kiểm tra điện áp sau khi hoạt động (± 10%).

    - Kiểm tra dòng điện có họat động bình thường không.

    - Kiểm tra đồng hồ áp suất. (LP 3-5.5 kG/cm2, HP 17-21 kG/cm2).

    - Ghi nhật ký vận hành.

    6. AN TOÀN KHI HOẠT ĐỘNG

    - Khi xảy ra một trong các trường hợp sau. Phải dừng máy, cắt nguồn, kiểm tra và xử lý.

    - Thiết bị bảo vệ báo nhưng máy không dừng.

    - Có tiếng động bất thường.

    - Dòng làm việc cao hơn bình thường 20%.

    - Thiết bị khó khởi động hoặc không thể khởi động.

    - Họat động bình thường nhưng không có tác động làm lạnh.

    - Dừng tự động nhưng không thể khởi động lại tự động.


    CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT LẠNH AN KHANG

    Địa chỉ : 95/10 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Q. Tân Phú, TPHCM

    Điện thoại : 08 66 525 995 - Hotline : 0945 541 057

    Email: maynenlanhhcm541@gmail.com

    Website: http://kholanhankhang.com

Chia sẻ trang này