    Sắp tới tôi cần đi "khảo sát" dọc đường trung thế 35 KV, các bạn cho hỏi là khoảng cách an toàn đối với người là bao nhiêu mét; có thể trèo lên cột trung thế cách bào nhiêu mét so với dây pha, dây trung tính thì an toàn.

    Thấy bên điện lực có kéo cáp quang trên đường diện lực này thì họ thi công sống hay phải cắt điện khi thi công ?
  2. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    1. Đường dây 35kV ở VN hiện nay hầu như không có dây trung tính (ít nhất là trong PC1)
    2. Theo quy phạm ngành thì khoảng cách từ điểm võng nhất của dây pha thấp nhất đến đất là >6m (Nhưng với cột cũ K9.6 hoặc H10 thì không đạt)
    2. Theo quy phạm ngành thì khoảng cách an toàn là 0.7m
    3. Để làm việc thì khoảng cách là 1.2m
    4. Không cần cắt điện khi kéo cáp quang khi đủ khoảng cách an toàn và có trang bị bảo hộ (thường thì người ta treo gá thấp, khi treo dây xong, cắt điện để đẩy lên cao, sau đó trả điện)
  3. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tôi search trên web thấy có 2 cách thi công là:
    moving reel (drive-off) và stationary reel không biết ở Việt Nam mình bây giờ thi công theo cách nào ở các đường 35KV băng qua đồi núi.
  4. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ở VN kéo như kéo dây điện!
  5. tamijonbis

    tamijonbis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lùc mới ra trươ?ng cò là?m bĂn ĐiẶn lực tùi nò qufng cho cuẮn sàch "An toà?n vĂ? ĐiẶn" tui cò?n nhớ mang màng là? khoà?ng càch cho 35KV là? 0.75m nhưng theo tui nghìf nĂn 'ứng càch xa 100m cho nò chf́c fn bĂt 'Ău lỡ may trụ 'i?n gĂ?y ngĂ trĂng hehe.
    Lạm bĂn về chi?n nĂy kĂo cĂp quang như bạn namsp nĂi như kĂo dĂy 'i?n chắc chết quĂ. Thi cĂng cĂp quang người ta rất ngại sợ cĂp b< cong b< gẩy nếu khĂng thĂ t'n thĂm mfng sĂng 'ùng với chiẶn suy hao 'ươ?ng truyĂ?n. Cò?n cài vù thi cĂng càp quang cò cf́t 'iẶn khĂng thì? mì?nh cho là? khĂng bơ?i vì? càp quang bĂn 'iẶn lực thi cĂng thì? nf?m dưới dĂy trung thẮ trĂn dĂy thĂng tin.
    MĂnh xin post 1 bĂi "NguyĂn tắc chung lắp 'ặt cĂp quang treo" càc bàn cò thĂ? vĂ 'Ăy down nhè:

  6. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
  7. tamijonbis

    tamijonbis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn namsp!
    Theo như lời bạn nói đã từng thi công mạng cáp quang đến 3.000km thiệt là kinh nghiệm đầy mình. Theo mình nghĩ với khối lượng như vậy chắc bạn thiết kế luôn mạng trục cho công ty. Khi thi công mạng trục kéo cáp quang liên tỉnh thì người sài cáp phi kim loại (ADSS) thì thi công fải ngắt điện rùi, lúc đầu mình tưởng bạn thi công các trụ điện nội thành thành phố chứ. Theo mi?nh nghifa khi thiết kế mạng cáp quang đươ?ng trục hay vo?ng ring các thứ đê?u pha?i mơ?i công ty ơ? ngo?ai tư vấn thiết kế vi? nó liên quan ca? hệ thống viêfn thông bên trong ma? bạn tự thiết kế được. Ta?i thiệt!
    Thân.
    Sorry các bạn vì chưa up cái link lên:
    http://www22.brinkster.com/damvinhhungfc/Lap dat cap_Nguyen tac.part1.exe
    http://www22.brinkster.com/damvinhhungfc/Lap dat cap_Nguyen tac.part2.rar
    http://www22.brinkster.com/damvinhhungfc/Lap dat cap_Nguyen tac.part3.rar
  8. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Kéo qua thung lũng thì làm thế nào, đặc biệt ở địa hình đồi núi. Trong trường hợp này nếu là dây điện thì hình như dùng bắn cáp ?! còn nếu kéo cáp quang thì sao ?
  9. tamijonbis

    tamijonbis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa thấy kéo qua thung lũng hay đồi núi như bạn nói, nhưng mình nghĩ nó cũng kéo bình thường thôi. Vì nó cũng chạy trên trụ điện và cách mặt đất 4 - 5 mét, mình đã từng chứng kiến kéo qua sông Tiền anh rất cực khổ vì phải thuê ghe thuyền (bobo) thường thì cáp ADSS (nhẹ) chứ cáp F8 chịu kg thấu nhưng cuối cùng cũng kéo được tuốt.
  10. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đọc tài liệu của bạn thì thấy đỡ cáp trên cột bằng ròng rọc, nếu dùng móc chữ J có được không ?

Chia sẻ trang này