1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách an toàn trên đường trung thế 35KV ?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Chuotdong, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamijonbis

    tamijonbis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ là được, vì tài liệu họ làm theo tiêu chuẩn của tụi nước wài, nếu mà làm như tụi nó thì còn lâu mới có cơm ăn, vì dân Việt Nam mà đánh nhanh rút gọn. Bạn bit kg tụi Tây qui định 1 ngày thì 2 người hàn 1 ODF (24 sợi), nhưng ở mình thì tui thấy 1 ông quất 1 ODF (96 sợi)/1 ngày như chơi. Tụi Tây đưa ra những ra nhieu qui đinh, nhưng nguoi Việt mi?nh bo? bớt la?m cho nó lẹ. Ngay ca? khi ứng cứu thông tin (ha?n măng sông) thươ?ng fa?i hạ măng sông xuống tại lê? đươ?ng phong to?a khu la?m việc, nhưng mấy ô?ng vâfn đê? xe chạy qua cán lên cáp quang (xe máy, chứ xe ta?i chắc tiêu wá).
  2. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Không bạn nào biết Điện lực kéo cáp qua các thung lũng bằng gì à, chắc không phải dùng robot như qua sông Tiền

    Còn các bộ gá, néo (clamp) vào cột chắc làm bằng sứ, hay vẫn dùng thép bình thường. Các bộ clamp hay bị hiện tượng "tracking" là hiện tượng gì vậy ?
  3. tamijonbis

    tamijonbis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi bàn !
    KhĂng bit tren thì trươ?ng cò bàn lòai dĂy nèo là?m bf?ng sứ kg? Chứ mì?nh tò?an thẮy bf?ng thèp, với lài bàn hò?i hiẶn tượng "tracking" là? hiẶn tượng gì?? Bàn co thĂ? nòi ròf hơn vĂ? hiẶn tượng 'ò kg?
    ThĂn.
  4. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ lướt qua trên mạng thấy nói đến vấn đề đó (Corona Discharge), nên cũng chưa rõ lắm, ví dụ:
    http://tdworld.com/mag/power_adss_cables_recognizing/index.html
    Được chuotdong sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 31/05/2006
  5. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chả tài tẹo nào! Làm công ăn lương thôi....
    Bạn kiểm tra hồ sơ hệ thống cáp quang của tất cả các tỉnh tại miền Bắc (từ Hà tĩnh trở ra), trừ Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình - 90% hồ sơ là có chữ ký của tớ!
  6. loa_rach

    loa_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em xin có vài lời sau:
    1. Khoảng cách an toàn từ đường dây 35kV đến mặt đất tuỳ từng vị trí. Tại khu vực đông dân cư, giao chéo với đường bộ... là 7m trở lên. Tại 1 số vị trí khác (mỏm núi, khu vực dân cư thưa thớt...) khoảng cách này có thể thấp hơn.
    2. Đường dây 35kV trên không không có dây trung tính.
    3. Để làm việc trên cột điện tuỳ từng trường hợp cụ thể có thể cắt điện hay không. Đối với đường dây 35kV khi thi công trên cột khoảng cách gần nhất có thể làm việc khi có điện là 1m nhưng nhất thiết phải có người giám sát an toàn, khi đó phải dùng thừng vít cáp xuống tránh cáp văng lên đường dây đang mang điện.
    Trường hợp thi công phía trên đường dây nhất thiết phải cắt điện, hoặc thi công đường dây 2 mạch khi thi công mạch này nhất thiết phải cắt mạch thứ 2.
    4. Cáp được cố định trên cột bằng các bộ cổ dề đỡ cáp và khoá cáp, các bộ cổ dề được chế tạo bằng thép.
    5. Tớ không hiểu bạn chuotdong nói đối với dây điện dùng bắn cáp là gì.
  7. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Co 3 khoang cach:
    1. Khoang cach giua cap quang va day dien.
    2. Khoang cach giua cap quang va mat dat.
    3. Khoang cach giua nguoi dang lam viec, thi cong va day dien.
    3. Cap quang thi vang len cung khong sao ? Ban luu y o day toi dang trao doi cach thuc CAP QUANG treo vao cot Dien luc (Di nhien cap quang treo ben duoi duong day dien luc).
    5. Toi cung khong ro, nghe noi vay. Neu khong thi keo cap qua cac thung lung sau, va rong den 600met thi lam the nao. Toi dang muon hoi ve keo Cap quang (loai cap ADSS hinh nhu chi san xuat loai co khoang vuot toi da la 500 met thi phai. Hon nua tren toan tuyen ma dung loai cap co khoang vuot lon thi rat ton kem.
    Được chuotdong sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 01/06/2006
  8. loa_rach

    loa_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    3. Cap quang thi vang len cung khong sao ? Ban luu y o day toi dang trao doi cach thuc CAP QUANG treo vao cot Dien luc (Di nhien cap quang treo ben duoi duong day dien luc).
    5. Toi cung khong ro, nghe noi vay. Neu khong thi keo cap qua cac thung lung sau, va rong den 600met thi lam the nao. Toi dang muon hoi ve keo Cap quang (loai cap ADSS hinh nhu chi san xuat loai co khoang vuot toi da la 500 met thi phai. Hon nua tren toan tuyen ma dung loai cap co khoang vuot lon thi rat ton kem.
    Được chuotdong sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 01/06/2006
    [/QUOTE]
    Cáp quang mặc dù là vật liệu phi kim loại không dẫn điện nhưng không phải là vật liệu cách điện dùng cho điện lực nên không được phép vồng lên vi phạm khoảng cách an toàn. Ví dụ đang thi công trời mưa hay cáp bị dính bùn đất ướt có phải là nguy hiểm lắm không?
  9. tamijonbis

    tamijonbis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  10. opticnets

    opticnets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Về khoảng cách an toàn cho đường dây 35K thì các bác có thể tham khảo trong sách an toàn về điện.
    Tuy nhiên tôi muốn nói đến cáp quang SD trong hệ thống điện.
    Trong hệ thống điện sử dụng chủ yếu 2 loại là: OPGW và ADSS.
    Cáp OPGW ( OPtical Ground Wire là loại cáp quang kết hợp dây tiếp địa chống sét . Cáp này dùng để kéo cùng đường dây điện lực giữa các trạm điện 35K, 110K, 220K, 500K.
    Cáp ADSS được sử dụng để nối từ cáp OPGW vào trạm nhằm cách ly thiết bị của trạm điện, đây là loại cáp quang không có thành phần gia cường bằng kim loại, vì thế các bác thấy tại các trạm điện chỉ dùng khoảng 300 đến 500 Mét cáp quang ADSS thôi.
    Còn về phương pháp thi công thì có rất nhiều, tuỳ theo từng loại cáp, địa hình thi công, khoảng cách cột mà có phương pháp thi công phù hợp.
    Tuy nhiên tôi chưa thấy bên EVN hay ở nước ngoài sử dụng cáp F8 trong nghành điện, tôi chỉ thấy bên viễn thông và tin học dùng cáp F8 thôi.
    Tôi làm về cáp quang chưa lâu nên cũng muốn tìm hiểu và biết thêm những gì chưa biết.
    Tôi rất mong được các bác chỉ giáo thêm.
    Tôi rất muốn liên lạc với các bác nhưng không có số ĐT, vì vậy các bác có thể ĐT cho tôi theo số 0913514408, tôi tên là Khanh, đang ở Hà Nội.

Chia sẻ trang này