1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

Lắp thêm aptomát chống giật điện ?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Chuotdong, 02/11/2005.

  1. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên mới

    Lắp thêm aptomát chống giật điện ?

    Tôi muốn lắp cho cái bình nóng lạnh đun trực tiếp 1 cầu dao chống giật ELCB có dược không ? nguyên lý hoạt động của nó thế nào. Bình nóng lạnh có cần nối đất không
    Các bạn cho biết cả giá cả và thông số lựa chọn càng tốt, mua ở đâu<img src='/forum/images/emotion/smokin.gif' border=0 align=middle>
  2. thien_jotun

    thien_jotun Thành viên mới

    <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br>CHào bác<br><br>- Về lý thuyết là lắp được<br>- Nguyên lý hoạt động: So sánh vi sai giữa dòng điện đi (dây nóng) và dòng điện về (dây mát) nếu chênh lệch lớn hơn 5-15 mA (có thể chỉnh được chênh lệch này) thì cắt tiếp điểm<br>- Về giá cả : Không chính xác lắm nhưng khoảng 300 - 500 ngàn VND tại chợ Giời, khi mua nhớ hỏi : cầu dao chống giật<br>- Nên nối mát các thiết bị điện có điện áp cao và công suất lớn để bảo vệ tính mạng trong trường hợp sự cố<br>Đề nghị vote 5sao<img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle><br><br>
  3. viethungepc

    viethungepc Thành viên mới

    CHào bác<br><br>- Về lý thuyết là lắp được<br>- Nguyên lý hoạt động: So sánh vi sai giữa dòng điện đi (dây nóng) và dòng điện về (dây mát) nếu chênh lệch lớn hơn 5-15 mA (có thể chỉnh được chênh lệch này) thì cắt tiếp điểm<br>- Về giá cả : Không chính xác lắm nhưng khoảng 300 - 500 ngàn VND tại chợ Giời, khi mua nhớ hỏi : cầu dao chống giật<br>- <span style='background-color: #FFFF00'>Nên nối mát các thiết bị điện có điện áp cao và công suất lớn để bảo vệ tính mạng trong trường hợp sự cố<b></b></span>??????<img src='/forum/images/emotion/ukliam2.gif' border=0 align=middle><br><br><br><br>
  4. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Có nhiều loại áp bảo vệ chống giật<br>30mA<br>100mA<br>300mA<br>Tất nhiên bạn có thể mua về và chỉnh định lại.<br><br>
  5. loa_rach

    loa_rach Thành viên mới

    <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br>Hê...hê...<br>- Dòng điện "vi sai" mà bác Thiện Jotun - rùa nói ở trên chính là dòng điện chạy qua cơ thể con người. Cơ thể con người luôn có 1 điện trở trong, khi có dòng điện chạy qua sẽ sinh ra 1 điện áp (giữa điểm bị "sự cố" trên cơ thể con người và "đất"), điện áp này phải nhỏ hơn 1 giá trị giới hạn (60V) an toàn cho con người.<br>- Về lý thuyết có thể nối đất tất cả các vỏ của thiết bị mang điện, cả cao thế và hạ thế.<br>Tuy nhiên trong thực tế thường nối đất vỏ các thiết bị có dòng điện lớn đi qua và thường xuyên có người tiếp xúc đối với các thiết bị hạ thế, do khi nối đất thường phải đảm bảo điện trở nối đất nữa. Còn cụ nào thích nối đất tất cả các thiết bị hạ thế cũng chẳng sao, một số thiết bị hạ thế ở phích cắm cũng có 3 đầu đó thôi (1 dây pha, 1 dây trung tính và 1 dây "đất").<br>Còn vỏ tất cả các thiết bị cao thế (&gt;=1000V) đều phải nối đất (nối đất an toàn), không thể bỏ được đâu và điện trở nối đất phải theo quy phạm.<br><br>
  6. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên mới

    <font face="Arial" size=2 id=quote> <br>Lắp song song hả bác.<br>Tiết bị an toàn mà mua ở Chợ Giời kể cũng hơi ghê. Chắc phải lấy con trở thử xem có hoạt động không. Có đại lý nóng lạnh nào tin cậy thì tốt hơn. Dù sao cũng vote bác *+ lời cám ơn<br><br>Bản thân ELCB có chỗ để nối mát không ? còn dây bình nóng trực tiếp hình như chỉ có 2 dây thôi.<br><br>Được chuotdong sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 02/11/2005
  7. tyro

    tyro Thành viên mới

    <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br>Theo tôi giải pháp hay nhất là dùng biến áp cách ly. Vấn đề là phải chọn công suất phù hợp và chịu tốn thêm vài % tiền điện hàng tháng <img src='/forum/images/emotion/dazzler1.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/dazzler1.gif' border=0 align=middle><img src='/forum/images/emotion/dazzler1.gif' border=0 align=middle><br><br>
  8. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên mới

    Nếu chọn bình Ariston 4,5KW thì chọn biến áp cách ly thế nào: http://www.mtsgroup.com.vn/vn/instant_heaters.htm
  9. tyro

    tyro Thành viên mới

    <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br>Hơi lạc đề một chút vì đang nói đến aptomát chống giật.<br>Với bình nước nóng bạn đang nói đến là 4.5KW ( đúng ra là 4.5KVA ) thì cần tối thiểu 1 BA cách ly 4.5 KVA. Tuy nhiên bạn nên dùng BA có công suất lớn hơn ( gọi là hệ số an toàn có thể là 1.1; 1.2;1.3....... ) .<br><br>
  10. loa_rach

    loa_rach Thành viên mới

    <font face="Arial" size=2 id=quote> <br><br>Bác cứ chọn công suất theo nguyên tắc: <br><font size=4>P</font id=size4>máyBA &gt;= Pbình nóng lạnh / hiệu suất MBA (Hiệu suất lấy khoảng 90%) <br>tính theo kW. Nếu máy biến áp lấy theo đơn vị VA hay kVA thì chọn giá trị lớn hơn công suất tính theo kW 1 chút (khoảng 20%) là OK. Máy biến áp vẫn cho phép quá tải 10% mà.<br>Còn điện áp bác chọn theo tỷ lệ 1:1 (220V/220V).<br><br>

Chia sẻ trang này