    xin lỗi bác kiniem82 tôi tham gia một tẹo.
    theo tôi biết thì tiêu chuẩn điện trở tiếp đất của bên điện lực là nhỏ hơn 10 ôm có chỗ cần điện trở tiếp đất nhỏ hơn 5 ôm. Còn của bên viễn thông thì tuỳ dung lượng máy của tổng đài điện trở tiếp đất có thể dao động trong khoảng 1 ôm đến dưới 0,5 ôm. nhưng để đạt được dưới 0,5 ôm thì đó lại là cả một quá trình dài. Tôi đã từng thi công làm cọc tiếp đất để đạt 0,5 ôm thì cần khoảng 10 cọc đồng khoan sâu 25 đến 30 m và phải dùng thêm cà than hoạt tính và hoạt chất khác có khi còn đổ thêm cả muối nữa(cái này là làm bậy thôi) mới đạt được dưới 0,5 ôm. Còn để đạt được 0,03 ôm như bạn chắc là điều ko tưởng.
    Có thể là cách đo của bạn bị sai đấy có thể chỉ là điện trở của dây đồng mà bạn dùng để nối cọc đất chứ đấy không phải là điện trở tiếp đất.
    Giả xử như sau:
    Dây đồng của bạn dùng để nối cọc đất có chiều dài 100m(L),tiết diện là 50mm2(S), điện trở suất của đồng là 1,7*10^(-8) ôm.m
    ta có công thức như sau
    R=ro*L/S = 1,7*10^(-8)*100/50*10^(-6) = 1,7/50 = 0,034 ôm
  2. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Độ nhạy của ELCB là do giới hạn dòng điện dò của ELCB quyết định, ELCB ở mạch chính sẽ có dòng giới hạn rò và dòng chịu đựng ( dòng định mức ) lớn hơn ở các mạch nhánh.
    Theo kinh nghiệm của mình, mỗi bình nước nóng nên được đấu qua một ELCB 15mA ( còn dòng định mức thì tuỳ vào công suất của bình, 20A - 30A ) - mặc dù các bình nước nóng hiện đại đều có tích hợp rơle bảo vệ dòng rò nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Thêm nữa, nên cố gắng làm thêm hệ thống nối đất cho vỏ của bình nước nóng, có thể thiết kế riêng một hệ thống tiếp địa hoặc tận dụng hệ thống ống dẫn nứơc bằng kim loại.
  3. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Bảo dưỡng ELCB:
    Bảo dưỡng ở đây không phải là tháo ra để lau chùi.
    Tôi có để ý một số ELCB của Nhật, tại nút Test đều có ghi chú " Mỗi tháng test một lần ". Cách làm này làm cho thiết bị được thường xuyên hoạt động, tránh các chi tiết cơ khí bị kẹt ( ví dụ: lò xo có thể bị két tại vị trí nén ), điều đó giúp cho ELCB luôn ở chế độ sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào.
  4. tieutu119

    tieutu119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trên ELCB có ghi rõ đầu L(+) và N(-), vậy khi nối dây vào ta dùng viết thử điện thử dây nào làm viết sáng thì lắp vào L(+), còn dây ko làm viết sáng thì lắp vào N(-) đúng ko các bạn?
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Xin lỗi các bác, cho em hỏi nhờ:
    Cách vô hiệu hóa bộ kích điện đánh cá.

    Ở quê em hiện nay đang có cả 1 đội ngũ đánh cá bằng kích điện. Đánh ngoài đồng chưa đủ, họ còn vào đánh trộm trong các ao nuôi. Cá chết vớt không hết, sáng ra nổi cả hàng chục cân, thiệt hại rất lớn.
    Họ rất manh động, sẵn sàng tấn công lại các chủ ao một khi bị phát hiện.
    Công an xã ngán họ.
    PC36 phụ trách những vụ như thế này thì phải. Nhưng họ bận, em không chắc họ có đủ thời gian theo dõi bắt quả tang.
    Em chỉ biết nguyên tắc hoạt động của bộ kích điện đánh cá là kích từ 12v lên 220v. Nhưng không rõ 2 cái sào họ cầm trong tay có phải là 1 đầu âm, 1 đầu dương hay không? Hay chỉ có 1 đầu dương?
    Và tóm lại là em muốn hỏi cách để tránh cho cá dưới ao bị điện giật. Sao rơi vỡ đầu nhá
    Em định làm 1 xung quanh ao, ngầm dưới mặt nước chừng 10 cm 1 tấm lưới sắt. Tấm lưới đó có nối dây tiếp đất vào lớp đất bờ ao để khi thò sào có đầu + xuống, điện sẽ bị truyền hết vào lòng đất. Em sẽ ngụy trang để người đi kích điện tưởng là sào của họ vướng phải cành rong, bèo rác thôi.
    Các bác thấy cách đó có ổn không ạ?!
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tớ chưa xem cái bộ đánh cá điện bao giờ, nhưng chắc nó cũng hoạt động theo nguyên tắc của dùi cui điện, mời bạn xem ở đây
    http://5nam.ttvnol.com/dtvt/400816.ttvn
    Cái đầu mà người ta nhúng xuống nước thì đã có đủ cả 2 cực âm dương rồi và dòng điện sẽ phóng giữa 2 đầu đó rồi lan truyền trong nước. Về mặt kĩ thuật thì chắc là không chống lại được, chỉ có cách là dùng biện pháp hình sự thôi.
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 13/09/2009
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cám ơn bạn nhé.
    Mình muốn thử tự lực cánh sinh trước, nếu không được mới phải dùng đến những hạ sách.
    Thế theo các bạn, làm thế này có ổn không: ở những khu vực bờ ao mà dân đánh cá bằng kích điện có thể tiếp cận, mình đặt 1 số máy xua đuổi côn trùng dùng sóng siêu âm. Sóng siêu âm liệu có thể xua đuổi lũ cá ra xa bờ, ngoài tầm hiệu lực của kích điện không nhỉ? Và sóng siêu âm này liệu có tác động xấu đến các thực vật thủy sinh như rêu và tảo hay không?
    Cái máy đó được mô tả như thế này:
    Hàng Nhật: http://raovat.xalo.vn/2009-09-15file0166429434d47b72e9030ee26e44181a/1415996773XLMay-duoi-chuot-tot-nhat-cua-Nhat-danh-cho-cac.html
    Hàng Trung quốc: http://enbac.com/Dien-gia-dung/p192687/May-duoi-chuot-hieu-qua-dung-cho-gia-dinh.html
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chỉ có côn trùng mới nghe được sóng siêu âm thôi. Cá nghe thấy dải âm tần giống như người, nên Bác Hồ mới vỗ tay cho cá ăn được.
  9. hoamitru

    hoamitru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    bác hỏi PANA tại HN hay SG vậy. Em hỏi tụi phước thạnh HN nó nói chỉ có loại 15mA và 30mA thui ạ
    [/QUOTE]
    [/quote]
    Xin lỗi bạn bên trên nhé! Merlin Gerin là 1 thương hiệu của tập đoàn Schneider - Electric , cộng hòa Pháp. Đức, Anh nào ở đây! Bán hàng như thế thì.....>!!!!!!!
  10. banhetnharoi

    banhetnharoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0



    [/quote]

    Xin lỗi bạn bên trên nhé! Merlin Gerin là 1 thương hiệu của tập đoàn Schneider - Electric , cộng hòa Pháp. Đức, Anh nào ở đây! Bán hàng như thế thì.....>!!!!!!!

    [/QUOTE]


    Loại 15mA bây giờ đầy ra bác ơi mỗi tội đắt , giá đắt quá

Chia sẻ trang này