    Liên động trong Hệ thống Điện

    Tình cờ mình phát hiện có nhiều trường phái, có các cách liên động khác nhau trong hệ thống điện cao thế, tạo cái topic này hy vọng gặp các "chiến hữu" quan tâm vấn đề này.

    ------------/-------------^------------/-------
    ............A-1...............A ............. A-2

    Ông AEG:
    A có thể đóng/mở từ xa khi:
    - A-1 đóng

    - A-2 đóng

    Ông Siemens:
    A có thể đóng/mở từ xa khi:
    - A-1 đóng

    - A-2 đóng

    hoặc

    - A-1 mở

    - A-2 mở
    Sao có chuyện khác nhau thế các bác, và có quy định chung nào cho vấn đề này không vậy??
  2. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Cái này đơn giản để hiểu thôi, liên động hay khoá lẫn khi một đầu ra chon nhiều hơn 2 đầu vào (nôm na là phân kênh).
    Về logic nó là hàm XOR. "Khi và chỉ khi ..."
    Trong điện thì cái này là yêu cầu bắt buộc, ví dụ như nếu nhấn nút tiến thì relay tiến chỉ hoạt động khi chắc chắn tiếp điểm lùi đang OFF, và ngược lại.
  3. 3inst3in

    3inst3in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, về nguyên lý mình cũng hiểu đôi chút, nó xem như một sự logic trong môn kỹ thuật số, ai đã học Viễn thông, hay điều khiển tự động... sẽ hiểu rất rõ.
    Nhưng mình quan tâm ở đây là vấn đề con người, có ai đã đặt một chuẩn mực chung cho vấn đề này không? và tại sao người ta lại liên động khác nhau (ai cũng là đại gia cả)?
  4. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý lắm nhưng tôi nghĩ, đó là chuẩn mực về an toàn của thiết bị từ nhà SX. Nhất là trong hệ thống điện 220/380 trở lên.
    Luôn luôn phải tính đến trường hợp xấu nhất là thiết bị hoạt động không ổn định.
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Theo mình đoán:
    Nguyên tắc liên động trong trường hợp này: máy cắt chỉ đóng khi dao cách ly hai phía cùng trạng thái.
    AEG: dao cùng trạng thái mở thì đóng máy cắt làm gì.
    Siemens: thôi nhỡ mấy ông thí nghiêmmuốn thử mạch thì phải đi đấu tắt à,cho trạng thái cùng mở vào
  6. hongndcnc

    hongndcnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này hay wa tôi cũng đang muốn biết, có bác nào nói rõ hơn chut nữa được không nhỉ !
  7. kieuvulinh

    kieuvulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi đó. Khi dao cách ly 2 đầu mở thì việc cho phép máy cắt đóng lại có vẻ vô nghĩa. Tuy nhiên trong lúc thí nghiệm, sữa chữa rất cần đóng cắt nguội máy cắt. Sơ đồ thứ 2 thuận lợi cho công tác thí nghiệm, sữa chữa hơn.
  8. dimyha

    dimyha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nhà chế tạo đều có tài liệu kỹ thuật riêng cho từng loại thiết bị. Theo ngu ý của tôi, nguòi dùng cần nắm rõ qui trình của từng loại cho phù hợp, không nên máy móc.
  9. kls100k

    kls100k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình cho rằng giải thích này chưa hợp lý vì khi thí nghiệm người ta có thể tạo ra mạch ảo nhằm dạt mục đích.Mặt khác máy cắt còn có tác động bằng tay để TN nữa mà.
  10. 3inst3in

    3inst3in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cách giải thích của bạn fade_away là hợp với suy nghĩ của bọn tôi nhất.
    Mình gửi 2pic này cũng lâu rồi, nhưng chưa thấy ai tâm huyết nên thôi, giờ xem như đã khai mở một chút rồi.
    Quay lại vấn đề nè, nếu quan tâm đến máy cắt (circuit breaker) đóng hay mở từ xa, hay tại chổ _ tủ điều khiển thì vấn đề sẽ khác.
    Trường hợp mình nêu trên, chính là liên động khi thao tác CB từ xa, vấn đề liên động khi thao tác tại chổ lại có điểm khác nữa, nhưng khoan bàn đến.
    Nếu xét mức độ an toàn khi thao tác CB từ xa Siemens chưa "chuẩn" lắm. Nếu 2 DS (disconnect switch) đang mở điều gì sẽ xảy ra khi ta thao tác đóng CB?
    a/ Có thể nhầm khi tái lập điện (do CB đang đóng, trong tái lập là đại kỵ).
    b/ Các tay bảo trì sẽ ra sao khi đang công tác trên hoặc gần CB?
    * Trong thao tác tại chổ, có thể do không có nhiều lựa chọn nên đa số các Hãng đều thống nhất với nhau: Chỉ thao tác được khi 2 DS ở 2 đầu mở. Nhưng điều này cũng "có vấn đề": Vậy thử nghĩ lúc cần tái lập điện, 2 DS đã đóng, mạch điều khiển từ xa trục trặc --> không có cách nào để đóng CB!!!??