1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Low voltage distribution network tại VN ?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi 7604, 18/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7604

    7604 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    1
    Low voltage distribution network tại VN ?

    Lúc nảy đi ăn với vendor nói về hệ thống Low voltage distribution network tại Thái Lan, Brazin, Chile...nhưng không nghe nói gì đến VN. Hình như năm ngoái tôi có nghe VN muốn lắp đặt hệ thống điện ngầm tại Sài Gòn. Có bác nào có tin tức gì về vụ này không?

    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 19/02/2009
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Low voltage distribution network có phải dịch là "hệ thống phân phối điện hạ thế" không nhỉ? Nếu đúng thì cái này ở đâu mà chả có. Gần nhà tớ có trạm biến áp hạ thế để cung cấp điện 220V cho cả khu vực dùng mà. Tham khảo thêm: http://vietnamnet.vn/cntt/2009/02/826614/
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 19/02/2009
  3. 7604

    7604 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    1
    Bác nvl,
    Hệ thống phân phối điện hạ thế có thể dịch là low voltage distribution system. Distribution network là 1 dạng thiết kế đặc biệt cho hệ thống phân phối hạ thế. Ở những nước chưa phát triển thì network có thể above ground nhưng ở những nước phát triển thì nó thường là under ground. Nó xuất hiện đầu tiên ở New York vào năm 1922 và ngày nay những thành phố trên 200000 customer (>>Sài Gòn) mới xây dựng hệ thống Network.
    Network tựu trung chỉ có 2 loại là Spot network như bệnh viện, trung tâm giao dịch chứng khoán, nói chung là những nơi đòi hỏi năng lượng cung cấp phải ổn định 99.9999%. Loại thứ 2 là Grid network dùng cho các trung tâm nhỏ trong thành phố. Nếu như hệ thống radio mà distribution system thông thường sử dụng có outage rate là 1 lần 1 năm thì hệ thống network có outage rate vào khoảng 1 lần cho 200 năm. Số liệu này ConED đưa ra dưa vào thời gian hơi cũ vì những năm gần đây network cũng bắt đầu có vấn đề vì máy biến thế của nó có độ tuổi trung bình trên 40 năm, cable un-jack PE và vẫn đang sử dụng CB ở những năm 1934. Spot network là dạng thiết kế n-2 hoặc n-1 với nguồn song song nên có thể xem là ổn định tuyệt đối (!) Tuy nhiên khi ống nước ngầm của thành phố bị vỡ thì chỉ khoảng 30 phút cả hầm sẽ ngập nước và building sẽ bị mất điện. Tại Dallas 1 Federal building vừa xảy ra vấn đề này. Grid network cũng có tính ổn định hoàn toàn rất cao vì cũng có nguồn song song và toàn bộ secondary side đều nối với nhau tại các giao điểm. Vị vậy sự cố xảy ra ở một vài đoạn cáp ngầm sẽ burn clear trong khi đó phía người tiêu dùng vẫn không hề hay biết chuyện gì xảy ra vì nguồn vẫn được cung cấp từ hướng khác.
    Năm trước tôi nhớ VN có nói đến việc xây dựng hệ thống điện ngầm do Đức hổ trợ. Lúc đó tôi làm bên transmission nên cũng không lưu ý lắm. Gần đây network trở thành điểm nóng của hệ thống phân phối điện vì mỗi sự cố nếu xảy ra sẽ không chỉ tác động lên kinh tế mà cả an ninh và chính trị. Cùng lúc với việc nó bị bỏ quên hàng mấy chục năm và chợt nhận ra là nó đã quá "cổ" nên mọi sự lưu ý của chính phủ và ngành đều đổ dồn vào. Tình cờ tôi cũng được điều về để hổ trợ bên network giải quyết tình trạng trước mắt và xây dựng hệ thống tương lai cho 50 tới nên mới liên tục nói chuyện với các vendor để tìm hiểu tình trạng chung và hướng giải quyết.
    Vì bản của nó nên ngay cả trong Distribution system cũng ít ai nhắc đến nó. Cho đến hiện tại bên SCADA cũng ngại không đụng vào mà bên automation cũng không. Đa số các hãng có Engineer network và Distribution planning cũng như standard engineer nhưng lại không có maintenance và standard cho network. Ngay cả trong IEEE cũng ít có tài liệu về network. Network group không chỉ đối mặt với nhiều chuyên ngành khác nhau mà còn là nơi nguy hiểm nhất trong ngành điện. Thường thì các hầm điện có độ sâu 6m nhưng cũng không ít hầm lên đến 20m. Tuy nhiên trong bất kỳ trường hợp nào thì sự cố xảy ra thường dẩn đến chết người vì cơ hội leo cầu thang lên để chạy khi máy bị nổ gần như rất thấp. Những vụ hoả hoạn xảy ra ở mainhole hay vault thì gần như cứu hoả không thể làm gì hơn là đứng đợi cho nó cháy rụi rồi mới thu dọn chiến trường.
    Môi trường cũng là 1 nổi khổ của network khi nó được xây dựng quá lâu trước nhưng luật lệ môi trường đưa ra. Ví dụ như PCB được sử dụng trong dầu cho đến 1979 mới bị cấm. Máy nào có lượng PCB trên 500ppm sẽ phải ngưng hoạt động và báo liên bang trong vòng 7 ngày. Một số nơi nghiêm túc giải quyết vấn đề trong giai đoạn 80s nhưng cũng có 1 số chỉ làm qua loa. Ngày nay nó trở nên nghiêm trọng vì nếu hoả hoạn xảy ra hay dầu chảy ra mà bên liên bang biết đưọc có sự hiện diện của PCB trong dầu thì clean-up lên đến con số bạc triệu. Nếu như ở sub thì chuyện thay dầu hay đổi máy tương đối đơn giản. Trong khi một số network transformer nằm bên trên đỉnh của các toà cao ốc. Có 2 cách để thay máy là hoặc phải cưa nó ra từng mảnh nhỏ hoặc phải dùng trực thăng mở nóc building mà câu xuống. Một vấn đề khác nửa là Asbestos, là chất bọc cab trước đây khi phân huỷ theo thời gian sinh ra những hạt bụi. Loại bụi này có khả năng gây ung thu nên nếu để nó hoà vào không khí, bùn thì hãng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì vậy ngay cả khi cab ngầm bị đứt phải thay thì trước tiên phải xác định xem có Asbestos hay không. Nếu nồng độ của nó cao hơn cho phép (thường là vậy) thì việc múc bùn phải có sự giám sát của chính phủ và trên suốt đoạn đưòng mang đi đổ cũng như nơi đổ phải được chính phủ kiểm tra.
    Ngay cả việc đơn giản nhất là dầu. Hệ thống điện ngầm sợ nhất là nước vì nó thường xuyên đổ vào và có thể ngập tận nóc nếu không kịp thời bom nó ra. Một số thành phố cho phép sử dụng auto-pump để bom nước ra với điều kiện là phải có thiết bị kiểm tra dầu. Tuy nhiên cũng có những thành phố như Dallas hoàn toàn cấm auto-pump mà hãng phải đến kiểm tra dầu và mang theo xe lưu động để bom nước.
    Tuy nói là hạ thế nhưng cường độ trung bình cũng vào khoảng 900A và có thể lên đến 3500A; vì vậy fault current cũng rất cao. Đa số đã chuyển sang digital relay nhưng cũng còn một số sử dụng analog 32, 51, 87. Communication chỉ mới bắt đầu được lưu tâm, thậm chí ngay cả việc tôi muốn đưa remote control function vào sử dụng các xếp lớn vẫn còn rất nhiều e ngại chưa thông qua. Một sai lầm nhỏ ở hệ thống Network sẽ dễ dàng lên mặt báo và nếu là sai lầm do cá nhân thông qua mà không xem xét kỷ thì vì lãnh giấy ra về là chuyện có thể xảy ra dù ở bất kỳ chức vụ nào.
    Nói chung cũng có nhiều thú vị. Tôi chỉ không biết cái hệ thống ngầm mà Đức sẽ hổ trợ xây dựng tại Sài Gòn sẽ là hệ thống ngầm đơn thuần hay là network chứ tôi chắc rằng VN chưa có hệ thống network. Trung bình Network chỉ mất điện vào khoảng 30 phút cho một năm còn VN thì con số đó c hắc hẳn không nhỏ. Vì tôi đang lập chương trình bảo trì và phát triển cho network của Fort Worth, Dallas và under-ground của phi trường DFW nên chỉ muốn tìm hiểu xem hệ thống mà Đức sẽ hổ trợ VN ra sao thôi.
    ====================================
    phuong8493 thích bài này.

Chia sẻ trang này