1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bác vào cùng thảo luận về UPS Online & Offline. Thanks!!!

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi truchang, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truchang

    truchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    3.950
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác vào cùng thảo luận về UPS Online & Offline. Thanks!!!

    Em hay sửa UPS thấy "hình như" có 2 loại:

    -UPS Online.
    -UPS Offline.


    UPS Online thì có tính năng ổn định điện áp & tần số, lọc nhiễu....Điện áp ra hình Sine.
    UPS Offline thì chỉ backup khi điện áp vào trong khoảng 162 ~ 170VAC.Điện áp ra kiểu xung nhọn, xung vuông.

    Em chỉ là người thợ chân chất nên lý thuyết hơi kém. Bác nào rành thì chỉ giáo cho em & chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người.
  2. truchang

    truchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    3.950
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bác nào đề cập. Buồn quá
  3. nvI

    nvI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có 2 loại UPS. Loại offline rẻ tiền, khi có điện thì chạy thẳng điện lưới. Lúc mất điện thì mới chuyển sang dùng ắc quy thông qua một bộ nghịch lưu. Tất nhiên là bộ nghịch lưu này chất lượng cũng tàm tạm nên ngoài hình sin 50/60Hz ra thì còn có cả xung vuông, xung tam giác nữa. Thời gian chuyển mạch từ lúc mất điện sang ắc quy cỡ vài ms. Người ta cải tiến loại này bằng cách làm bộ nghịch lưu tốt hơn để cho ra hình sin thực sự và cho thời gian chuyển mạch ngắn hơn. Loại cải tiến này vẫn là offline thôi, song được đặt cho nhiều cái tên rất kêu như là ?~Line-Interactive?T hay ?~digital online?T hoặc ?~inline?T thậm chí là ?~online interactive?T để gây lầm lẫn cho khách mua.
    Loại online có tên chính xác là Online Double Conversion UPS, tất nhiên là rất tốt và cũng rất đắt nữa. Điện nguồn được chỉnh lưu để nạp cho ắc quy. Điện 1 chiều từ ắc quy lại được nghịch lưu để cho ra hình sin 50/60Hz cực đẹp, cực ổn định nữa. Nhờ vậy mà điện lưới thành phố có sụt áp, vọt điện hay là mất điện đi chăng nữa thì đầu ra vẫn chẳng ảnh hưởng gì. Nếu tải lớn quá, ắc quy không nuôi nổi thì nó cũng tự động chuyển sang chế độ ?oby pass? tức là dùng điện lưới. Chỉ có những hệ thống lớn, quan trọng và nhạy cảm với sự thay đổi của điện áp thì người ta mới dám mua UPS online về dùng !
  4. truchang

    truchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    3.950
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Cảm ơn bác nvl nhiều. Bác có thể đi sâu vào mạch điện được không?
    Em thích sưu tầm vài cái sơ đồ quá.
  5. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Bác này hình như là NV"i" chứ không phải NVL như mọi khi.
    NVL: tớ phải mượn tạm bài viết của Lotomo để ra thông báo. Nick NVL của tớ mấy ngày nay bị lỗi nên phải chờ bên lập trình sửa. Tớ không thể viết bài hay mở chủ đề được. Tuy nhiên tớ vẫn có thể sửa xoá bài bình thường. Trong thời gian này tạm dùng nick NVI để thay thế.

    u?c nvl s?a vo 11:06 ngy 23/06/2005
  6. ele

    ele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban minh la thanh vien moi, thay cac ban thao luan soi noi nen minh cung rat muon tham gia. Minh co vai thong tin nhu sau, cac ban tham khao.
    Công nghệ UPS
    1. Công nghệ Off-line (Standby UPS)
    Khi có nguồn điện lưới UPS sẽ cho điện lưới thẳng tới phụ tải. Khi mất điện, tải sẽ được chuyển mạch cấp điện từ ắc quy qua bộ invector. Dạng điện áp ra của bộ invertor loại này thường là STEP WAVE (dạng xung chữ nhật, không SIN).
    Phạm vi áp dụng UPS loại này thường cho các thiết bị đơn giản, công suất nhỏ, ít nhạy cảm lưới điện, đòi hỏi độ tin cậy thấp. Dòng sản phẩm đại diện cho chủng loại UPS công suất từ 300VA - 650VA.
    Hien nay ko con su dung tren thi truong.
    2. Công nghệ line-interactive
    Hoạt động dựa vào sự thay đổi của lưới điện, mỗi sự biến động của lưới điện, UPS đều tác động tăng hoặc giảm áp để cho điện áp cung cấp cho tải là hầu như không thay đổi (tác động tương hỗ làm việc như bộ ổn áp tự động có sự tham gia điều chỉnh bởi nguồn DC của ắc quy). Khi mất điện, UPS sẽ cấp điện từ ắc quy (invertor) điều khiển theo độ rộng xung (PWM), thời gian quá độ của bộ invector rất nhỏ, do đó không ảnh hưởng tới các thiết bị nhạy cảm điện. Dạng điện áp ra của UPS loại này là hoàn toàn SIN.
    Khi kết hợp với các bộ lọc, UPS loại này là bộ nguồn lý tưởng cho các thiết bị máy tính, thông tin, điều khiển.
    3 Công nghệ Double - conversion Online
    Hoạt động theo nguyên tắc chuyển đổi kép: từ AC sang DC sau đó chuyển ngược DC sang AC. Do đó nguồn điện cung cấp cho tải hoàn toàn do UPS tạo ra đảm bảo ổn định cả về điện áp và tần số. Ðiều này làm cho các thiết bị được cung cấp điện bởi UPS hầu như cách ly hoàn toàn với sự thay đổi của lưới điện. Vì vậy, nguồn do UPS online tạo ra là nguồn điện sạch (lọc hầu hết các sự cố trên lưới điện), chống nhiễu hoàn toàn. Ðiện áp ra hoàn toàn hình SIN.
  7. ele

    ele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ai co the giup minh khong, hien minh co mot cai UPS Salicru 1KVA on lineUPS , minh co the noi ro benh co no nhu the nay, binh thuong khi cap nguon no van hoat dong binh thuong nhu khi ngat nguon dien thi UPS khong backup va tat luon (ac qui van binh thuong) , minh khoi dong soft thi UPS nha len mot cai roi tat, minh da mo ra kiem tra nhu van khong tim duoc nguyen nhan vi sao, minh thuc su cung moi tiep xuc UPS nen nhieu cai minh chua ro, o cty minh ups hay bi hu nhat la o phan backup (ac qui van binh thuong) nhu minh van chua xac dinh duoc vi sao, minh nghi co the bi loi o phan mach sorft start ?.
    Hy vong co ai co the gop y kien giup minh.
  8. truchang

    truchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    3.950
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Em gửi meo bảo bác cho em số điện thoại mà.
    Theo ngu kiến của em thì nếu Battery của bác tốt :
    1. Nếu là loại Online Double Conversion UPS: Hay hỏng bộ Converter (DC - DC)
    2. Nếu là loại line-interactive: Hỏng bộ Inverter (DC-AC)
    Nói chung là nó hay hỏng ở bộ phận có điện áp cao+ dòng điện lớn. Phải kiểm tra kỹ thì mới có thể xác định được nguyên nhân.
  9. vinhnghi

    vinhnghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đây là hai ví dụ trực quan về họat động của UPS loại offline và loại online. Ấn vào nút bên trái (màu Đỏ/Xanh) để xem hoạt động của UPS.
    Offline UPS: http://www.upssystems.uk.com/understanding/offline.html
    Online UPS:
    http://www.upssystems.uk.com/understanding/online.html
  10. Glory4us

    Glory4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    1
    à có bác nào biết cách nào dùng đèn tuýp với UPS offline không, cứ nháy hoài

Chia sẻ trang này