Một số vấn đề liên quan đến hệ thống DKTD, hàm, bộ DKTD!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi hanh114212, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bác LAN nhà ta đưa vào cái hệ thống xử lý nước của bác ý cho mọi vấn đề kể cả PID là sai cơ bản. Em thiết kế đến từng cái motor bơm nước cho đến các bể lắng cặn nên em rõ 70% cái hệ thống bác đang nói.
    Quá trình làm sạch nước hay khí theo em biết và đang thử thí nghiệm là chẳng qua chỉ là ngưng tụ thôi. Việc xét các tỉ lệ hoá chất thì chỉ cần mua mấy cái sensor và bộ điều khiển của nó gắn đúng vị trí là xong. Còn về các xử lý bùn, cặn thực ra là liên quan đến lĩnh vực khác, cắm vào cái đống bùn ấy một lũ sensor là ra vấn đề.
    Còn về PC-based, bác sai cơ bản hoàn toàn. Việc cắm cái PC vào các PLC qua cổng RS485 để PC trở thành 1 HMI thể hiện biểu đồ, đồ hoạ là chuyện bình thường ở huyện. Đó không phải là PC-based. Không phải tất cả những gì có chữ PC, máy tính hay bất gì cái của nợ gì cắm vào máy tính là thành một hệ thống PC-based.
    Một hệ thống PC-based là một hệ thống tuân theo chuẩn PC-based của IBM.
  2. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Opentdoors nói nghe chán quá!
    WWTP Biên Hoà 2 thực hiện điều khiển PID như sau:
    Trích SOVIAGST.S5D của SEGHERS ENGINEERING WATER NV (BELGIUM)​
    (Chú ý mình không có bà con với nhà máy nầy, năm nay 2006 mình chỉ được mời sửa nó sau khi các công ty tự động tại Sài Gòn bị thất bại vì sự cố ''Tủ tụ bù nổ và ba pha điện chập lại như sét đánh ngay trong phòng điều khiển'' cái nầy do EVN thiết kế thêm, (Tiết kiệm + Dốt nát = Phá hoại).)
    -----------------------------------------------------------------------------
    NETZWERK 1
    NAME :PID-PREP ;
    0005 :-*** ;
    NETZWERK 2 PID1 preparation
    0006 :A DB 50 ;
    0007 :U M 51.0 ;
    0008 :U( ;
    0009 :L DW 68 01 ;if actual level is lower
    000A :L DW 67 01 ;than setpoint level
    000B :<F 01 ;=> setpoint flow = 0
    000C :) 01 ;
    000D :SPB =M001 ;
    000E :L DW 68 ;La actual level
    000F :L DW 67 ;Ls setpoint level
    0010 :-F ;
    0011 :L KH 0000 ;
    0013 :<=F ;
    0014 :SPB =B ;? negatief
    0015 :TAK ;
    0016 :L DW 65 ;A factor
    0017 :xF ;
    0018 B :L DW 66 ;B factor
    0019 :+F ;
    001A :T DW 71 ;
    001B :SPA =M002 ;
    001C M001 :L KF +0 ;
    001E :T DW 71 ;
    001F :NOP 0 ;
    0020 M002 :U( ;
    0021 :L DW 71 01 ;
    0022 :L DW 63 01 ;max. setpoint flow
    0023 :<=F 01 ;
    0024 :) 01 ;
    0025 :SPB =M003 ;
    0026 :L DW 63 ;if calc.setpoint > max.setpoint
    0027 :T DW 71 ;=> setpoint := max.setpoint
    0028 : ;
    0029 M003 :U( ;
    002A :L DW 71 01 ;
    002B :L DW 64 01 ;
    002C :>F 01 ;
    002D :) 01 ;
    002E :SPB =M004 ;
    002F :L DW 64 ;if calc.setpoint < min.setpoint
    0030 :T DW 71 ;=> setpoint := min.setpoint
    0031 : ;
    0032 M004 :U( ;
    0033 :L DW 69 01 ;
    0034 :L KF +1 01 ;
    0036 :!=F 01 ;
    0037 :) 01 ;
    0038 := D 77.8 ;''''1'''' if auto, ''''0'''' if manual
    003A : ;
    003B :-*** ;
    NETZWERK 3 PID 1
    003C :A DB 50 ;
    003D :L DW 70 ;
    003E :FDG ;
    003F :T MD 200 ;load actual value
    0040 :L DW 71 ;
    0041 :FDG ;
    0042 :T MD 204 ;load desired value
    0043 :L DW 72 ;
    0044 :FDG ;
    0045 :T MD 208 ;load manual value
    0046 : ;
    0047 :L DW 73 ;
    0048 :FDG ;
    0049 :T MD 212 ;load P-factor
    004A :L DW 74 ;
    004B :FDG ;
    004C :T MD 216 ;load I-factor
    004D :L DW 75 ;
    004E :FDG ;
    004F :T MD 220 ;load D-factor
    0050 :L DW 77 ;
    0051 :T MW 226 ;
    0052 : ;
    0053 :A DB 132 ;
    0054 :L DW 3 ;
    0055 :L KH 0000 ;
    0057 :><F ;
    0058 := M 255.7 ;
    0059 : ;
    005A :A DB 201 ;
    005B :U M 51.1 ;
    005C := D 22.0 ;? request regulation
    005E :oN M 226.0 ;
    005F :o M 255.7 ;
    0060 := D 22.8 ;? request manual
    0062 : ;
    0063 :L MD 200 ;
    0064 :T DD 25 ;take actual value
    0065 :L MD 204 ;
    0066 :T DD 23 ;take desired value
    0067 :L MD 208 ;
    0068 :UN M 226.0 ;
    0069 :SPB =HND ;
    006A :L KG +1500000+02 ;
    006D HND :T DD 51 ;take manual value
    006E :SPA =NEXT ;
    006F :L MD 212 ;
    0070 :T DD 37 ;take P-factor
    0071 :L MD 216 ;
    0072 :T DD 39 ;take I-factor
    0073 :L MD 220 ;
    0074 :T DD 43 ;take D-factor
    0075 NEXT : ;
    0076 :L DD 27 ;
    0077 :GFD ;
    0078 :A DB 50 ;
    0079 :T DW 76 ;
    007A :-*** ;
    NETZWERK 4 PID2 preparation
    007B :U( ;
    007C :L DW 80 01 ;actual pH level
    007D :L DW 88 01 ;start controlling pH level
    007E :<F 01 ;
    007F :) 01 ;
    0080 :L KT 060.2 ;if actual pH-level is lower than
    0082 :SE T 3 ;the start-level during DW91 time
    0083 :U T 3 ;
    0084 :S D 87.0 ;=> SET enable controller
    0086 : ;
    0087 :U( ;
    0088 :L DW 80 01 ;actual pH level
    0089 :L DW 89 01 ;stop controlling pH level
    008A :>F 01 ;
    008B :) 01 ;
    008C :L KT 060.2 ;if actual pH-level is higher
    008E :SE T 4 ;than the stop-level during
    008F :U T 4 ;DW91 time
    0090 :R D 87.0 ;=> RESET enable controller
    0092 : ;
    0093 :U( ;
    0094 :L DW 79 01 ;
    0095 :L KF +1 01 ;
    0097 :!=F 01 ;
    0098 :) 01 ;
    0099 := D 87.8 ;''''1'''' is auto, ''''0'''' is manual
    009B :-*** ;
    NETZWERK 5 PID 2
    009C :A DB 50 ;
    009D :L DW 80 ;
    009E :FDG ;
    009F :T MD 200 ;load actual value
    00A0 :L DW 81 ;
    00A1 :FDG ;
    00A2 :T MD 204 ;load desired value
    00A3 :L DW 82 ;
    00A4 :FDG ;
    00A5 :T MD 208 ;load manual value
    00A6 : ;
    00A7 :L DW 83 ;
    00A8 :FDG ;
    00A9 :T MD 212 ;load P-factor
    00AA :L DW 84 ;
    00AB :FDG ;
    00AC :T MD 216 ;load I-factor
    00AD :L DW 85 ;
    00AE :FDG ;
    00AF :T MD 220 ;load D-factor
    00B0 :L DW 87 ;
    00B1 :T MW 226 ;
    00B2 :A DB 202 ;
    00B3 :U M 227.0 ;
    00B4 := D 22.0 ;? request regulation
    00B6 :UN M 226.0 ;
    00B7 := D 22.8 ;? request manual
    00B9 : ;
    00BA :L MD 200 ;
    00BB :T DD 25 ;take actual value
    00BC :L MD 204 ;
    00BD :T DD 23 ;take desired value
    00BE :L MD 208 ;
    00BF :T DD 51 ;take manual value
    00C0 :SPA =NEXT ;
    00C1 :L MD 212 ;
    00C2 :T DD 37 ;take P-factor
    00C3 :L MD 216 ;
    00C4 :T DD 39 ;take I-factor
    00C5 :L MD 220 ;
    00C6 :T DD 43 ;take D-factor
    00C7 NEXT : ;
    00C8 :L DD 27 ;
    00C9 :A DB 50 ;
    00CA :GFD ;
    00CB :T DW 86 ;
    00CC : ;
    00CD :L DW 86 ;output PID
    00CE :L DW 78 ;period time
    00CF :xF ;
    00D0 :L KF +100 ;
    00D2 ::F ;
    00D3 :T DW 90 ;dosing time = (outputPID / 100)
    00D4 :NOP 0 ; * period time
    00D5 :BEA ;
    00D6 :-*** ;
    NETZWERK 6 PID3 preparation
    00D7 :U( ;
    00D8 :L DW 93 01 ;actual pH level
    00D9 :L DW 102 01 ;start controlling pH level
    00DA :<F 01 ;
    00DB :) 01 ;
    00DC :L DW 105 ;if actual pH-level is lower than
    00DD :SE T 5 ;the start-level during DW91 time
    00DE :U T 5 ;
    00DF :S D 100.0 ;=> SET enable controller
    00E1 : ;
    00E2 :U( ;
    00E3 :L DW 93 01 ;actual pH level
    00E4 :L DW 103 01 ;stop controlling pH level
    00E5 :>F 01 ;
    00E6 :) 01 ;
    00E7 :L DW 105 ;if actual pH-level is higher
    00E8 :SE T 6 ;than the stop-level during
    00E9 :U T 6 ;DW91 time
    00EA :R D 100.0 ;=> RESET enable controller
    00EC : ;
    00ED :U( ;
    00EE :L DW 92 01 ;
    00EF :L KF +1 01 ;
    00F1 :!=F 01 ;
    00F2 :) 01 ;
    00F3 := D 100.8 ;''''1'''' is auto, ''''0'''' is manual
    00F5 :-*** ;
    NETZWERK 7 PID 3
    00F6 :A DB 50 ;
    00F7 :L DW 93 ;
    00F8 :FDG ;
    00F9 :T MD 200 ;load actual value
    00FA :L DW 94 ;
    00FB :FDG ;
    00FC :T MD 204 ;load desired value
    00FD :L DW 95 ;
    00FE :FDG ;
    00FF :T MD 208 ;load manual value
    0100 : ;
    0101 :L DW 96 ;
    0102 :FDG ;
    0103 :T MD 212 ;load P-factor
    0104 :L DW 97 ;
    0105 :FDG ;
    0106 :T MD 216 ;load I-factor
    0107 :L DW 98 ;
    0108 :FDG ;
    0109 :T MD 220 ;load D-factor
    010A :L DW 100 ;
    010B :T MW 226 ;
    010C :A DB 203 ;
    010D :U M 227.0 ;
    010E := D 22.0 ;? request regulation
    0110 :UN M 226.0 ;
    0111 := D 22.8 ;? request manual
    0113 : ;
    0114 :L MD 200 ;
    0115 :T DD 25 ;take actual value
    0116 :L MD 204 ;
    0117 :T DD 23 ;take desired value
    0118 :L MD 208 ;
    0119 :T DD 51 ;take manual value
    011A : ;
    011B :L MD 212 ;
    011C :T DD 37 ;take P-factor
    011D :L MD 216 ;
    011E :T DD 39 ;take I-factor
    011F :L MD 220 ;
    0120 :T DD 43 ;take D-factor
    0121 : ;
    0122 :L DD 27 ;
    0123 :A DB 50 ;
    0124 :GFD ;
    0125 :T DW 99 ;
    0126 : ;
    0127 :L DW 99 ;output controller
    0128 :L KF +100 ;
    012A ::F ;
    012B :L DW 101 ;period time
    012C :xF ;
    012D :T DW 104 ;dosing time := (outputPID / 100)
    012E : ; * period time
    012F :-*** ;
    -----------------------------------------------------------------------------
    Design engineer: SEGHERS ENGINEERING WATER NV
    Address : Grote Baan 63 3150 WESPELAAR BELGIUM
    Tel.No 00-32-16-60.82.11
    Fax No 00-32-16-60.61.64
    Responsible persons:
    Mr. Johan DE ROUCK Project Engineer
    Mr. Werner VAN HUNSEL Civil Engineer.
    -----------------------------------------------------------------------------

    Tham khảo thêm:
    --------------------------------------------------------------------------------
    OB 250/251: Closed-Loop Control/ PID Algorithm
    [​IMG]
    You can work with one or more PID controllers in the CPU 928B of the S5-135U. Each controller must be initialized in the restart
    organization block. A data block is used to transfer the parameters.
    The actual control algorithm is integrated in the system program and you can simply call it as an organization block. A data block is used as the data interface between the control algorithm and the user program.
    Xem từ trang 362 đến trang 376 http://www.pccweb.com/LibraryItems/Documentation/Siemens/PLC/EHBS/948THEN.PDF (716,800 bytes)
    (948THEN.PDF::S5-135U/155U List of Operations)

    --------------------------------------------------------------------------------
    INTELLIGENT PROCESS CONTROL (The BIOscan-BIOmaster® system) Cụm nầy là 2 tỉ đồng đây (giá 1999).
    The BIOSCAN-BIOMASTER® is the automatic monitoring and control instrument for biological waste water treatment plants.
    It combines on-line multistream sampling, monitoring and data-interpretation. It provides an excellent automated support for the control of the biological process.
    [​IMG]
    [​IMG]
    --------------------------------------------------------------------------------
    SIEMENS mô tả:
    [​IMG]
    --------------------------------------------------------------------------------
    WWTP Biên Hoà 2 thực sự là SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
    (xem ĐIỆN TỬ TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP XỬ LÝ
    ELECTRONICS ENGINEERS?T HANDBOOK McGRAW HILL BOOK COMPANY - Bản tiếng Việt)

    [​IMG]
    HiHi! Chỉ cần động cơ P0101 và P0102 hỏng thì Sài Gòn chết khát ngay!
    --------------------------------------------------------------------------------
    KỸ SƯ KHÔNG BIÊN GIỚI
    --------------------------------------------------------------------------------

    u?c lan0303 s?a vo 05:22 ngy 11/06/2006
  3. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Bác giải thích dưới dạng lưu đồ thuật toán em còn hiểu. Chứ bác quăng 1 đống mã PLC S5 dài dằng dặc hơi sức đâu mà em đọc. Còn việc bác cứ ca cẩm các công ty nào đó bó tay, em thật không hiểu bác nói về cái gì. Hay ý một mình bác là siêu đẳng hơn tất cả các công ty cộng lại.
    - Công thức ?
    - Lưu đồ thuật toán?
    - PID cho thông số nào, thời gian hay tham số khác?
    - Tại sao phải dùng PID?
    Bác đừng đem mấy cái hình chiếm không gian nhiều quá, bác cứ ngắn gọn là em khắc hiểu. Những trang tài liệu bác giới thiệu, em không quan tâm vì những kiến thức như thế hoặc tương đương có thể tìm kiếm rất nhiều trên internet.
  4. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    OPENTDOORS: Bác giải thích dưới dạng lưu đồ thuật toán em còn hiểu. Chứ bác quăng 1 đống mã PLC S5 dài dằng dặc hơi sức đâu mà em đọc.
    LAN0303: Nếu đúng là chuyên gia tự động thì họ dùng STEP hoặc ACCON-PG ... đọc các dòng mã nói trên sẽ thấy ngay lưu đồ PID cho Công nghệ UNITANK của SEGHERS;
    (đúng như đề nghị của TOPIC nầy)
    ------------------------------------------------
    OPENTDOORS: Còn việc bác cứ ca cẩm các công ty nào đó bó tay, em thật không hiểu bác nói về cái gì. Hay ý một mình bác là siêu đẳng hơn tất cả các công ty cộng lại.
    LAN0303: Đừng nên cộng họ lại, Anh không ca cẩm, Anh không phải là siêu đẳng, nhưng mà trong một chừng mực nào đó năm 2005 mình đã chứng minh một sự thật là đúng y như vậy tại Việt Nam. Năm nay ... Mình còn đang xây dựng lại ... thiết kế chi tiết PLC trung tâm WWTP nầy. (không hiểu sao SEGHERS lại không giao cho Việt Nam cái nầy)
    ------------------------------------------------
    OPENTDOORS: - Công thức?; - Lưu đồ thuật toán?; - PID cho thông số nào, thời gian hay tham số khác?
    LAN0303: Tại sao Em không xem hình sẽ trực quan hơn phải không?; Nếu đã như vậy thì tham khảo dưới đây nha:
    PID INFLUENT FLOW (Thuật toán điều khiển PID cho Đầu Vào)
    Calculation: Fs = (A / 100) x ((Lb02 - Lsp) + B)
    With: Lb02 = Actual level (%); Lsp = Setpoint level (%); A = Factor (slope); B = Factor (offset) (m3/h);Fs = Calculated setpoint flow (m3/h); Fa = Actual flow (m3/h).
    Valve V02L0101 automatic percentage opening
    ADJUSTMENTS: Max.flowsetpoint (m3/h); Min.flowsetpoint (m3/h)
    PID pH PHYSICO CHEMICS (Thuật toán điều khiển PID cho xử lý Hoá Lý)
    Calculation: Dosing time = (Output PID / 100) x (Period)
    With: Setpoint = (pH); Period = (sec); Output PID = (%)
    ADJUSTMENTS: START = (pH); STOP = (pH)
    Delay time for pH too low/high = (sec)
    Để thực hiện tốt các thuật toán điều khiển PID cho Công nghệ UNITANK (công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp lên men vi sinh một bậc hiếu khí), SEGHERS còn sử dụng 44 ma trận điều khiển qui trình xử lý và các thiết bị theo một thời gian định trước:

    MATRIX (1 - 40):
    Influent valse V02L0104; Influent valse V02L0303; Influent valse V02L0202; Effluent valse V05L0101; Effluent valse V07L0101; Rinse valse V07L0202; Sludge pump P0501; Sludge pump P0701; Aerator I0501; Aerator I0601; Aerator I0701; Agitator A0501; Agitator A0601; Agitator A0701; Max.flow rate.

    (về giá trị cụ thể từng thiết bị trong 40 phase xem hình MATRIX 1-20; MATRIX 20-40)
    MATRIX (41 - 44):
    GENERAL: Actual phase: 18; Time in actual phase: 31 min; Total time actual phase: 55 min; Time remaining in M/I phase: 29 min; Main phase1: 1; Intermediate phase1: 11; Main phase2: 21; Intermediate phase2: 31
    SETTINGS: Time level B02 too low before NFR: 4 min; Time air pressure too low before NFR: 0 min; Actual Counter: 0 min
    ------------------------------------------------
    OPENTDOORS: - Tại sao phải dùng PID?
    LAN0303: Chỉ có SEGHERS chủ nhân Công nghệ UNITANK trả lời là hay nhất; Tuy nhiên có thể hiểu tổng quát là như thế nầy: đối tượng WWTP xử lý là nước thải khu công nghiệp có khối lượng, chất lượng ... thay đổi theo công việc của từng xí nghiệp, theo giờ làm việc, theo các mùa mưa nắng trong năm ... mà thiết bị WWTP là cố định và phụ thuộc vào hoạt dộng của Vi Sinh Vật;
    ------------------------------------------------
    OPENTDOORS: Bác đừng đem mấy cái hình chiếm không gian nhiều quá, bác cứ ngắn gọn là em khắc hiểu.
    LAN0303: Anh Em mình hiểu nhau quá mà! Em không tốt nghiệp đại học ngành tự động; Theo Anh thì Em nên học thêm ngành Tự động đi nha!.
    ------------------------------------------------
    OPENTDOORS: Những trang tài liệu bác giới thiệu, em không quan tâm vì những kiến thức như thế hoặc tương đương có thể tìm kiếm rất nhiều trên internet.
    LAN0303: Đúng vậy đó! phải có người POST lên mới có tài liệu trên internet phải không nào?
    ------------------------------------------------
    - Về The PC based control PLC''s thì Em nên vào trang Web của IEEE là http://www.ieee.com và search với keywords: ''The PC based control PLC or Embedded HMI-PLC'' sẽ hiểu ngay mà.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thân Ái! KỸ SƯ KHÔNG BIÊN GIỚI
    --------------------------------------------------------------------------------

    u?c lan0303 s?a vo 05:17 ngy 12/06/2006
  5. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn không nói rõ, rất lờ mờ.
    PID INFLUENT FLOW (Thuật toán điều khiển PID cho Đầu Vào)
    Calculation: Fs = (A / 100) x ((Lb02 - Lsp) + B)
    With: Lb02 = Actual level (%); Lsp = Setpoint level (%); A = Factor (slope); B = Factor (offset) (m3/h);Fs = Calculated setpoint flow (m3/h); Fa = Actual flow (m3/h).
    Valve V02L0101 automatic percentage opening
    ADJUSTMENTS: Max.flowsetpoint (m3/h); Min.flowsetpoint (m3/h)
    PID pH PHYSICO CHEMICS (Thuật toán điều khiển PID cho xử lý Hoá Lý)
    Calculation: Dosing time = (Output PID / 100) x (Period)
    With: Setpoint = (pH); Period = (sec); Output PID = (%)
    ADJUSTMENTS: START = (pH); STOP = (pH)
    Delay time for pH too low/high = (sec)

    Trước hết bác chỉ ra quá trình xử lý liên tục của bác bao gồm các biến thuộc các miền giá trị nào cái đã. Tất nhiên, cái hãng kia đã tuyên bố đó là PID chỉ có họ chứng minh được đó là PID theo cách của họ, nhưng em quan tâm đến phần mà em thấy bác cho đó là PID ngoài mấy chữ PID.
    Còn trong một hệ thống, người ta sử dụng một quá trình master và tất cả quá trình còn lại chạy độc lập theo một giá trị tính theo tỷ lệ % với master là chuyện rất bình thường.
    PID không dành cho Hoá lý mà nó là một phương trình bao gồm đạo hàm, tích phân, tỉ lệ biến đầu vào theo thời gian. Có thể biến đầu vào là một vecto hoặc ma trận các tham số, thì đầu ra cũng là ma trận các giá trị đã được tích phân, đạo hàm ... Nhưng đâu là kết quả của bác như theo các hình vẽ.
    Em không nói với bác theo quan điểm tự động hoá, mà em đang nói về toán đấy.
    Bác lạm dụng từ PC-based, nó khác hẳn với PC based on something to do anything... Cái dấu gạch ngang đó.
    Bác đã Post lên thì bác nên phân tích tới cùng vấn đề bác nói, còn bác không thể đá qua hãng "SEGHERS chủ nhân Công nghệ UNITANK " được.
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -------------------------------------------------------------------------------------
    @ http://www.pccweb.com/LibraryItems/Documentation/Siemens/PLC/EHBS/PA928B.PDF (3,399,680 bytes)

  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -------------------------------------------------------------------------------------
    @ http://www.pccweb.com/LibraryItems/Documentation/Siemens/PLC/EHBS/PA928B.PDF (3,399,680 bytes)
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    .......................................
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -------------------------------------------------------------------------------------
    @ http://www.pccweb.com/LibraryItems/Documentation/Siemens/PLC/EHBS/PA928B.PDF (3,399,680 bytes)

    éu?c lan0303 s?a vo 11:15 ngy 13/06/2006
  9. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -------------------------------------------------------------------------------------
    @ http://www.pccweb.com/LibraryItems/Documentation/Siemens/PLC/EHBS/PA928B.PDF (3,399,680 bytes)

    Chú ý: PID là Special functions with pseudo operation boundaries (executed in several steps)
    u?c lan0303 s?a vo 11:12 ngy 13/06/2006
  10. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    .......................................
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -------------------------------------------------------------------------------------
    @ http://www.pccweb.com/LibraryItems/Documentation/Siemens/PLC/EHBS/PA928B.PDF (3,399,680 bytes)

    éu?c lan0303 s?a vo 10:43 ngy 13/06/2006

Chia sẻ trang này