1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài đặc điểm của trung tâm báo cháy địa chỉ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mainguyen123, 04/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mainguyen123

    mainguyen123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2016
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    So với hệ thống báo cháy thường thì hệ thống báo cháy địa chỉ có những tính năng vượt trội hơn về dung lượng thông tin và khả năng điều khiển linh hoạt.
    Báo cháy địa chỉ chất lượng trên địa bàn Hà Nội
    Trung tâm báo cháy có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ các thiết bị đầu vào khởi báo (đầu báo khói, đầu báo nhiệt, công tắc khẩn,…) và phát ra các tín hiệu tới các thiết bị ra (chuông, còi báo động, loa phóng thanh, đèn báo cháy,..). Thiết bị địa chỉ có thể là các đầu dò, nút báo cháy khẩn cấp, còi, đèn và các module để giao tiếp với các thiết bị thường và thiết bị ngoại vi. Các thiết bị này sẽ được giám sát, báo cháy và điều khiển thông qua trung tâm báo cháy.

    [​IMG]
    Trung tâm báo cháy thương hiệu Hochiki
    Dung lượng của trung tâm báo cháy địa chỉ được xác định bởi số lượng mạch SLC (Signaling Line Circuits) và số thiết bị địa chỉ cho phép lắp trên mỗi mạch SLC. Mạch SLC có chức năng cung cấp điện, thông tin liên lạc và giám sát tất cả các thiết bị kết nối với nó. Tùy thuộc vào nhà sản xuất mà mỗi mạch SLC có thể đáp ứng từ vài chục đến vài trăm thiết bị địa chỉ.
    Thông thường trung tâm báo cháy sử dụng một hoặc nhiều mạch tín hiệu SLC được gọi là loop. Đối với các thiết bị thường thông qua các module địa chỉ để được kết nối vào mạch loop. Khi lắp đặt mỗi thiết bị địa chỉ trên mạch SLC loop thì được xác định một địa chỉ duy nhất. Chức năng giám sát được thực hiện từ trung tâm điều khiển bằng cách thăm dò tới các thiết bị trong mạch SLC loop. Rất nhiều hệ thống hỗ trợ lập trình vào/ra linh hoạt để kết nối các thiết bị đầu vào với các thiết bị đầu ra. Khi xuất hiện tình huống báo cháy hiển thị theo điểm (địa chỉ), cho phép nhanh chóng tìm ra đám cháy.
    Báo cháy địa chỉ Hochiki
    [​IMG]
    Trung tâm báo cháy 2 LOOP
    >> Xem thêm Nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy
    Một số giao thức cho phép lắp hỗn hợp đầu báo/đầu dò và các module vào/ra trên cùng một mạch SLC, còn một số giao thức chỉ cho phép lắp đặt tối đa 50% dung lượng cho đầu báo/đầu dò và 50% cho module vào/ra. Vì vậy, tuỳ thuộc vào giao thức (Protocol) được sử dụng mà mạch SLC có thể giám sát hoặc điều khiển hàng trăm thiết bị. Các thiết bị trên mạch SLC được trung tâm báo cháy giám sát theo kiểu thăm dò. Tùy vào hãng sản xuất mà mỗi lần thăm dò được một vài hoặc nhiều thiết bị báo cháy. Khi lắp đặt hệ thống báo cháy lớn có thể sử dụng nhiều mạch SLC.
    Vì mỗi một thiết bị lắp đặt trên mạch SLC có một địa chỉ riêng, do đó trung tâm báo cháy biết được tình trạng của từng thiết bị riêng lẻ kết nối với nó. Một điểm khác với trung tâm báo cháy thường, trung tâm báo cháy địa chỉ cho phép cả thiết bị khởi đầu (đầu vào) và thiết bị điều khiển (đầu ra) đấu nối lẫn lộn chung trên cùng một mạch tín hiệu SLC loop.
    Công ty phòng cháy chữa cháy Thăng Long nhập khẩu và phân phối các sản phẩm phòng cháy chữa cháy chất lượng cao, cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy thích hợp cho các công trình.