    Chào các bác!
    Em có một chuyện thật là khó hiểu không thể nào ly giải được là tại sao lại như thế em mong các bác ngâm cứu giúp em thắc mắc này nhé:
    Hệ Thống điện nhà em không hiểu là tại sao ?
    - Có một phòng trên tầng 3 nhà em thế này hệ thống ổ cắm đôi cứ cắm một thiêt bị thì không sao nhưng hễ cắm một thiết bị thứ hai là có hiện tượng rất lạ :
    Em xin ví dụ cho các bác xem nhé " Môt ổ đang cắm điện bình thường quạt trần thì dùng chiết áp quay cùng bình thường thiết bị cắm ở ổ cũng bình thường. Nhưng cắm bất kỳ một thiết bị nào đó vào thì toàn bộ hệ thống điện trong phòng đó lại xẩy ra hiên tượng quạt đang quay tự nhiên lại quay chậm hẳn đi hay cái đèn bàn cũng dùng chiết áp thi không sáng đuơc nữa hoặc hai thiết bị cùng cắm ỏ môt ổ đôi bất kì cũng xẩy ra hiên tượng này " Lưu ý với các bác là đèn tuýp nhà em thi không ảnh hưởng gì cả mà các phòng khác trong nhà cũng không xẩy ra hiên tượng này
    - Một bình nóng lạnh nhà em cũng có hiện tượng lạ đang dùng được một thời gian thi tự nhiên cái Automa bật lên không được em kiểm tra thi thấy đẩu ra của nó bị cháy đen và đứt ngầm ở trong em cắt bỏ đọạn đó đi thì lại dùng bình thường đưọc một thời gian lai bị hiên tượng như vậy em kiểm tra lại thì thấy cái Automat có vấn đề em đã thay bỏ thì lai dùng bình thường nhưng cùng được một thời gian lại bị em điên tiết thay luôn cái công tắc ở trên bình thì dùng được cũng khá lâu nhưng rồi lại bị lần này thì nghiêm trọng hơn bật lên được 1 lúc thì bốc khói " em đã kt 2 đầu dây rồi không hề bị chập điện mà dây thì đi ngầm lên ko thể thay dây đc nêu ko em đã thử thay rồi"
    Mong các bác cho em biết la nó bi làm sao.
    Có nhiều vấn đề khiến cho ta đau đầu
    Mọi chuyện tưởng như rất đơn giản
    Mà ta thấy không hề giản đơn tý nào cả
    Thể mới đau em không

    Đưa tay ra để mọi người có thể nhìn thấy và giúp đỡ

    Được phamnhuhue sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 23/05/2006

    Được phamnhuhue sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 23/05/2006
  2. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    vấn đề nhà bạn hay đấy nhỉ, đúng là như ma làm, chẳng hiểu là hiện tượng gì nữa. bạn thử để ý xem thiết bị cắm thêm của bạn là cái gì, là thiết bị thông thường hay đặc biệt, có thiết bị cắm vào làm méo sóng điện đi, làm nó không phải hình sin, dẫn đến các thiết bị điện tử ví dụ như quạt vào đèn của bác điều khiển bằng điện từ công suất sai khác đi. Nhưng sự thật gặp các thiết bị này ở trong sinh hoạt thì chắc là khó lắm, chỉ thấy trong công nghiệp với công suất lớn như máy hàn hồ quang chẳng hạn. Chứ trong sinh hoạt mà làm méo đươc dòng điện thì hơi bị khó. Giả thiết này của em cũng chỉ là cùn thôi, các bác đừng cười mà em ngượng.
    Còn cái bình nóng lạnh của bác, bác dùng aptomat đúng với dòng định mức chưa, ít nhất là 15A. Tuy nhiên bác cũng nên kiểm tra lại bình, trong đó có dây điện trở, vì lý do gì đó mà dây điện trở này bị chập một đoạn, làm cho nó ngắn lại, điện trở giảm thì dòng điện tăng. Tuy nhiên chưa đến mức là cháy hết cả vì nó có nước làm mát, khi đủ nhiệt độ thì rơle nhiệt đã cắt. Chỉ có dòng điện là lớn làm hỏng aptomat. Khi bác thay công tắc trên bình, động chạm vào làm cho nó sê dịch chút xíu, nên dùng được một thời gian.
    Thầy bói xem voi nên sai là chính.
  3. phamnhuhue

    phamnhuhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã góp ý.
    Nhưng về phần cái phòng kia thi em xin nói lại rằng là vẫn các thiết bị đó nhưng em mang sang các phòng khác thi lại binh thương bác ạ. Thế thì em mới thấy lạ và khó hiểu lúc đầu em nghĩ là do thiêt bị nên em đã thử sang phòng khác mà đâu có bị như vậy
    Còn cái bình bác nói em chua hình dung ra con điện trở nó ở vị trí nào bác có thể chỉ giúp em không
    rât cám ơn bác
  4. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này không lạ lắm!
    Bạn muốn biết cái gì đang xảy ra thì làm như sau:
    1. Bạn vẽ lại toàn bộ hệ thống điện (nếu thành thạo thì 1 ngày là xong)
    2. Đánh dấu các vị trí hư hỏng và hiện tượng hu hỏng
    3. Trên cơ sở bản vẽ, bạn phân tích xem tại sao lại hỏng
    4. Nếu không được thì post mạch cho mọi người tham khảo và cho ý kiến
  5. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cái quạt và cái đèn của bạn dùng chiết áp xoay. Có lẽ bạn đang dùng mạch tiết chế triac cho cả 2 thiết bị này. Đây là thiết bị điều chỉnh nhờ tác dụng điều khiển pha. Vì lý do gì đó, khi cắm thiết bị thứ 2 vào sẽ gây nhiễu hoặc méo dạng dòng xoay chiều, thiết bị không điều khiển đúng pha nữa và tối đi thậm chí không thể mở dòng cho triac nữa.
    Còn vụ bình nóng lạnh, dây nối automat là loại dây khá lớn, để cháy đen và đứt ra thì nó đã phải nóng đỏ lên rất lâu., bốc ra rất nhiều khói ( rất thơm nên dễ nhận ra).
    Tôi cho rằng trong nhà bạn có nhiều hơi ẩm, lại có thêm 1 chất có tính điện ly ( có thể là khí CO2, ...) lọt vào các thiết bị điện, dòng điện chạy qua đã oxi hoá làm gỉ và đứt dây, gây ra các dòng điện dò chập chờn các mạch điện tử.
  6. phamnhuhue

    phamnhuhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em không nhớ lắm vì một điều là ngày xưa nhà em làm nhà em đang đi học xa nên em không thể biết nhà mình đi dây điện kiểu gì ? mà thưa với bác là ở mọi ổ đều bị bác ạ.
    Nhưng em sẽ cố gắng đưa lên cho các bác tham khảo .
    Cùng nhau chụm đầu vào giải thích
    Thì mọi việc sẽ được giải quyết sớm
  7. phamnhuhue

    phamnhuhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ những thiết bị dùng chiêt áp thôi bác ạ mà những thiết bị khác không đùng chiết áp vẫn bị bác ơi.
    Còn cái bình thí để hôm nào dảnh em sẽ kiểm tra lại xem thế nào.
  8. anhcado

    anhcado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác có hệ thống dây nối đất phải không?
    Nếu có hệ thống dây tiếp địa đến tận từng ổ cắm thì thằng thợ nó đấu cái ổ cắm tầng 3 của bác sai. Nó lấy 1 dây pha và 1 dây tiếp địa làm ngõ ra cho thiết bị. Bình thường thì nó vẫn chạy được nhưng hay 3 thiết bịo cắm vào là chúng óanh nhau dữ lắm
    Góp ý tí chút nhé
    Còn cái bình nước nóng tôi nghi là nó bị chạm rồi. Cái gì chứ cái này thì đừng xài nữa cho chắc ăn kẻo nguy đến tính mạng
  9. phamnhuhue

    phamnhuhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bác !
    Em đã kiểm tra lại rồi nhưng không vấn đề gì bác à, còn cái bình nhà em thì em đã gọi thợ vào rồi nhưng họ bảo bi chập dây điện trở họ bảo em thay mất 3 trăm nghìn nhưng em đang đắn đo.
  10. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm theo cách của namsp. Tôi không biết nhiều về điện nhưng nghe mọi người nói cảm thấy những điểm hư hỏng thông thường bạn đều đã phủ nhận thì chỉ còn cách phân tích hệ thống điện nhà bạn mới tìm được lời giải.