1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lắp đặt tủ điều kiển máy bơm cứu hỏa

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi gaconhamnam, 16/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaconhamnam

    gaconhamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2015
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tủ điểu khiển máy bơm chữa cháy 1 cấp cho các loại bơm diesel , điện , bơm bù áp các loại công suất từ 10 – 20 hp .Các loại dùng cho hệ thống bơm như :
    • 1 bơm điện từ 7,5 – 15 kw
    • 1 bơm điện + 1 bơm bù
    • 1 bơm diesel + 1 bơm điện + 1 bơm bù
    [​IMG]

    Nguyên lí hoạt động :

    A/ AUTO : Hệ thống luôn được đặt ở chế độ tự động theo nguyên lý hoạt động sau:
    1. Tự động vận hành bơm Bù áp khi hệ thống bị rò rỉ nước
    2. Tự động vận hành bơm điện khi báo cháy hoặc mở vòi cứu hỏa
    3. Tự động vận hành bơm Diesel khi báo cháy/mở vòi chữa cháy và/hoặc mất điện
    4. Tự động sạc và thông báo tình trạng ắc quy
    B/ MANUAL: Vận hành từng thiết bị của hệ thống phòng cháy chữa cháy bằng nút bấm riêng biệt

    C/ OFF: Tắt toàn bộ mọi chức năng của hệ thống .

    Một số điểm cần lưu ý khi thiết kế tủ điều khiển máy bơm chữa cháy :

    1. Không nên sử dụng phao tín hiệu báo cạn để dừng bơm do thiếu nước
    2. Không nên sử dụng rơ le bảo vệ quá tải đối với máy bơm điện
    3. Nên có đầy đủ đồng hồ V, A, đèn tín hiệu và thiết bị báo mất pha
    4. Nên đặt mức rơ le tín hiệu vận hành bơm Bù áp và bơm Điện phù hợp với thực tế hiện trường
    5. Nên sử dụng bộ sạc ắc quy tự động, không nên dùng bộ sạc ắc quy không tự động
    6. Nên sử dụng 2 bình ắc quy để đảm bảo cho bơm Diesel chắc chắn khởi động ngay khi có sự cố

    Chúng tôi chuyên cung cấp các loại bình tích áp máy thổi khí công suất nhỏ bơm màng khí nén cùng nhiều dòng sản phẩm khác. mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0983480878