1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nút chỉnh Auto/Hand trên Rơle nhiệt có ý nghĩa, tác dụng như thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi dienabc, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienabc

    dienabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nút chỉnh Auto/Hand trên Rơle nhiệt có ý nghĩa, tác dụng như thế nào nhỉ?

    Mình xem ảnh của Rơle nhiệt có nút Auto/hand thấy khó hiểu ghê, Rơle nhiệt cứ nhiệt độ đi qua Rơle quá giá trị nhiệt độ chỉnh định thì nó nhảy, chứ còn Auto/hand gì nửa nhỉ, không lẽ hand là khi nào mình ấn vào nó mới nhảy, sao bảo vệ được!

    [​IMG]
  2. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko phải ngành điện nên không biết nhưng tưởng dùng lúc nó hồi lại ?
  3. dienabc

    dienabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ Auto là sau khi Rơle nhiệt cắt xong, nó sẽ tự động set lại chế độ ban đầu, còn Hand là set lại bằng tay, đó chỉ là suy đoán vì chưa gặp thiết bị này trong thực tế, bạn nào đã dùng rồi trả lời giúp nhé!
  4. duankimloai

    duankimloai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    9
    dienabc à
    Không phải như bạn nghĩ đâu vì cái này chuyên dùng để bảo vệ động cơ chứ không phải thiết bị điều khiển nhiệt.Nếu quên để ở chế độ Auto thì động cơ teo à(như bạn nghĩ).Thiêt bị điều khiển nhiệt thì có chức năng này nhưng nó bị kiểm soát bằng một tham số đi kèm là thời gian hoặc giải nhiệt.
    Thực chất đó là núm reset(cài lại)
    Vòng bên trái là thang chỉnh tác động(có cái là thời gian,có cái là nhiệt độ)
    Nút đỏ bên phải là chỉ dẫn(indicator) nó tác động rồi hay chưa.
    Khi rơ le nhiệt này tác dụng về nguyên tắc phải chờ kiểm tra thiết bị sau nó.Nếu hỏng thì sửa chữa,nếu quá tải thì điều chỉnh tải.sau khi xong thì phải dùng tay(hand) ấn reset lại để làm việc,không thể reset nếu nó vừa tác động,mà phải xoay sang auto,nó sẽ về bình thường khi thanh nhiệt nguội đi.Auto là chỉ chức năng tự động tác động của nó.
    Mình làm nhiều đến cái này rồi nhưng không nhớ lắm chỉ nhìn hình đoán thôi.nếu không đúng sorry nhé.
  5. dienabc

    dienabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    GTH Series thermal overload relay protect motors from overloading, locking, phase opening (differential).
    Characteristics:
    1. Direct mounting structure: The thermal overload relay is mounted directly on the magnetic contactors without ad***ional bracket(applied model:GTH-22,40,85).
    2. Safety cover: The finger proof safety cover prevents careless touch of electrical conductor(applied model:GTH-22,40,85)
    3. Separation of power part and operation part: The main circuit and the operation part are separately designed and the operation part is commonly used in GTH-22,40,85.
    Current Setting: rotating the knob by using +, - shape screw and set the rated current, manual-auto reset setting, manual reset, rotating the reset button to the position of H, and it will protrude, auto reset, rotating the reset button to the position of A, trip/reset indicator, if the thermal overload relay tripped, it will protrude 2-3mm and indicate the tripped con***ion.
    Tạm dịch: reset bằng tay, xoay nút reset sang vị trí H, và nó sẽ nhô ra, reset tự động, xoay nút reset sang vị trí A...
    Bạn đừng lo là khi Rơle nhiệt set lại trạng thái ON thì động cơ sẽ chạy lại và bị cháy, vì khởi động từ mắc trước động cơ duy trì đóng nhờ một tiếp điểm gọi là tiếp điểm tự giữ, khi rơ le ngắt thì tiếp điểm tự giữ này sẽ được nhả ra, lúc đó dù rơ le có set lại động cơ vẫn không chạy được, trừ khi ta nhấn nút khởi động động cơ!
  6. dienabc

    dienabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ví dụ: ở sơ đồ trên khi Rơ le Rn nhảy thì tiếp điểm tự giữ K1 sẽ mở ra, sau đó dù Rn có set lại thì cuộn dây K1 của khởi động từ vẫn không có điện!
  7. dienabc

    dienabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ấy là tớ nghĩ như thế chứ sự thật chưa hẳn là đúng như thế, nghĩa là vẫn chưa sure, vấn đề chưa ngã ngũ, các bạn cho ý kiến của mình đi chứ...
  8. codienvn

    codienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Auto/Hand dùng để reset tự động or bằng tay. Ở chế độ auto, rơle nhiệt sẽ tự động reset lại chế độ ban đầu. Nhưng động cơ sẽ không teo được vì muốn đóng điện cho động cơ phải ấn nút start (giống như sơ đồ bạn điệnabc).
  9. duankimloai

    duankimloai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    9
    Chết thật lâu lâu mải chế tạo cơ khí quá nên quên tính lôgíc của mạch điều khiển.Thank you các bạn nhắc nhở về mạch điều khiển động cơ nhé.Đúng rồi rơ le nhiệt luôn có tiếp điểm phụ để tách động cơ ra khi rơ le nhiệt Action.
    Hôm nào tôi sẽ thử để biết chính xác cái nút đó và post lên cho mọi người nhé.Mình có điều kiện để thử nghiệm mọi thứ mà.
    Pm nhé
  10. lop30cddien1

    lop30cddien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bác dienabc nói đúng rùi đo
    thật la` pro

Chia sẻ trang này