1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qui định về An toàn lưới điện ?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Chuotdong, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Qui định về An toàn lưới điện ?

    Các bạn làm về Điện cho tôi hỏi:
    Qui định hiện hành về khoảng cách an toàn đối với các công trình trong hành lang bảo vệ nằm ngang và thẳng đứng của đường cột trung áp 22KV là bao nhiêu ?

    Hiện tôi có Nghị định 54/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 nhưng hình như không còn hiệu lực, bây giờ có văn bản pháp quy nào mới hơn không ?
  2. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Bạn dùng cái này này: 106/2005/NĐ-CP
    Điều 4. Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không
    1. Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không là khoảng không gian dọc theo đường dây và được giới hạn như sau:
    a) Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp.
    b) Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau:
    Điện áp Đến 22 kV 35 kV 66 ?" 110 kV 220 kV 500 kV
    Dây bọc Dây trần Dây bọc Dây trần Dây trần
    Khoảng cách 1,0 m 2,0 m 1,5 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 7,0 m
    c) Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng sau:
    Điện áp Đến 35 kV 66 đến 110 kV 220 kV 500 kV
    Khoảng cách 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m
    2. Hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không là khoảng không gian dọc theo đường cáp điện và được giới hạn về các phía là 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.
  3. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cái này còn có thể tham khảo thêm ở "Quy phạm trang bị điện".
  4. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn.
    So sánh trích 106/2005/NĐ-CP với 54/1999/NĐ-CP thấy không khác nhau mấy, đặc biệt về khoảng cách an toàn.
    Quy phạm chắc phải theo Nghị định chứ bạn ? ý tôi là khi NĐ thay đổi thì chắc Quy phạm phải viết lại
  5. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Yên tâm đi.Có quy phạm mới rồi bác ạ. vừa ra năm ngoái hay sao á

Chia sẻ trang này