1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qui định về giá trị điện trở tiếp đất cho trạm BTS ?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Chuotdong, 16/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Qui định về giá trị điện trở tiếp đất cho trạm BTS ?

    Theo quy phạm TC 68-141 thì ghi là đối hệ thống trạm gốc ko quá 1 Ohm. Như vậy là quá cao hiện nay các BTS ở các xã không biết qui định bên Vinaphone là bao nhiêu Ohm là đảm bảo nhỉ ? Bạn nào biết văn bản qui định việc này không
  2. pappap

    pappap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chiều nay minh vừa hỏi thằng bạn(nó đang quản lý DA xây dựng BTS) nó nói nếu nối chung HTTĐ cả BTS và Antent thì trị số <5ohm, nếu riêng thì trạm BTS <3ohm, còn cột antent thì <10ohm nhưng đây chỉ là nghe nói chưa chắc chắn khi nào xem được chính thức văn bản mình sẽ phản hồi lại cho bạn
  3. tuan_vms

    tuan_vms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc trong bộ tiêu chuẩn nói trên kỹ một chút sẽ thấy :
    - điện trở tiếp đất công tác mới yêu cầu nhỏ hơn 1 Ohm
    - điện trở tiếp đất bảo vệ < 4Ohm
    Nếu bạn đang involve vào vụ đo kiểm của bộ BCVT (cũ) thì đội ấy đang áp dụng tiêu chuẩn < 4Ohm. Đối với các tổng đài thì yêu cầu cao hơn.
    Trên thực tế, nếu cố gắng đạt 1 Ohm thì rất khó và tốn kém nữa, cái này có lẽ cũng phải linh hoạt vì trạm BTS thì đâu cần yêu cầu cao thế đâu nhỉ ?!
    Vài ý kiến góp thêm
  4. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ đợi văn bản của bạn còn hỏi bằng miệng tôi cũng hỏi nhiều rồi, 1 anh bạn thì bảo < 2 Ohm theo qui định của GPC thì phải.
    @tuan_vms: tôi đang muốn hỏi về tiếp đất công tác.
    Mà chuyện nối đẳng thế giữa 2 thằng này (công tác và bảo vệ) giữa thiết bị và tđất cột an ten ... nên hay ko, khi nào dùng van .v.v... cũng rắc rối.
    Thứ tự nối đất cho thiết bị BTS và Anten qui định như thế nào, cái nào trước cái nào sau ? (theo chiều sét đi)
    Tình huống tôi gặp phải là khi đo thử rất khó đạt 1 Ohm (nhất là triển khai Gphone), thứ 2 là đo điện trở giữa dây trung tính và đất vượt quá mức cho phép, tranh luận 1 hồi thì bảo đấy là do điện trở tiếp đất ko bảo đảm ?
  5. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy thực tế như sau:
    - Các trạm BTS của HT mobile do công ty tớ nghiệm thu yêu cầu < 4 Ohm.
    - Mobi và Vina thì thấy bảo là < 1 Ohm. Sắp tới khi đi đo tớ sẽ trả lời chính xác sau.
  6. pappap

    pappap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay bận quá ko vào trả lời bạn đượcmình đã tìm thấy văn bản đó rồi mình đã scan nhưng ko up được bạn cho email đi mình gửi cho.
  7. dangdh

    dangdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Email cho tớ với, dangdh@hotmail.com. Xin cám ơn
  8. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn gửi cho mình: tuvanBCVT@gmail.com
  9. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    dạ thi công vư?a đu? theo thiết kế va? co?n dư một ít ... cho anh em ??
  10. damphan

    damphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    76
    - điện trở tiếp đất công tác mới yêu cầu nhỏ hơn 1 Ohm
    - điện trở tiếp đất bảo vệ < 4Ohm