1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy trình bảo trì hệ thống pccc và báo cháy đảm bảo ttvnol

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi bacwindy, 14/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacwindy

    bacwindy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2014
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Bảo trì hệ thống pccc là thời gian Nhận định và làm mới phương thức sử dụng của hệ thống pccc và báo cháy, trong tầm nhìn của nhiều người thì đây là bước đà không quá bắt buộc, có thể vài năm thực hiện 1 lần, nhưng chính vì phán xét như vậy nên Việt Nam luôn là 1 trong những nước chịu ảnh hưởng to lớn nhất khi xảy ra hỏa hoạn vì hệ thống pccc và báo cháy không thể thể hiện được tác dụng
    Quy trình bảo trì hệ thống pccc và báo cháy bắt buộc quốc tế


    Khi phát sinh hỏa hoạn, hệ thống pccc và báo cháy chính là tình tiết khiến hư hỏng người và tài sản giảm xuống mức an toàn, do đó, việc bảo trì hệ thống báo cháy và pccc để hệ thống này luôn vận hành mượt mà là bước tiến vô cùng lưu tâm. Thời điểm này ở Việt Nam có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống pccc và báo cháy, nhưng số nhỏ trong số đó hoàn thành theo các quy mô thế giới nên khi bất ngờ gặp "bà hỏa" không tránh khỏi các tình huống xấu phát sinh không đáng có.
    Chuyên mục này công ty Phương Nam, doanh nghiệp uy tín trong ngành nghề thiết bị camera an ninh và báo cháy báo động xin cung cấp cho các bạn và quý độc giả nội dung về cách thức bảo trì hệ thống pccc và báo cháy theo tiêu chuẩn toàn cầu uy tín nhất hiện nay trên quốc tế.

    [*]Xác minh hệ thống bơm cứu hỏa:

    [​IMG]
    Bảo trì hệ thống pccc và báo cháy - Kiểm tra bơm cứu hỏa

    1, Kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ điều khiển các máy bơm cứu hỏa:
    - Kiểm tra đèn báo pha : để test xem nguồn 3 pha vào có bị mất pha không .
    - Đèn báo quá tải: để test xem máy bơm có bị quá nhiệt hay quá tải không.
    - Nhận định đồng hồ volt, ampe: xem giá trị điện áp nguồn vào có đủ không.
    - Nhận định chế độ hoạt động của tủ (luôn ở chế độ auto).
    - Xác minh CB tổng + CB điều khiển máy bơm: xem các CB có sự cố khác thường không, CB luôn ở cách thức ON.
    - Rơle trung gian + Delay timer: test xem các tiếp điểm có đóng ngắt tốt không.
    - Kiểm tra bộ sạc bình tự động: giá trị điện áp AC vào và nguồn DC ra bình.

    2, Kiểm tra các máy bơm cứu hỏa:
    A, Máy bơm điện + máy bơm bù áp:
    - Xác minh tình hình của máy bơm: có bị quá nhiệt không, tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, Xác minh xem máy có bị rò điện không.
    B, Máy bơm dầu điêzen: có bị quá nhiệt không, tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, Kiểm tra xem máy có bị rò rỉ nước không?
    - Nhận định tình trạng rò rỉ dầu nhớt của máy.
    - Nhận định bình đề: volt bình, mực nước bình, các cọc tiếp xúc, tình trạng rò rỉ của bình.
    C, Kiểm tra các đường ống cứu hỏa chính dẫn lên các tầng:
    - Xác minh các van khóa đường đường ống dẫn nước chính cấp cho các tầng.
    - Kiểm tra các đường ống chính cấp nước cho các tầng có bị rò rỉ không.
    - Xác minh đồng hồ đo áp lực nước.
    - Kiểm tra và bảo trì hệ thống báo cháy tự động và pccc có vòi phun nước cứu hỏa ở các tầng.

    [*]Kiểm tra hệ thống trung tâm báo cháy

    [​IMG]
    Bảo trì hệ thống pccc và báo cháy - Nhận định trung tâm báo cháy

    A, Các thông số:
    - Áp suất bình FM200
    - Thông số bình Ắcquy
    B, Chi tiết:
    - Mở tủ điều khiển pccc FM200.
    - Cắt nguồn xoay chiều cấp nguồn cho tủ điều khiển FM200 hoặc off CB cấp nguồn cho tủ điều khiển.
    - Nhận định nghe tiếng Bíp trong tủ điều khiển.
    - Đo Xác minh thử công suất ắcquy phải cung cấp ít nhất 15 phút.
    - Kết nối nguồn AC lại cho tủ điều khiển PCCC FM200.
    - Nhận định ghi lại thông số áp suất hiển thị trên đồng hồ.
    - Áp suất trên đồng hồ phải là xấp xỉ 24 bar.
    - Để bảo vệ cho hệ thống báo cháy không bị xả khí ra ngoài khi Kiểm tra thì bắt buộc van kích hoạt của bình FM200 phải được tháo ra ngoài trước khi tiến hành Xác minh thử thiết bị.


    Bảo trì hệ thống pccc và báo cháy

    - Mở van ra khỏi đầu nối van điện từ kích hoạt, ra khỏi bình FM200.
    - Chú ý rằng bắt buộc van phải tháo rời khỏi vị trí đấu nối trước khi tiến hành.
    - Sử dụng thiết bị để tạo khói vào trong đầu cảm biến thứ nhất.
    - Kiểm tra hai đèn màu đỏ trên cảm biến và đèn nhấp nháy trong tủ điều khiển có hoặc không có.
    - Xác minh bằng cách kích hoạt đầu báo nhiệt thứ hai và Kiểm tra đèn báo và chuông trong tủ điều khiển còn hay bị tắt.
    - Kiểm tra bao lâu thì đèn sáng nhấp nháy bên ngoài kèm với chuông được kích hoạt từ khi đầu báo khói và nhiệt được kích hoạt.
    - Xác minh bao lâu thì thì bình FM200 có đèn báo đã kích hoạt trên tủ điều khiển. nghe tiếng kêu tách từ van kích hoạt.
    - Chú ý rằng ta chỉ nghe tiếng tách từ van kích hoạt nhưng không xả khí do chúng ta đã mở van điện từ kích hoặt từ trước.
    - Nhận định nút xả bằng tay.
    - Nhấn nút Reset trong tủ điều khiển để tắt chuông.
    - Gắn van kích hoạt vào lại vị trí cũ.
    - Đợi 15 phút và đảm bảo rằng khói trong các thiết bị đã hết và trong phòng server không còn khói.
    - Mở nắp chụp của các đầu báo khói và nhiệt để làm sạch bụi các cảm biến.
    - Chắc chắn rằng các đèn led trên cảm biến là sáng và nhấp nháy chậm.
    - Nhận định đèn báo lỗi trong tủ điều khiển không còn và tất cả các đèn đang vào vị trí sẵn sàng

    [*]Đưa toàn bộ hệ thống vào chạy thử

    [​IMG]
    Bảo trì hệ thống pccc và báo cháy - chạy thử hệ thống


    - Sau khi hệ thống chạy thử sẽ test điểm các đầu báo khói để kiểm soát và làm quen khả năng vận hành của hệ thống.
    - Bàn giao và hướng dẫn lại cho nhân viên phụ trách tại công trình để sử dụng và kiểm soát toàn bộ hệ thống.
    - Bàn giao hệ thống báo động vận hành đồng bộ sau khi bảo trì.
    - Truyển đạt cho nhân viên phụ trách đại diện và kiểm soát thiết bị toàn bộ công ty.
    - Hoàn tất bản vẽ và hồ sơ bố trí thiết bị.
    - Lập giấy tờ Nhận định và bàn giao toàn bộ hồ sơ.

    Trên đây là quy trình Kiểm tra, bảo trì hệ thống pccc và báo cháy theo tiêu chuẩn quốc tế, thật vui nếu chuyên mục đã mang đến giải pháp cần thiết và phương hướng đúng đắn về tầm cần thiết của việc bảo trì định kỳ hệ thống báo cháy và pccc theo bắt buộc.
    Mọi chi tiết vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM
    Miền Bắc: 0942 942 565
    Miền Nam: 0968 737 424
    Cảm ơn quý khách và các bạn đã quan tâm. Rất mong sẽ có dịp được hợp tác với quý khách và các bạn trong một tương lai gần