1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy trình vận hành máy làm lạnh nước CHILLER ( 0946 497 057)

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi bichvan93, 15/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichvan93

    bichvan93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Quy trình vận hành máy làm lạnh nước CHILLER ( 0946 497 057)

    1. QUY ĐỊNH CHUNG
    - Người không có trách nhiệm không được vào phòng máy.
    - Không mang các chất dễ cháy, nổ vào phòng máy.
    - Người vận hành phải nắm vững các quy trình về vận hành, các quy định về an toàn điện, cơ khí, phòng chống cháy nổ.
    - Người vận hành phải thường xuyên kiểm tra tình trạng máy.
    - Phòng máy phải sạch gọn, không có chướng ngại vật.

    [​IMG]


    2. CHUẨN BỊ VẬN HÀNH
    - Kiểm tra điện áp nguồn, các thiết bị ở tủ điện và tiếp đất.
    - Kiểm tra hệ thống tuần hoàn nước, các van và bơm.
    - Kiểm tra quạt giải nhiệt của tháp giải nhiệt.
    - Kiểm tra mức dầu cảu máy nén tác nhân lạnh
    - Kiểm tra đồng hồ áp suất gas.
    - Đọc kỹ nhật ký vận hành.
    - Đọc kỹ nhật ký vận hành.

    [​IMG]


    3.TRÌNH TỰ KHỎI ĐỘNG HỆ THỐNG
    - Khởi động mơ tơ quạt của tháp giải nhiệt.
    - Khởi động bơm nước giải nhiệt.
    - Khởi động bơm nước nước lạnh.
    - Khởi động máy nén.


    [​IMG]
    4. TRÌNH TỰ DỪNG HỆ THỐNG
    - Dừng máy nén.
    - Dừng bơm nước lạnh của hệ thống làm lạnh nước – water chiller (Sau khi dừng máy 05 phút).
    - Dừng bơm nước giải nhiệt của tháp giải nhiệt(Sauk hi dừng máy 05 phút).
    - Dừng motor quạt tháp giải nhiệt.


    [​IMG]


    5. CHÚ Ý TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH
    - Lắng nghe các tiếng động bất thường, độ ồn chấn động
    - Kiểm tra đường hút có đông đá không
    - Kiểm tra bơm họat động bình thường và đúng chiều.
    - Kiểm tra quạt tháp họat động bình thường và đúng chiều
    - Kiểm tra chất lượng và mức dầu trong carte.
    - Theo dõi các thông số kỹ thuật.
    - Kiểm tra điện áp sau khi hoạt động (± 10%).
    - Kiểm tra dòng điện có họat động bình thường không.
    - Kiểm tra đồng hồ áp suất. (LP 3-5.5 kG/cm2, HP 17-21 kG/cm2).
    - Ghi nhật ký vận hành.
    [​IMG]


    6. AN TOÀN KHI HOẠT ĐỘNG
    - Khi xảy ra một trong các trường hợp sau. Phải dừng máy, cắt nguồn, kiểm tra và xử lý.
    - Thiết bị bảo vệ báo nhưng máy không dừng.
    - Có tiếng động bất thường.
    - Dòng làm việc cao hơn bình thường 20%.
    - Thiết bị khó khởi động hoặc không thể khởi động.
    - Họat động bình thường nhưng không có tác động làm lạnh.
    - Dừng tự động nhưng không thể khởi động lại tự động.

    [​IMG]


    Và bạn có nhu cầu mua và sử dụng máy làm lạnh nước water chiller, hãy liên hệ với công ty chúng tôi,
    Công Ty Cổ Phần Nhiệt Lạnh An Khang
    Địa chỉ: 95/10 Gò Dầu, P.Tân quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM
    Hotline: 0946 497 057

Chia sẻ trang này