    Ngày 17-3 trạm Mai Động nổ một máy cắt 110 kV, mất điện một khu vực rộng lớn của Hà Nội, không biét nguyên nhân vì sao nhỉ.
    Bác nào có thể liệt kê một số tình huồng gây nổ máy cắt không. Nhớ thàng 8-2005 cũng nổ máy cắt 220 kV ở Hoà Bình do sét đánh gây rã lưới miền bắc. Máy cắt cứ nổ bôm bốp thế này, ghê nhỉ...
  2. Newdayvn

    Newdayvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    máy cắt 110kV loại gì vậy: SF6 hay dầu? mất áp suất SF6 là nổ thôi!
  3. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ, đây cũng là một lý do, ngoài ra còn lý do nào nữa không các bác.?
  4. baocong72

    baocong72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khi có sự cố nhắn mạch lưới điện mà dòng sự cố vượt ngưỡng cắt của máy cắt cũng gây nên hiện tượng nổ máy cắt như trên. Hiện tượng này có thể lý giải cho việc nổ máy cắt 220KV ở Hòa Bình đấy.
  5. Newdayvn

    Newdayvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    - Điện trở tiếp xúc của máy cắt kém, sinh nhiệt + khí, nở dầu cách điện cũng nổ!
    - Dòng ngắn mạch lớn quá (lúc máy cắt đang đóng): ngắn đầu cực, sét đánh, 50BF bị hỏng cũng nổ!
    - Máy cắt tụ bù ngang >=110kV không sync được pha (zero crossing point) cũng dễ bị nổ!
  6. tranthaithanh

    tranthaithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi được biết thì nổ máy cắt đóng tụ vào lưới( Có ông bạn làm ở A0 nói thế)
  7. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Thấy nổ to lắm, khói cao ngút trời. Nếu đóng tụ vào lưới thì không biết tụ có đi luôn cùng không nhỉ.
  8. Newdayvn

    Newdayvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm riêng của tôi thì ngoài bom, mìn, đầu đạn hạt nhân...còn có nhiều thứ có thể nổ được như VT,CT, Máy cắt, chống sét van, máy biến áp, cuộn kháng, tụ bù ngang-dọc...500kV->35, 22 ->6.6kV của các loại ABB, Đông Anh, Thủ đức, Siemens, Alstom.... vấn đề là làm sao nổ thì nổ nhưng không để mất điện của khách hàng
    Thủ đô đã bị nổ máy cắt tổng làm đại biểu quốc hội nóng không họp được, bây giờ nổ máy cắt mất điện đến tối...
    đã rõ cấu trúc Hệ thống có vấn đề!!!
    Tôi thấy có nhiều máy cắt nối vào một thanh cái, nhưng đối với đường dây thì hầu như ngược lại, chỉ có 1 cái CB thôi, nên nó nổ thì chỉ có mà đợi thôi, thay máy cắt mới chẳng khác gì thay mái nhà, mà có biết nó nổ chổ nào đâu mà để dự phòng sẵn chứ!
    phải làm nhiều đường dây vào đô thị và đừng có đập nhà của dân chúng.
  9. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    cũng không hẳn như vậy, sự cố máy cắt gây cắt cả thanh cái thì dĩ nhiên là mất tất cả các lộ nối vào thanh cái rồi. Tuy nhiên không hiểu được, sơ đồ 2 thanh cái để làm gì mà mất điện lâu thế nhỉ. Nhất là là thấy ở sơ đồ điện, các trạm 110 kV đều có 2 đường dây từ 2 nguồn cấp. vậy mà sự cố 1 trạm Mai Động mà mất điện chụi thùi lụi thì cũng hay thật. Theo em đây là do hệ thổng bảo vệ có vấn đề rồi, sự phối hợp bảo vệ không tốt dẫn đến tác động kém chọn lọc, cắt linh tinh thiên.
  10. Newdayvn

    Newdayvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    TBA 110kV cũng có nối với 02 nguồn nhưng đa số không phải là Strong Transmission Link do không có mạch vòng+F79+Tự đồng chuyển đổi nguồn. Lưới không phải là hình tia mà thường là vài TBA đc mắc song song vào 1 đường dây 110kV (sơ đồ hình Y có 3 CB) chạy dài loằn ngoằn nên có 1 CB ĐZ nhảy là gây mất điện hàng loạt.