1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiết kế bộ điều khiển máy bơm nước??????????

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi kkh, 11/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buratino296

    buratino296 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    2

    Trước đây, ở nhà mình, ông anh mình cũng có làm 1 hệ thống tự động bơm bằng cách cảm nhận mực nước bằng các tiếp điểm điện áp thấp thả trong cả hai bể, nhưng sử dụng cứ khoảng 2 năm là phải làm vệ sinh các tiếp điểm này 1 lần vì cặn bám xung quanh làm tiếp xúc điện không tốt --> mất công.
    Rút kinh nghiệm mình mới quay lại cái sơ đồ cũ rích này đấy vì không cần bảo trì bảo dưỡng gì cả
    Được buratino296 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 17/04/2006
  2. WJT

    WJT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    4
    Cả cách mà ông anh bạn dùng cũng là dùng cho máy bơm kiểu cổ rồi! Ở đây hệ thống điện nằm ở chỗ máy bơm mà, chứ có tiếp xúc gì với nước đâu!
    WJT.
  3. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    E*** xem bài kế
    Được le viet ha sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 18/04/2006
  4. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Sơ đồ Buratino vẽ không hề cổ và lạc hậu đâu WJT à , sơ đồ này hiện nay rất thịnh hành và hầu như 95% hệ thống bơm nước gia đình loại liên hoàn bể chưá lên thùng chứa ở Sài Gòn sử dụng đấy .
    Vì nó hoạt động rất hiệu quả , nhưng quan trọng nhất là giá thành nó quá rẻ . Xin đính chính bổ sung là relay phao loại này của China bán trên thị trường VN có 30.000 VND/bộ thôi , ( loại Việt nam làm nhái chất lượng kém hơn nhưng giá cao hơn là 50.000 VND/ bộ )
    Mạn phép Buratino , LVH sửa lại mấy cái tiếp điểm của relay phao cho nó dễ hình dung hơn .
    Khi bạn mở nắp ra sẽ thấy nó gồm 2 cặp tiếp điểp A_A và B_B ( một trong hai cặp là thường đóng và cặp kia là thường mở )
    Bạn đấu A_A cho bộ relay phao phía bồn chưá phía trên và B_B cho bộ relay phao ở bể chưá phiá dưới .
    Bể chưá cạn , bơm sẽ không bơm ( để tránh cháy môtơ )
    Bồn chưá đầy , bơm cũng không bơm (để tránh bị tràn )
    [​IMG]
    Relay phao , đấu dây vào cặp vít ( tuỳ chọn cặp cho bể hoặc bồn )
    [​IMG]
    Nắp chụp relay
    [​IMG]
    Chú ý sợi nóng phải đi vào phần relay trước vì mục đích an toàn .
    Nhớ lắp thêm CB 20A 2tép vào nguồn cấp ( hình vẽ không thể hiện )
    Sơ đồ này đơn giản hiệu quả , cách đây 2 năm khi LVH ra Quảng Ngãi có việc , nhà một người bạn ở đây có nhu cầu sử dụng hệ thống này nhưng relay phao không thấy bán ở đây . LVH vào thị xã mua một cái công tắc hành trình và dùng luôn 4 vỏ chai nước khoáng Lavie để chế thành phao cho nngười bạn , lấy 2 chai cho hệ thống trên lầu , đổ nước vừa phải vào cho nó đủ trọng lượng kéo tiếp điểm ( khi một chai nổi , chai còn lại phải đủ trọng lượng giữ tiếp điểm ở vị trí đóng , khi bồn chứa trên lầu đầy , chai thứ hai nổi lên mở tiếp điểm và bơm ngừng chạy )
    Hai chai còn lại cho hệ thống bể chưá dưới nhà theo trình tự ngược lại ( đầy thì bơm , cạn thì ngắt )
    **************
    Còn nhiều sơ đồ khác , bạn có thể dùng công tắc mức ( level switch ) kết hợp với bộ điều khiển 61F ...nhưng giá thành sẽ cao gấp 10-15 lần . Dùng bộ điều khiển bằng mạch điện tử thì gọn nhẹ nhưng không bền .
    Được le viet ha sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 18/04/2006
  5. audiolover

    audiolover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác LVH ơi, thế còn trường hợp như của em thì phải làm thế nào ạ (hình ở trang 2). Bác nghiên cứu giúp em với nhé. Cám ơn bác nhiều.
  6. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiểu ý rõ bạn qua sơ đồ quá đơn giản , nhà bạn ở độc lập khu tập thể hay cùng xài nước của bể 1300 lít khu tập thể ?
    Nhà bạn có máy bơm riêng ? Sơ đồ hiện trạng ?
    Phải có sơ đồ hiện trạng thật rõ ràng thì mới biết đường mổ xẻ chứ :-))
    Chi tiết vào nhé .
  7. buratino296

    buratino296 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    2
    Cái nhà bác Le Viet Ha này chắc là lại chạy ra chợ để mua cái công tắc phao về chụp cho anh em xem đây mà
  8. audiolover

    audiolover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cái bể 1300L là bể của nhà (để ở nóc khu tập thể), nhà em ở tầng 4, có cái bể 500L, hiện tại thì đường nước của khu tập thể chảy vào nhà, em chia làm 2, 1 nhánh chảy vào bể 500L, 1 nhánh qua máy bơm để lên bể 1300L, khi nào em biết khu tập thể bơm nước thì em sẽ cắm bơm để nước chảy lên bể trên (thường thì em kô biết giờ bơm nước nên hay bị mất nước lắm).
    Bây giờ em muốn lắp 1 hệ thống tự động để mỗi khi khu tập thể bơm nước là nhà em cũng chạy máy bơm tự dộng luôn.
    Mong các bác giúp đỡ. chứ không hè này em tẻo vì mất nước mất. Kính các bác.
  9. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Hình này LVH chụp cách đây 1 năm ( khi đó có nhu cầu thay relay phao cho bồn chứa phía trên , relay phao dùng 5 năm phơi mưa phơi nắng mới bị hỏng - khá bền ! )
  10. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn không thể lấy nước từ bồn 1300 xuống à ? Người ta không cho lấy hay không có đường ống ?
    Nếu bạn muốn lấy nước " ngang xương " như vậy thì có 2 giải pháp :
    1- Nếu bơm khu tập thể gần bơm nhà bạn thì bạn có thể đi dây đến thẳng contactor bơm khu tập thể ( nếu bơm khu tập thể không dùng contactor thì bạn phải bỏ tiền ra lắp ...cho họ ! ) , khi nào bơm này chạy thì bơm bạn cũng chạy luôn ( để an toàn dùng thêm bộ timer và cài trễ 5 sec , khi bơm lớn chạy 5 giây sau bơm con mới chạy )
    2- Cách đơn giản hơn và không tốn dây tốn tiền là mua một bộ relay áp suất nước ( water pres sure switch ) , trích một đường ống tín hiệu vào đường ống chính ( tức đường ống dẫn nước từ nguồn lên bồn 1300 lít ) để lấy tín hiệu áp suất , sau đó lắp dây điện từ bơm nhỏ ( bơm trong nhà của bạn ) vào relay áp suất này . Khi bơm lớn bơm , đường ống tín hiệu sẽ có áp suất và ép tiếp điểm relay áp suất nối mạch điện và bơm bạn chạy theo .
    Chỉnh áp suất cho relay áp suất khoảng 1 kg/cm2 , different 0,3kg/cm2 .
    Trên bồn chứa của bạn ( 500lít ) vẫn phải dùng relay phao để tránh bơm tràn . Tức mạch điện của bạn phải nối tiếp relay phao và relay áp suất vào nhau trước khi đến motor bơm .
    ( Mạch này chỉ dùng cho bơm có công suất dưới 2HP điện 220V , nếu công suất cao hơn thì nên dùng thêm contactor khởi động để bảo vệ các tiếp điểm relay được bền )
    [​IMG]
    Bên ngoài một relay áp suất ( giá khoảng 200K - 300K )
    [​IMG]
    Hai vit điều chỉnh áp suất làm việc và áp suất vi sai ( different )
    [​IMG]
    Bên trong relay áp suất .
    Được le viet ha sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 18/04/2006

Chia sẻ trang này